> Schneider M238 и Ethernet
All_Ex81
сообщение 26.9.2013, 5:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Подскажите пожалуйста кто сталкивался,
есть четыре контроллера м238, на каждом контроллере стоит модуль 499TWD01100,
панель по modbus tcp их опрашивает без проблем,
как можно одним контроллером опросить и записать данные в другие 3,
с помощью каких команд? подойдет ли стандартный Modbus_IOscanner?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Nikaragua
сообщение 26.9.2013, 9:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202919



Цитата(All_Ex81 @ 26.9.2013, 6:04) *
Подскажите пожалуйста кто сталкивался,
есть четыре контроллера м238, на каждом контроллере стоит модуль 499TWD01100,
панель по modbus tcp их опрашивает без проблем,
как можно одним контроллером опросить и записать данные в другие 3,
с помощью каких команд? подойдет ли стандартный Modbus_IOscanner?


Неполучится. Контроллер M238 в сети Ethernet (с помощью TwidoPort 499TWD01100) может быть только Server, то есть не может производить чтение/запись. Единственная возможность создать такой взаимообмен - использовать панель оператора, но это будет зависить от типа панели. Панель оператора Magelis (кроме текстовых) позволяет это организовать. Медленно, корявенько, но.... можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 26.9.2013, 16:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(Nikaragua @ 26.9.2013, 9:53) *
Неполучится. Контроллер M238 в сети Ethernet (с помощью TwidoPort 499TWD01100) может быть только Server, то есть не может производить чтение/запись. Единственная возможность создать такой взаимообмен - использовать панель оператора, но это будет зависить от типа панели. Панель оператора Magelis (кроме текстовых) позволяет это организовать. Медленно, корявенько, но.... можно.


что 499TWD01100 работает только как slave я только сегодня узнал, а установки уже собранны (тупанул, плохо документацию почитал),
придется на второй порт м238 подцеплять mgate и с его помощью пытаться перегнать rtu в tcp и использовать как мастер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 26.9.2013, 16:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Может я ошибаюсь, но IOSCaner работает для М238 как раз для Modbus RTU а не TCP. Что Вам мешает соединить их по Modbus RTU? там они могут быть как Мастера так и Слейвы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 26.9.2013, 17:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(san @ 26.9.2013, 16:30) *
Может я ошибаюсь, но IOSCaner работает для М238 как раз для Modbus RTU а не TCP. Что Вам мешает соединить их по Modbus RTU? там они могут быть как Мастера так и Слейвы.


у трех контроллеров на SL2 подключены УПП,
на SL1 - twd100,
у контроллера №4 SL1 - twd, SL2 - свободный
упрощенная схема подключения в прицепе
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________PLC.png ( 34,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 26.9.2013, 17:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Ну, тогда как вариант, для 4-го контроллера шлюз на свободный порт цеплять и организовывать нужный обмен между всеми ПЛК


Сообщение отредактировал san - 26.9.2013, 17:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 27.9.2013, 15:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(san @ 26.9.2013, 17:25) *
Ну, тогда как вариант, для 4-го контроллера шлюз на свободный порт цеплять и организовывать нужный обмен между всеми ПЛК


я тоже единственный безболезненный вариант такой нашел, в теории должно работать, а вот как на практике? никто не сталкивался?
ставить другой контроллер вместо plc4 который может быть tcp master не вариант
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________PLC.png ( 43,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных