	 |  Vts Clima , Ошибка в ПО контроллера DOT340 |  |  |  
	
		|  | 
				  28.9.2013, 7:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 28.9.2013
 Пользователь №: 207256
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток, устроился в учреждение месяц назад инженером по вентиляции до этого никогда с ветиялцией не сталкивался и мне досталась уже порядком "убитая" системой ВТС клима, во-первых, подскажите контроллер подойдет для любой приточки без изменения исходных параметров в самом контроллере или ПО на них универсально? В данный момент проблема с запуском самой программы ВТС в контроллере выдает ошибку о не возможности запустить сам файл втс.ехе, что можете подсказать, посоветовать? Уже две приточки встали, пытался через FCconfig забить новые параммеры но ничего не получается, может у кого завалялась старенькая ПО.
				Сообщение отредактировал BouH - 28.9.2013, 7:41   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  29.9.2013, 13:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 160
 Регистрация: 16.4.2008
 Из: Riga
 Пользователь №: 17848
 
 
 
  
 | 
				 DOT_340_16.08.2005_DLL_1.17_APP_2.27.ZIP  ( 596,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41 Надеюсь инструкция есть.
				Сообщение отредактировал flizer - 29.9.2013, 13:09 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.9.2013, 10:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Начнём с того, что ПДА было 2 модификации. 320 и 340. Соответственно и ПО на них шло разное. Самое слабое место в ПДА, это аккумулятор. Его хватало на год. Потом он вообще перестаёт держать заряд и требуется постоянное внешнее питание. Любой сбой питания может привести к потере файлов из программы. Тогда необходимо её переустанавливать. В личку вам ответил.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   10.12.2013, 17:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 10.12.2013
 Пользователь №: 216383
 
 
 
  
 | 
				Насчет ПО. ПО там абсолютно одинаковое. Два ДОТа (320 и 340) отличались только экраном (дисплеем) и быстродействием. Ну + еще там систему поновее залили (Операционка версией выше: .NET). Вот и все. ПО один в один. Не верите ? пробуйте )) Насчет ремонта и т.д. Посоветовал бы вот здесь: Ремонт |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.12.2013, 17:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 160
 Регистрация: 16.4.2008
 Из: Riga
 Пользователь №: 17848
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.12.2013, 11:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Andrey GREEN @ 10.12.2013, 17:14)  Насчет ПО. ПО там абсолютно одинаковое. Два ДОТа (320 и 340) отличались только экраном (дисплеем) и быстродействием. Ну + еще там систему поновее залили (Операционка версией выше: .NET). Вот и все. ПО один в один. Не верите ? пробуйте )) Насчет ремонта и т.д. Посоветовал бы вот здесь: РемонтС какого перепугу там одинаковое ПО???     Для 320-го последняя версия была 1.13 Дальше только под 340 писали, вплоть до 1.17.  З.Ы. полезные советы топикстартеру и всем, кто ещё юзает эти девайсы: 1) Срок нормальной работы собственного аккумулятора ДОТ был максимум год. Так что теперь они должны постоянно быть включены в сеть. Надёжнее, если через ИБП. Иначе, при пропадении питания, программа может слететь. 2) Версии для 340-го ведут свой лог ошибок. Файлы, начинающиеся на err... складируются в папке "sterownik". По логике разработчиков должна была производиться автозамена старых файлов на новые. Но на самом деле, они просто накапливались в количестве 5 штук, и после этого программа начинала дурить и виснуть. Так что, рекомендуется удалять их ручками, после устранения аварии. Если кто хочет почитать файл ошибок, открывайте его браузером ПДА. 3) Если у вас система с частотником, то настоятельно рекомендуется относить его как можно дальше от шкафа. И кабели силовые с контрольными разделять. Иначе регулярно контроллер будет терять датчики температуры. 4) Купите флешку типа Compact Flash, ну вот такиеhttp://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...0&hid=91032 Берите самую маленькую. У меня 256 Мб, и на ней поместились все версии программ для ДОТ. И залейте на неё программу, которую тут уже любезно выложил flizer . Если очередной сбой, то проще переставить новую программу, чем пытаться реанимировать старую. 5) Замените уже наконец эти шкафы!!!    Всем успешной работы)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.12.2013, 12:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 160
 Регистрация: 16.4.2008
 Из: Riga
 Пользователь №: 17848
 
 
 
  
 | 
				 2013_12_11_11.34.42.jpg  ( 2,4 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 19 Аккумулятор свободно продаётся (по крайне мере у нас)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2013, 19:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 48
 Регистрация: 5.12.2013
 Из: Россия
 Пользователь №: 215769
 
 
 
  
 | 
				Если устроились инженером в контору и не будете менять эту хрень, от которой сама втс отказалась - то траблы будут постоянно вылезать. Поставить все что угодно, но не это. Вот не работает - и не работает, идите выбивайте смету на новый контроллер, заодно и вникнете - что и как в этой области -в жизни пригодится. А иначе - запустите кое-как, потом не дай бог калорифер разморозится...вот будет веселье..  могу посоветовать хороши недорогой контроллер - pixel12. Сколько этих втсок переведено на него - не счесть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2013, 20:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1131
 Регистрация: 4.4.2011
 Из: Караганда
 Пользователь №: 101850
 
 
 
  
 | 
				А сколько стоит такой? Контролер vts стоит порядка 450$ Optima вместе с выносным датчиком. А может и меньше нужно стоимость запрашивать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.12.2013, 20:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1854
 Регистрация: 23.6.2009
 Пользователь №: 35184
 
 
 
  
 | 
				Цитата(VasiliAK @ 16.12.2013, 21:02)  Контролер vts стоит порядка 450$ Optima вместе с выносным датчиком. А может и меньше нужно стоимость запрашивать. Вот не поверите    Даже даром не нужен.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  17.12.2013, 7:52 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Подскажите пожалуйста марку твердотельных реле устанавливаемых в электрокалорифер VTS. Калорифер пришел голый. нужно собрать схему управления. Мощность 18 кВт.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.12.2013, 8:30 |  
		| 
 Двойных полосок злой фанат!
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3631
 Регистрация: 8.12.2006
 Из: СПб
 Пользователь №: 5099
 
 
 
  
 | 
				Цитата(VasiliAK @ 16.12.2013, 21:02)  А сколько стоит такой? Контролер vts стоит порядка 450$ Optima вместе с выносным датчиком. А может и меньше нужно стоимость запрашивать.   Pixel12 стоит 150 евро в розницу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.12.2013, 11:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 48
 Регистрация: 5.12.2013
 Из: Россия
 Пользователь №: 215769
 
 
 
  
 | 
				Цитата(VasiliAK @ 16.12.2013, 21:02)  А сколько стоит такой? Контролер vts стоит порядка 450$ Optima вместе с выносным датчиком. А может и меньше нужно стоимость запрашивать. pixel12 - в диапазоне от 150 до 110. Для участников форума-  ближе к 110)).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.12.2013, 18:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1854
 Регистрация: 23.6.2009
 Пользователь №: 35184
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сегментикс @ 17.12.2013, 12:03)  Для участников форума-  ближе к 110)). Эт с какого перепугу? У них скидка от стоимости закупок.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.12.2013, 19:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 48
 Регистрация: 5.12.2013
 Из: Россия
 Пользователь №: 215769
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cauto @ 17.12.2013, 19:18)  Эт с какого перепугу? У них скидка от стоимости закупок.  у меня знакомый торгует, я частенько у него беру.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2013, 12:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Iroha @ 17.12.2013, 7:52)  Подскажите пожалуйста марку твердотельных реле устанавливаемых в электрокалорифер VTS. Калорифер пришел голый. нужно собрать схему управления. Мощность 18 кВт.
 Если у вас калорифер без мозгов, значит установку вы покупали без автоматики. Но системах с автоматикой на калорифере стоят 2 симистора с ШИМ управлением. Они плавно регулируют мощность первой ступени 18 кВт. Последующие ступени включаются дискретно. Всей этой бодягой командует собственный логический модуль калорифера. Он же отслеживает сигнал от защитного термостата и сигнал от датчика напора вентилятора. В связи с тем, что шаг мощности 18 кВт достаточно нестандартный, подобрать подходящие симисторы будет проблематично. Да ещё нужно найти преобразователь аналогово сигнала 0-10 В в ШИМ. Мой вам совет, если у вас 1 ступень, возьмите ТТС-25 с аналоговым входом. А если больше, то делайте шаговое управление на TT-S6/D. З.Ы. По шкафам на PDA, ещё раз повторю своё мнение, на основе опыта работы с ними начиная с первых моделей и до сего дня, меняйте срочно! А так, из всех вариантов автоматики VTS лично мне больше всего понравился ACX-EVO. Промышленный Семён, надёжный как танк и с понятной логикой и гибкими настройками. Современный Карел менее гибкий и с нестандартными датчиками температуры. Но тоже вполне рабочий. А вот по Оптиме есть много вопросов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2013, 13:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1854
 Регистрация: 23.6.2009
 Пользователь №: 35184
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vian @ 19.12.2013, 13:55)  Если у вас калорифер без мозгов, значит установку вы покупали без автоматики. О как. А мы покупали установку без автоматики, а калорифер притащили с "мозгами"    Правда мы их на помойку выкинули. Цитата(Vian @ 19.12.2013, 13:55)  Мой вам совет, если у вас 1 ступень, возьмите ТТС-25 с аналоговым входом. Классный совет. Особенно если учесть, что номинальный ток нагревателя по паспорту - 27А.То Iroha : вечером ребята в помойке пошарятся, если твердотелки найдут напишу фамилию   Сообщение отредактировал cauto - 19.12.2013, 13:43 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2013, 16:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 381
 Регистрация: 2.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 20240
 
 
 
  
 | 
				2 cauto, одних симисторов мало, нужно ещё как то ими управлять. ШИМ сигнал 0-20В. Без этого твердотельник будет просто куском кремния. А рабочий ток 1 ступени калорифера VTS 18 А на фазу. Замерялся не один десяток раз.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2013, 16:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1854
 Регистрация: 23.6.2009
 Пользователь №: 35184
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vian @ 19.12.2013, 17:29)  2 cauto, одних симисторов мало, нужно ещё как то ими управлять. ШИМ сигнал 0-20В. Без этого твердотельник будет просто куском кремния. А рабочий ток 1 ступени калорифера VTS 18 А на фазу. Замерялся не один десяток раз.   18кВт = 18А??? Попробуйте управлять своим ШИМом 0-20В вот такой твердотелкой  http://www.chipdip.ru/product/a2425/ |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2013, 19:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1854
 Регистрация: 23.6.2009
 Пользователь №: 35184
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Iroha @ 17.12.2013, 8:52)  Подскажите пожалуйста марку твердотельных реле устанавливаемых в электрокалорифер VTS. Таки отрыли в помойке    , вот такая фигня стояла http://www.owenkomplekt.ru/index.php?chp=s...od&num=1323 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.12.2013, 19:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1131
 Регистрация: 4.4.2011
 Из: Караганда
 Пользователь №: 101850
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сегментикс @ 18.12.2013, 19:48)  у меня знакомый торгует, я частенько у него беру. Можно будет 1 купить для пробы? Хочу в цех поставить для экспериментов. А датчики к нему какого типа нужны? Можно ли подключать к нему внешний пульт?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  19.12.2013, 19:46 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cauto @ 19.12.2013, 22:21)  Пасиб.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  19.12.2013, 21:20 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cauto @ 19.12.2013, 22:21)  Собираюсь использовать HD-4044.ZD3 KIPPRIBOR с охладителем РТР061
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.12.2013, 9:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1854
 Регистрация: 23.6.2009
 Пользователь №: 35184
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Iroha @ 19.12.2013, 22:20)  Собираюсь использовать HD-4044.ZD3 KIPPRIBOR с охладителем РТР061 Думаю не хуже тех будут, что поляки ставят    Но лучше трёхфазные посмотрите, если тоже КИППРИБОРА, то HT-серию.
				Сообщение отредактировал cauto - 20.12.2013, 9:15 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  20.12.2013, 9:23 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cauto @ 20.12.2013, 12:15)  Думаю не хуже тех будут, что поляки ставят    Но лучше трёхфазные посмотрите, если тоже КИППРИБОРА, то HT-серию.А Вы варисторы ставите на твердотелки ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.12.2013, 9:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1854
 Регистрация: 23.6.2009
 Пользователь №: 35184
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 10:23)  А Вы варисторы ставите на твердотелки ?  Неа, хотя по-хорошему надо бы.     Но нагрузка резистивная, напряжение коммутации реле до 530В (я ставлю D53TP50D) и контактор отключающий есть. Пока проблем не было.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  20.12.2013, 9:52 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cauto @ 20.12.2013, 12:49)  Неа, хотя по-хорошему надо бы.     Но нагрузка резистивная, напряжение коммутации реле до 530В (я ставлю D53TP50D) и контактор отключающий есть. Пока проблем не было.А чем защищаете ? я предохранители ставлю , обычные. Варисторы тоже ставлю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.12.2013, 10:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1854
 Регистрация: 23.6.2009
 Пользователь №: 35184
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 10:52)  А чем защищаете ? Автоматы. Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 10:52)  Варисторы тоже ставлю. Да я б тоже ставил, если б под них отдельные клеммы были.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Iroha_* | 
				  20.12.2013, 10:13 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(cauto @ 20.12.2013, 13:02)  Автоматы.Да я б тоже ставил, если б под них отдельные клеммы были. Присматриваюсь к Fotek со встроенными полупроводниковыми предохранителями. Можете по ним что нибудь сказать ?
				Сообщение отредактировал Iroha - 20.12.2013, 10:14 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.12.2013, 12:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1854
 Регистрация: 23.6.2009
 Пользователь №: 35184
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 11:13)  Присматриваюсь к Fotek со встроенными полупроводниковыми предохранителями.Можете по ним что нибудь сказать ?
 Эт какие? У них вроде только с термозащитой есть. По качеству ничего не скажу, не сталкивался. У меня вообще электрокалориферы редкость, никто не хочет за электричество платить, ставят только в случаях крайней необходимости.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |