Цитата(Nata$ha @ 16.9.2013, 8:21)

Проектируется скважина для восстановления пожарного запаса воды в пожарных резервуарах, т.е. для технологических нужд, а не для питьевого водоснабжения.
В гидрогеологическом заключении под проект бурения скважин написано: «так как добываемая вода будет использоваться для технических целей, ЗСО строгого режима не выделяется, а границы второго и третьего поясов ЗСО не рассчитываются».
Эксперт говорит, что в любом случаи нужно предусматривать ЗСО, и не важно используется для тех. Целее или для питья.
Что делать?
с практической стороны эксперт конечно прав - ЗСО делается для защиты водоносного горизонта, а не для зашиты добываемой воды.
но советую вам, потребовать письменного замечания с указанием ссылок на конкретные требования нормативно-технической документации, т.к согласно правил проведения госэкспертизы все замечания доожны быть обоснованы требованиями дейтвующих законов.
если это хамечание ничем кроме пожеланий не обосновано, вы имеете право его не принимать и обжаловать вплоть до судебного порядка.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 16.9.2013, 7:35