> контроль уровня муки
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.9.2013, 17:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Привет гуру автоматики.
Вопрос имеется на повестке дня.
Значит так: есть емкость высотой метров 5, шириной 1,5х1,5м. и самое интересное: эта емкость типа силоса, сшита из мешковины.

а теперь сам вопрос: как контролировать ее наполнение мукой? мука поступает по пневмотранспорту, установить какие либо датчики на стенку не реально..
думаю может какую то опору внутрь емкости, и на нее датчики типа http://www.sensoren.ru/lopastnie_datchiki_...ans_lps200.html
или аналогичные.. по идеи надо контролировать только аварийный верхний уровень, но в перспективе (предвижу хотелку зака) возможно и аналоговый выход типа 4-20 ма... тогда уж ультразвук http://www.sensorica.ru/cgi-bin/qwery.pl?g...mp;id=526505325
кто как выходил из положения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 28)
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.9.2013, 17:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



ну и до кучи... есть две емкости, каждая на 3х тензодатчиках... одна под жидкость , вторая под сыпучку..
надо придумать системку с панелькой, управлять этим всем... в перспективе - СКАДА...
пока зак ищет хоть какую нибудь инфу...
постепенно вникаю..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=85807&st=0
но новые мысли о комплектации оборудования, алгоритму приветствуются..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 19.9.2013, 18:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



ну если Вы на сименсы замахнулись, то рекомендую посмотреть альтернативу http://www.vega.com/downloads/PR/RU/35185-RU.PDF
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 19.9.2013, 18:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.9.2013, 18:37) *
Привет гуру автоматики.
Вопрос имеется на повестке дня.
Значит так: есть емкость высотой метров 5, шириной 1,5х1,5м. и самое интересное: эта емкость типа силоса, сшита из мешковины.

а теперь сам вопрос: как контролировать ее наполнение мукой? мука поступает по пневмотранспорту, установить какие либо датчики на стенку не реально..
думаю может какую то опору внутрь емкости, и на нее датчики типа http://www.sensoren.ru/lopastnie_datchiki_...ans_lps200.html
или аналогичные.. по идеи надо контролировать только аварийный верхний уровень, но в перспективе (предвижу хотелку зака) возможно и аналоговый выход типа 4-20 ма... тогда уж ультразвук http://www.sensorica.ru/cgi-bin/qwery.pl?g...mp;id=526505325
кто как выходил из положения?


Есть и вот здесь:

http://www.ais-nn.ru/sgu1-a.shtml
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.9.2013, 18:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(zadvor @ 19.9.2013, 18:06) *
ну если Вы на сименсы замахнулись, то рекомендую посмотреть альтернативу http://www.vega.com/downloads/PR/RU/35185-RU.PDF

-А не замахнуться ли нам, понимаешь ли, на Вильяма нашего, Шекспира?
-А и замахнемся!!!

пока только прикидки, хоть на какой базе делать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 19.9.2013, 19:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Из дешевого и относительно дешевого - Можно сделать на PLC ОВЕН + HMI ОВЕН, можно на Unitronics 2в1 (PLC+HMI).
Все наборы с интерфейсным выходом на СКАДА.
Можно недорого и интерсно на миксе из оборудования сделать.

Самому то в программирование интересно лезть?

Сообщение отредактировал Chabol - 19.9.2013, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.9.2013, 19:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Chabol @ 19.9.2013, 19:07) *
Из дешевого и относительно дешевого - Можно сделать на PLC ОВЕН + HMI ОВЕН, можно на Unitronics 2в1 (PLC+HMI).
Все наборы с интерфейсным выходом на СКАДА.
Можно недорого и интерсно на миксе из оборудования сделать.

Самому то в программирование интересно лезть?

Придется и туда лезть...шишек не избежать..
где то мелькало, что у Овна есть ПЛК для подключения тензодатчиков... никто не встречался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 20.9.2013, 0:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.9.2013, 19:58) *
Придется и туда лезть...шишек не избежать..
где то мелькало, что у Овна есть ПЛК для подключения тензодатчиков... никто не встречался?

http://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-5795.html (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5795)

http://kipservis.ru/pribory_owen/modul_vvo...ogovyj_mva8.htm
Цитата
Сигналы напряжения —50...+50 мВ; 0...1 В 0...100 %

Интегрированный стабилизированный источник 24В в МВА8 есть.
Можно подключить всё, что может быть источником сигнала.
Малевать CFC-композиции в CodeSys для Вас труда не составит.
Это не программирование, это изобразительное искусство.

Сообщение отредактировал BROMBA - 20.9.2013, 0:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 20.9.2013, 4:49
Сообщение #9


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Почему Вы не хотите контролировать уровень муки весовым методом? Мешок этот в любом случае в воздухе сам не висит, а крепится к чему-то... Вот в это крепление и встраивайте динамоментр, по его аналоговому сигналу можно судить и об уровне заполненности и о пшедшем через бункер весе продукта за день/месяц/итогового...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.9.2013, 7:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(kdu @ 20.9.2013, 4:49) *
Почему Вы не хотите контролировать уровень муки весовым методом? Мешок этот в любом случае в воздухе сам не висит, а крепится к чему-то... Вот в это крепление и встраивайте динамоментр, по его аналоговому сигналу можно судить и об уровне заполненности и о пшедшем через бункер весе продукта за день/месяц/итогового...

да я бы с удовольствием, но вот все дело в том, что вокруг мешка стоит каркас, и боковины мешка привязаны к тому каркасу.. то есть вес тут не проканает.... вот поэтому только уровень...причем головина мешка и откуда будут в тару ссыпать, жестко к тому каркасу приваренно..

да и плотность муки разная, может быть и еще какую крупу туда сыпать будут..

Цитата(BROMBA @ 20.9.2013, 0:33) *
http://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-5795.html (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5795)

http://kipservis.ru/pribory_owen/modul_vvo...ogovyj_mva8.htm

Интегрированный стабилизированный источник 24В в МВА8 есть.
Можно подключить всё, что может быть источником сигнала.
Малевать CFC-композиции в CodeSys для Вас труда не составит.
Это не программирование, это изобразительное искусство.

А вот за это, вельмишановный пан, широ дякую..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 20.9.2013, 7:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.9.2013, 18:37) *
Привет гуру автоматики.
Вопрос имеется на повестке дня.
Значит так: есть емкость высотой метров 5, шириной 1,5х1,5м. и самое интересное: эта емкость типа силоса, сшита из мешковины.

а теперь сам вопрос: как контролировать ее наполнение мукой? мука поступает по пневмотранспорту, установить какие либо датчики на стенку не реально..
думаю может какую то опору внутрь емкости, и на нее датчики типа http://www.sensoren.ru/lopastnie_datchiki_...ans_lps200.html
или аналогичные.. по идеи надо контролировать только аварийный верхний уровень, но в перспективе (предвижу хотелку зака) возможно и аналоговый выход типа 4-20 ма... тогда уж ультразвук http://www.sensorica.ru/cgi-bin/qwery.pl?g...mp;id=526505325
кто как выходил из положения?

Как вариант емкостные, но будет ряд вопросов. Можно подвесить на тензодатчики, Можно поставить вибрационные сигнализаторы. Подороже микроволновые уровнемеры. Конечно все во взрывобезопасном исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 20.9.2013, 7:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.9.2013, 18:49) *
ну и до кучи... есть две емкости, каждая на 3х тензодатчиках... одна под жидкость , вторая под сыпучку..
надо придумать системку с панелькой, управлять этим всем... в перспективе - СКАДА...
пока зак ищет хоть какую нибудь инфу...
постепенно вникаю..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=85807&st=0
но новые мысли о комплектации оборудования, алгоритму приветствуются..

Какая задача? Практически любой весовой контроллер решает измерение и дозирование: CAS (CI-6020) , Omron (K3HB). Возможны варианты и с "отечественными" типа http://www.tenso-m.ru/pages/21?cat_id=10

Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.9.2013, 8:36) *
да я бы с удовольствием, но вот все дело в том, что вокруг мешка стоит каркас, и боковины мешка привязаны к тому каркасу.. то есть вес тут не проканает.... вот поэтому только уровень...причем головина мешка и откуда будут в тару ссыпать, жестко к тому каркасу приваренно..
да и плотность муки разная, может быть и еще какую крупу туда сыпать будут..

Вот тогда каркас на датчики и ставьте. Если свойства материала разная, то только микроволновые (тросовые), это если надо уровень. Но заказчик увидев цену "удавиться".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 20.9.2013, 8:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Если Siemens, то Siwarex U (достаточно) и дальше или проц 3** или ET200. Дальше панелька. Ваша фантазия зависит от объема кошелька заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 20.9.2013, 9:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Заполнение силоса так же успешно контролируется ультрозвуковым датчиком.
В плане установки- это намного проще.
С тензодатчиками - точнее, но их труднее ставить.
Самый бюджетный вариант- это модуль тензодатчика Овен и ПЛК 73(можно Unitronics Jazz)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 20.9.2013, 10:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Сталкивались с проблемой ультрозвуковых датчиков при сильной запыленности емкости. а как понимаю. это как раз ваш случай с мукой и пневмоприводом наполнения. Взамен им ставили рефлексные микроволновые. типа таких http://xn--90anrccecdd.xn--p1ai/catalog/da...-microtrek.html
Практически все современные датчики имеют унифицированные сигналы типа 4-20мА или 0-10В, т.ч. визуализировать их труда не составит начина просто от щитовых индикаторов (те же ОВЕНовские), до панелей и СКАДА систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 20.9.2013, 12:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Rus75 @ 20.9.2013, 11:24) *
Сталкивались с проблемой ультрозвуковых датчиков при сильной запыленности емкости. а как понимаю. это как раз ваш случай с мукой и пневмоприводом наполнения. Взамен им ставили рефлексные микроволновые. типа таких http://xn--90anrccecdd.xn--p1ai/catalog/da...-microtrek.html
Практически все современные датчики имеют унифицированные сигналы типа 4-20мА или 0-10В, т.ч. визуализировать их труда не составит начина просто от щитовых индикаторов (те же ОВЕНовские), до панелей и СКАДА систем.

