> подключение внутренних блоков, Возможно ли подключение внутренних блоков на R410 к Daikin RMX140J
bakh76
сообщение 14.9.2013, 18:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93089



Народ, подскажите пожалуйста, возможно ли электрическое подключение новых внутренних блоков и распред. блоков, произведенных под 410 фреон к Daikin RMX140J, работающем на R22
Дело в том, что данный внешний блок был уже установлен на здании при строительстве, проложена трасса, подключен 1 распред блок и один внутренниц. Собственнику приспичило поставить еще внутренние блоки, но они сняты с производства.
Прежде всего интересует электрическая совместимость
Если есть у кого мануал - поделитесь!!!
Замену не предлагать (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
airwave
сообщение 14.9.2013, 21:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Меняйте все оборудование.
RMX R22 был с линией связи 1,2,3 и соответственно BP блоки - 1,2,3.
А RMXS и VRV III-S R410a имеют линию связи DIIInet F1,F2.
Внутрение блоки Скай R410a также могут быть не совместимы с BP R22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bakh76
сообщение 15.9.2013, 20:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93089



Нарыл доки на распред блоки. Судя по схемам эл. подключения BPMKS967A3B для R410a внутренние блоки подключаются с линией связи 1,2,3 а распред. блоки уже подключаются по линии связи DIIInet F1,F2. И если подключить блоки для R410a к распред. блоку BPMK928B43 для R22 , будет ли работать система?
Посмотрев схему подключения BPMK928B43 1,2,3 где 1 -фаза, 3- нетраль, 2 - канал управления.
Замерял напряжение на рабочем вр блоке -там 220 в.
Каким образом этот канал работает? Явно не цифровой протокол. Возможно если есть напряж. то включение системы ( в принципе на бытовых сплитах эта клемма- подача напряж на компрессор), но как система получает команду на переключение холод - тепло тогда не понятно.

Мож кто подскажет. В принципе эта тема актуальна

И еще подключение по DIIInet F1,F2. Это по ходу цифровой протокол. Кто знает алгоритм его работы, может есть возможность смастерить адаптер "DIIInet F1,F2" - "канал 1,2,3"
Повторюсь, что для меня замена оборудования не вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 15.9.2013, 20:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Это закрытые протоколы. Описание их японцы не выдадут даже под пытками.
Канфидишенл инфомэйшн.
Единственный шанс найти где то б.у. BP и внутрянки, если не хотите заменить один блок, BP и наружку.
Попадос всего то на 7-8 киллбаксов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tech-nik
сообщение 17.9.2013, 15:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.4.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 191201



... даже если Вы будете иметь расшифрованные алгоритмы ШИМ и ЧИМ сигналов обмена данных обеих систем, то состыковать их будет дороже, чем заменить блоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных