> Нужно ли ЗСО???
Nata$ha
сообщение 16.9.2013, 7:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



Проектируется скважина для восстановления пожарного запаса воды в пожарных резервуарах, т.е. для технологических нужд, а не для питьевого водоснабжения.
В гидрогеологическом заключении под проект бурения скважин написано: «так как добываемая вода будет использоваться для технических целей, ЗСО строгого режима не выделяется, а границы второго и третьего поясов ЗСО не рассчитываются».
Эксперт говорит, что в любом случаи нужно предусматривать ЗСО, и не важно используется для тех. Целее или для питья.
Что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
SV_vrn
сообщение 16.9.2013, 7:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Nata$ha @ 16.9.2013, 8:21) *
Проектируется скважина для восстановления пожарного запаса воды в пожарных резервуарах, т.е. для технологических нужд, а не для питьевого водоснабжения.
В гидрогеологическом заключении под проект бурения скважин написано: «так как добываемая вода будет использоваться для технических целей, ЗСО строгого режима не выделяется, а границы второго и третьего поясов ЗСО не рассчитываются».
Эксперт говорит, что в любом случаи нужно предусматривать ЗСО, и не важно используется для тех. Целее или для питья.
Что делать?


с практической стороны эксперт конечно прав - ЗСО делается для защиты водоносного горизонта, а не для зашиты добываемой воды.

но советую вам, потребовать письменного замечания с указанием ссылок на конкретные требования нормативно-технической документации, т.к согласно правил проведения госэкспертизы все замечания доожны быть обоснованы требованиями дейтвующих законов.

если это хамечание ничем кроме пожеланий не обосновано, вы имеете право его не принимать и обжаловать вплоть до судебного порядка.

Сообщение отредактировал SV_vrn - 16.9.2013, 7:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata$ha
сообщение 16.9.2013, 7:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



Требования- Распоряжение Правительства РФ от 21 июля 2010г. №1047-р. СНиП 2.04.02-84* раздел 10 обязателен к выполнению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 16.9.2013, 7:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Nata$ha @ 16.9.2013, 8:40) *
Требования- Распоряжение Правительства РФ от 21 июля 2010г. №1047-р. СНиП 2.04.02-84* раздел 10 обязателен к выполнению.


все верно. только о чем гласит раздел 10 СНиП 2.04.02-84*? - читаем прямо сначала - п.10.1 - об источниках хозяйственно-питьевого назначения.

а у вас - техническое водоснабжение.

так и отвечайте эксперту - Замечание не принимается. Требования раздела 10 СНиП 2.04.02-84*, распространяются на источники хозяйственно-питьевого назначения (п.10.1). Требования об организации ЗСО источников технического водоснабжения в разделе 10 СНиП 2.04.02-84* отсутствуют.

Сообщение отредактировал SV_vrn - 16.9.2013, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata$ha
сообщение 16.9.2013, 8:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



Эксперту как доказать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 16.9.2013, 8:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, пожарный расход - включается в потребность по воде у скважины, соответственно и ЗСО будут расти.
Теперь простая ситуация. У вас во вторую зону попала выгребная яма. Набирая пожарный расход вам все рано что будет в резервуаре с микробиологией, но что одноклеточные могут отравить весь водоностный слой, вы как то забываете!
На одном из объектов в СТУ подвоз воды машинами в хранилище с обязательным заключением договора на поставку, так как "фиговенькие" грунты и ЗСО№2 с расходом 120м3/сут получается почти 150 метров. Т.е. пожарные 1000 не вписать ни как...

Сообщение отредактировал MAverick - 16.9.2013, 8:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata$ha
сообщение 16.9.2013, 8:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 2.9.2010
Из: Волгоград
Пользователь №: 70528



А каким обзором, если устье скважин цементируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.9.2013, 10:36
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(SV_vrn @ 16.9.2013, 8:55) *
об источниках хозяйственно-питьевого назначения.

а у вас - техническое водоснабжение.

Требования об организации ЗСО источников технического водоснабжения в разделе 10 СНиП 2.04.02-84* отсутствуют.

С чего это источник вдруг стал техническим?

Цитата(Nata$ha @ 16.9.2013, 9:12) *
Эксперту как доказать???

Никак, он прав. Если только источник и правда технический, то есть с водой, не пригодной для хозпита
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 17.9.2013, 8:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(andrey R @ 16.9.2013, 11:36) *
Если только источник и правда технический, то есть с водой, не пригодной для хозпита

Круто! И по большому счету если заразить в одном месте горизонт, то он станет не пригодным целиком и полностью...

Да, вопрос к цементировщика! Ау! Вы что? Будете все ЗСО№2 цементировать? Вы хоть первую зону зацементируйте :-).
Кстати про вторую зону: почитайте о том что в ней запрещено делать. Вам все понятно станет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.9.2013, 9:23
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(MAverick @ 17.9.2013, 9:04) *
Круто! И по большому счету если заразить в одном месте горизонт, то он станет не пригодным целиком и полностью...

Вот из целиком и полностью непригодного и можно без санзоны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных