Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Удаление пыли из зоны подготовки автомобилей к покраске, Прошу совета
антон_спб
сообщение 16.9.2013, 16:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144392



Здравствуйте,уважаемые знатоки!
Прошу помочь со следующей задачей. Имеем бокс подготовки автомобилей к покраске на 3 поста ,S=100 кв.м., H=4,5 м. В боксе идёт ТОЛЬКО подготовка к покраске - очень много пыли, шлиф.машинки с местными отсосами пыли с задачей не справляются. Вентиляционщики предлагают разные варианты.
Вариант 1) вытяжной вентилятор с фильтром типа циклон и три местных отсоса над каждым из рабочих постов, но говорят, что вентилятор надо какой-то запредельной мощности ставить,чтобы был эффект. Приток воздуха через приоткрытые двери роллетного типа.
Вариант 2) Ставится приточный вентилятор ,приточные решётки расположены над каждым из постов, и по идее, пыль "прибивается" к полу, которая, в дальнейшем, убирается механическим способом.

Что думаете?, По какому пути идти? Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Evgeniy_K
сообщение 16.9.2013, 16:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(антон_спб @ 16.9.2013, 17:17) *
Здравствуйте,уважаемые знатоки!
Прошу помочь со следующей задачей. Имеем бокс подготовки автомобилей к покраске на 3 поста ,S=100 кв.м., H=4,5 м. В боксе идёт ТОЛЬКО подготовка к покраске - очень много пыли, шлиф.машинки с местными отсосами пыли с задачей не справляются. Вентиляционщики предлагают разные варианты.
Вариант 1) вытяжной вентилятор с фильтром типа циклон и три местных отсоса над каждым из рабочих постов, но говорят, что вентилятор надо какой-то запредельной мощности ставить,чтобы был эффект. Приток воздуха через приоткрытые двери роллетного типа.
Вариант 2) Ставится приточный вентилятор ,приточные решётки расположены над каждым из постов, и по идее, пыль "прибивается" к полу, которая, в дальнейшем, убирается механическим способом.

Что думаете?, По какому пути идти? Что посоветуете?



2-й вар-т сразу отпадает, никуда эта пыль не "прибъется", а постоянно будет находиться в воздухе.
а вот 1-й вариант нормальный, но циклон ставить не стоит - не справится он. Было бы еще здорово бортовые отсосы предусмотреть. Если вокруг сервиса нет жилых зданий, то выбрасывайте воздух прям на улицу, а если есть с этим проблемы, то можно поставить что то типа этого тут


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.9.2013, 16:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. Зимой этими вариантами пользоваться не сможете - приток надо согреть, иначе заморозите всё. Значит расход энергии.
2. Пыль "не прибивается" к полу, она разлетается...

Можно использовать рециркуляцию через фильтры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.9.2013, 16:37
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



МО выполненные НАД рабочей зоной не справятся. По большому счёту, решать следовало бы так, как решается покрасочная камера. Распределённым притоком сверху и удалением снизу, через пол. Если есть таковая возможность. Или, как написано выше, бортовые отсосы. Или боковые (в нижней зоне) всасывающие панели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
антон_спб
сообщение 16.9.2013, 16:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144392



Цитата(jota @ 16.9.2013, 16:35) *
Можно использовать рециркуляцию через фильтры


Спасибо,за совет! Рециркуляция действительна, предполагаю, может нампомочь. А вот какого типа фильтры ставить?. Ведь замучаемся фильтрующие вставки менять
И можно поинтересоваться, какой мощности, на сколько кубов (ориентировочно) надо ставить вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274