Точно -в условиях запыленности начинаються проблемы с ультразвуковыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 20.9.2013, 17:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Работал на заводе Маза Хенка и сейчас бываю там, в курсе всего. Строили немцы. Всего в Россие и в Украине 14 таких заводов.
Все силосы с цементом, известью, шламбассейны и пр. оборудованы ультразвуковыми датчиками. За 7 лет с ними проблем не было вообще. Ни разу.
На складе цемента - вибрационные. Они летят.
Все смесительные и мерные емкости стоят на тензодатчиках( Siwarex U).Требуется периодическое тарирование.(раз в год- в два).
Меняли пару раз весовые модули.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.9.2013, 18:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Огромное спасибо всем откликнувшимся... ваш опыт бесценен! буду изучать и предлагать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 21.9.2013, 14:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(serge197a @ 20.9.2013, 18:39) *
Работал на заводе Маза Хенка и сейчас бываю там, в курсе всего. Строили немцы. Всего в Россие и в Украине 14 таких заводов.
Все силосы с цементом, известью, шламбассейны и пр. оборудованы ультразвуковыми датчиками. За 7 лет с ними проблем не было вообще. Ни разу.
На складе цемента - вибрационные. Они летят.
Все смесительные и мерные емкости стоят на тензодатчиках( Siwarex U).Требуется периодическое тарирование.(раз в год- в два).
Меняли пару раз весовые модули.

По какой причине весовые модули вышли из строя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.9.2013, 17:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



http://www.owen.ru/catalog/27425762
есть у кого опыт работы с этим девайсом? мнение, отзывы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 22.9.2013, 17:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Цитата(libra @ 21.9.2013, 15:32) *
По какой причине весовые модули вышли из строя?

Я уже и не помню.вроде в SF горел.

Овеновские весовые пробовал. вроде нормально. На ПЛК собирал и в Мастер-скаду.
даже что-то осталось. скину в личку, если нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.9.2013, 7:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(serge197a @ 22.9.2013, 17:27) *
Я уже и не помню.вроде в SF горел.

Овеновские весовые пробовал. вроде нормально. На ПЛК собирал и в Мастер-скаду.
даже что-то осталось. скину в личку, если нужно.

от такого подарка не откажусь...заранее благодарен
мыло в профиле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 23.9.2013, 8:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(serge197a @ 22.9.2013, 18:27) *
Я уже и не помню.вроде в SF горел.

Овеновские весовые пробовал. вроде нормально. На ПЛК собирал и в Мастер-скаду.
даже что-то осталось. скину в личку, если нужно.

Системная ошибка не может быть связана с весовым модулем. Она появляется если модуль неправильно сконфигурирован в системе. Ну или возможно вышел из строя модуль связи. Один раз было и такое после профилактических работ энергетиков на подстанции. При этом сами Сиварексы живы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 24.9.2013, 17:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.9.2013, 19:25) *
Огромное спасибо всем откликнувшимся... ваш опыт бесценен! буду изучать и предлагать..

Тензодатчик непростая штука т.к. полезный сигнал у него - это миллиВольт на Вольт питания.
Поэтому лучше использовать специализированные приборы, предназначенные для работы с тензодатчиками.
Не знаю продолжают ли делать приборы Мастер
узнать подробнее по ссылке : http://www.insat.ru/products/?category=758

Выглядит как-то так :

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  master1103.jpg ( 8,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipservis
сообщение 26.11.2013, 22:40
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.1.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 136948



По работе с тензодатчиками рекомендовал бы обратить внимание на модуль Seneca Z-SG с выходом ModBUS + 4..20 mA: http://kipservis.ru/seneca/preobrazovatel_...atchik_z-sg.htm
Все заказчики довольны, сделано в Италии, цена демократичная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 27.11.2013, 16:35
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



http://www.sensoren.ru/lopastnie_datchiki_...ans_lps200.html
http://rusautomation.ru/primenenie-rotacionnyh-datchikov-sy
не смотря на то что механические, довольно надёжны

Сообщение отредактировал Олег_ - 27.11.2013, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Folk
сообщение 7.4.2014, 15:35
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 229687



Мы решили подобную задачу установкой микроволновых сигнализаторов СИУР-03В производства ООО "КБ "Физэлектронприбор" http://fizepr.ru/signalizator-urovnya. "Пустой мешок" для него не помеха (как в прочем и наслоения материала на стенках силоса). В общем рады rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 8.4.2014, 9:29
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



Сергей Валерьевич Вам сюда: http://www.prst.ru/innolevel.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Folk
сообщение 9.4.2014, 13:27
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 229687



Вибродатчики и флажковые датчики - если на них налип материал, перестают работать. Лучше всех - микроволновые типа СИУР-03В. Могут контролировать материал и через мешок. Температура среды - до 200град. Пыль, поток сыплющегося материала "не видят".
Монтируются вровень со стенкой, внутрь их элементы не заходят, так что если упадет какой кусок - нечему ломаться. Гарантия - 2года. Работают без обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных