> Максимальный диаметр стояка внутреннего водостока, Нужен совет
Rus75
сообщение 18.9.2013, 13:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Добрый день. Оговорюсь сразу. я не специалист по ВК, по этому если что сильно не пинайте. Перерыл весь интернет. но ответа на свой вопрос так и не получил. по этому решил задать свой вопрос здесь.
И в старом СНиПе и в новом СП в таблице по максимальной пропускной способности водосточного стояка максимальный диаметр указан 200мм, но также есть упоминание что максимальный диаметр подвешиваемых труб 300мм. И вот встает вопрос . можно ли сделать сборный стояк диаметром 300мм?
Дело в том что имеем большое производственное здание и исходя из особенностей расстановки оборудования получается организовать только один стояк, диаметр по расчету получается 300мм.
И вот меня теперь терзают некоторые сомнения, а допустимо ли такое. С одной стороны, раз горизонтальный участок возможен в 300мм, то и переходить он должен в 300мм. С другой стороны почему-то везде стояки указываются диаметром 85-200мм.
Я понимаю, что направлять такие потоки воды в один стояк по крайней мере не разумно, т.к. в случае аварии получим очень неприятные последствия, а с другой если рассматривать такое решение с точки зрения нормативных документов - я не нашел прямого запрета на подобное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
alexandrpjatkov
сообщение 18.9.2013, 13:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Rus75 @ 18.9.2013, 16:18) *
Добрый день. Оговорюсь сразу. я не специалист по ВК, по этому если что сильно не пинайте. Перерыл весь интернет. но ответа на свой вопрос так и не получил. по этому решил задать свой вопрос здесь.

Для этого нужно знать секундный расход дождевых стоков с кровли, и исходя из этого расхода уже смотреть по таблицам для гидравлического расчета-какой расход может пропустить труба того или иного диаметра...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.9.2013, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.9.2013, 13:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2013, 14:35) *
Для этого нужно знать секундный расход дождевых стоков с кровли, и исходя из этого расхода уже смотреть по таблицам для гидравлического расчета-какой расход может пропустить труба того или иного диаметра...

Да это все понятно. Я же написал. что расходы посчитаны и трубы просчитаны на расход. с учетом критического расхода. Вопрос в другом - а допустимы ли для внутренних стояков диаметры более 200мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.9.2013, 13:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Rus75 @ 18.9.2013, 16:51) *
Да это все понятно. Я же написал. что расходы посчитаны и трубы просчитаны на расход. с учетом критического расхода. Вопрос в другом - а допустимы ли для внутренних стояков диаметры более 200мм?

Если все подтверждено расчетом-не вижу ни каких препятствий для применения этих труб...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.9.2013, 13:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Почему тогда в таблице пропускной способности указан максимальный диаметр только 200мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.9.2013, 14:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Rus75 @ 18.9.2013, 16:58) *
Почему тогда в таблице пропускной способности указан максимальный диаметр только 200мм?

Вы это про какую таблицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.9.2013, 14:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.9.2013, 15:12) *
Вы это про какую таблицу?

СП30.13330.2012 Таблица №14, она же Таблица №10 в СНИП 2.04.01-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 18.9.2013, 14:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Сделайте рядом два стояка по 200 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.9.2013, 15:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Abil @ 18.9.2013, 15:16) *
Сделайте рядом два стояка по 200 мм.

А зачем? Если нельзя делать больший диаметр. то тогда будем думать.А если можно. то оставим так как есть. А то такие предложения стоят заказчику денег, и нужно точно понимать, ставить заказчика на деньги или и так пройдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 18.9.2013, 16:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Вот выпуски К2 (складские здания) более 200 мм. По факту так делали - выпускались с торцов здания для экономии на строительстве сетей.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  555555.JPG ( 284,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.9.2013, 16:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Nasosnik25 @ 18.9.2013, 17:47) *
Вот выпуски К2 (складские здания) более 200 мм. По факту так делали - выпускались с торцов здания для экономии на строительстве сетей.

То что по факту делали, это понятно, и я видел в промке такие решения. Правда и видел последствия. когда срывало трубу такого диаметра. Интересно, как с такими решениями экспертизу проходить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.9.2013, 18:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Пожалуй, бо'льшей кровли, чем над прессовым корпусом на ВАЗе я не видел. Водостоки проектировались солидным институтом - Московским "Промстройпроектом". Подвесные линии приняты 300 мм, а стояки - 200. Ничего необычного в этом нет. Подвесной трубопровод диаметром 300 мм при уклоне, напр. 0,0033, пропустит в самотечном режиме примерно 75 л/с. А стояк 200 мм - 80 л/с. Объясняется это тем, что в стояке происходит другой режим движения, поток воды практически находится в свободном падении, преодолевая только сопротивление трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 19.9.2013, 8:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(Rus75 @ 18.9.2013, 16:44) *
А зачем? Если нельзя делать больший диаметр. то тогда будем думать.А если можно. то оставим так как есть. А то такие предложения стоят заказчику денег, и нужно точно понимать, ставить заказчика на деньги или и так пройдет.

Можно сифонную систему ливнестока попробовать. Там диаметры будут меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.9.2013, 8:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Skorpion @ 18.9.2013, 19:13) *
Пожалуй, бо'льшей кровли, чем над прессовым корпусом на ВАЗе я не видел. Водостоки проектировались солидным институтом - Московским "Промстройпроектом". Подвесные линии приняты 300 мм, а стояки - 200. Ничего необычного в этом нет. Подвесной трубопровод диаметром 300 мм при уклоне, напр. 0,0033, пропустит в самотечном режиме примерно 75 л/с. А стояк 200 мм - 80 л/с. Объясняется это тем, что в стояке происходит другой режим движения, поток воды практически находится в свободном падении, преодолевая только сопротивление трубопровода.

Ну так по вашему описанию на каждую подвесную линию свой стояк работает. А теперь подумайте. какой будет диаметр стояка, если объединить пару горизонтальных на один стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.9.2013, 19:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Rus75 @ 19.9.2013, 9:36) *
.... А теперь подумайте. какой будет диаметр стояка, если объединить пару горизонтальных на один стояк.

я б лучше подумала о диаметре выпуска в этой ситуации)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных