Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vts Clima
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
BouH
Доброго времени суток, устроился в учреждение месяц назад инженером по вентиляции до этого никогда с ветиялцией не сталкивался и мне досталась уже порядком "убитая" системой ВТС клима, во-первых, подскажите контроллер подойдет для любой приточки без изменения исходных параметров в самом контроллере или ПО на них универсально?
В данный момент проблема с запуском самой программы ВТС в контроллере выдает ошибку о не возможности запустить сам файл втс.ехе, что можете подсказать, посоветовать?
Уже две приточки встали, пытался через FCconfig забить новые параммеры но ничего не получается, может у кого завалялась старенькая ПО.
flizer
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Надеюсь инструкция есть.
Vian
Начнём с того, что ПДА было 2 модификации. 320 и 340. Соответственно и ПО на них шло разное. Самое слабое место в ПДА, это аккумулятор. Его хватало на год. Потом он вообще перестаёт держать заряд и требуется постоянное внешнее питание. Любой сбой питания может привести к потере файлов из программы. Тогда необходимо её переустанавливать. В личку вам ответил.
Andrey GREEN
Насчет ПО. ПО там абсолютно одинаковое. Два ДОТа (320 и 340) отличались только экраном (дисплеем) и быстродействием. Ну + еще там систему поновее залили (Операционка версией выше: .NET).
Вот и все. ПО один в один. Не верите ? пробуйте ))

Насчет ремонта и т.д.
Посоветовал бы вот здесь: Ремонт
flizer
https://www.box.com/s/1psakiynxqtb4pgcjxa6

Две модификации и инструкция.
Vian
Цитата(Andrey GREEN @ 10.12.2013, 17:14) *
Насчет ПО. ПО там абсолютно одинаковое. Два ДОТа (320 и 340) отличались только экраном (дисплеем) и быстродействием. Ну + еще там систему поновее залили (Операционка версией выше: .NET).
Вот и все. ПО один в один. Не верите ? пробуйте ))

Насчет ремонта и т.д.
Посоветовал бы вот здесь: Ремонт

С какого перепугу там одинаковое ПО??? blink.gif Для 320-го последняя версия была 1.13 Дальше только под 340 писали, вплоть до 1.17.
З.Ы. полезные советы топикстартеру и всем, кто ещё юзает эти девайсы:
1) Срок нормальной работы собственного аккумулятора ДОТ был максимум год. Так что теперь они должны постоянно быть включены в сеть. Надёжнее, если через ИБП. Иначе, при пропадении питания, программа может слететь.
2) Версии для 340-го ведут свой лог ошибок. Файлы, начинающиеся на err... складируются в папке "sterownik". По логике разработчиков должна была производиться автозамена старых файлов на новые. Но на самом деле, они просто накапливались в количестве 5 штук, и после этого программа начинала дурить и виснуть. Так что, рекомендуется удалять их ручками, после устранения аварии. Если кто хочет почитать файл ошибок, открывайте его браузером ПДА.
3) Если у вас система с частотником, то настоятельно рекомендуется относить его как можно дальше от шкафа. И кабели силовые с контрольными разделять. Иначе регулярно контроллер будет терять датчики температуры.
4) Купите флешку типа Compact Flash, ну вот такие
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...0&hid=91032
Берите самую маленькую. У меня 256 Мб, и на ней поместились все версии программ для ДОТ. И залейте на неё программу, которую тут уже любезно выложил flizer. Если очередной сбой, то проще переставить новую программу, чем пытаться реанимировать старую.
5) Замените уже наконец эти шкафы!!! bleh.gif
Всем успешной работы)))
flizer
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Аккумулятор свободно продаётся (по крайне мере у нас)
Сегментикс
Если устроились инженером в контору и не будете менять эту хрень, от которой сама втс отказалась - то траблы будут постоянно вылезать. Поставить все что угодно, но не это. Вот не работает - и не работает, идите выбивайте смету на новый контроллер, заодно и вникнете - что и как в этой области -в жизни пригодится. А иначе - запустите кое-как, потом не дай бог калорифер разморозится...вот будет веселье.. могу посоветовать хороши недорогой контроллер - pixel12. Сколько этих втсок переведено на него - не счесть.
VasiliAK
А сколько стоит такой? Контролер vts стоит порядка 450$ Optima вместе с выносным датчиком. А может и меньше нужно стоимость запрашивать.
cauto
Цитата(VasiliAK @ 16.12.2013, 21:02) *
Контролер vts стоит порядка 450$ Optima вместе с выносным датчиком. А может и меньше нужно стоимость запрашивать.
Вот не поверите rolleyes.gif Даже даром не нужен.
Iroha
Подскажите пожалуйста марку твердотельных реле устанавливаемых в электрокалорифер VTS.
Калорифер пришел голый. нужно собрать схему управления. Мощность 18 кВт.
Ashihara
Цитата(VasiliAK @ 16.12.2013, 21:02) *
А сколько стоит такой? Контролер vts стоит порядка 450$ Optima вместе с выносным датчиком. А может и меньше нужно стоимость запрашивать.


Pixel12 стоит 150 евро в розницу.
Сегментикс
Цитата(VasiliAK @ 16.12.2013, 21:02) *
А сколько стоит такой? Контролер vts стоит порядка 450$ Optima вместе с выносным датчиком. А может и меньше нужно стоимость запрашивать.

pixel12 - в диапазоне от 150 до 110. Для участников форума- ближе к 110)).
cauto
Цитата(Сегментикс @ 17.12.2013, 12:03) *
Для участников форума- ближе к 110)).
Эт с какого перепугу? У них скидка от стоимости закупок. rolleyes.gif
Сегментикс
Цитата(cauto @ 17.12.2013, 19:18) *
Эт с какого перепугу? У них скидка от стоимости закупок. rolleyes.gif

у меня знакомый торгует, я частенько у него беру.
Vian
Цитата(Iroha @ 17.12.2013, 7:52) *
Подскажите пожалуйста марку твердотельных реле устанавливаемых в электрокалорифер VTS.
Калорифер пришел голый. нужно собрать схему управления. Мощность 18 кВт.

Если у вас калорифер без мозгов, значит установку вы покупали без автоматики. Но системах с автоматикой на калорифере стоят 2 симистора с ШИМ управлением. Они плавно регулируют мощность первой ступени 18 кВт. Последующие ступени включаются дискретно. Всей этой бодягой командует собственный логический модуль калорифера. Он же отслеживает сигнал от защитного термостата и сигнал от датчика напора вентилятора. В связи с тем, что шаг мощности 18 кВт достаточно нестандартный, подобрать подходящие симисторы будет проблематично. Да ещё нужно найти преобразователь аналогово сигнала 0-10 В в ШИМ. Мой вам совет, если у вас 1 ступень, возьмите ТТС-25 с аналоговым входом. А если больше, то делайте шаговое управление на TT-S6/D.
З.Ы. По шкафам на PDA, ещё раз повторю своё мнение, на основе опыта работы с ними начиная с первых моделей и до сего дня, меняйте срочно! А так, из всех вариантов автоматики VTS лично мне больше всего понравился ACX-EVO. Промышленный Семён, надёжный как танк и с понятной логикой и гибкими настройками. Современный Карел менее гибкий и с нестандартными датчиками температуры. Но тоже вполне рабочий. А вот по Оптиме есть много вопросов.
cauto
Цитата(Vian @ 19.12.2013, 13:55) *
Если у вас калорифер без мозгов, значит установку вы покупали без автоматики.
О как. А мы покупали установку без автоматики, а калорифер притащили с "мозгами" rolleyes.gif Правда мы их на помойку выкинули.
Цитата(Vian @ 19.12.2013, 13:55) *
Мой вам совет, если у вас 1 ступень, возьмите ТТС-25 с аналоговым входом.
Классный совет. Особенно если учесть, что номинальный ток нагревателя по паспорту - 27А.

То Iroha: вечером ребята в помойке пошарятся, если твердотелки найдут напишу фамилию rolleyes.gif
Vian
2 cauto, одних симисторов мало, нужно ещё как то ими управлять. ШИМ сигнал 0-20В. Без этого твердотельник будет просто куском кремния. А рабочий ток 1 ступени калорифера VTS 18 А на фазу. Замерялся не один десяток раз.
cauto
Цитата(Vian @ 19.12.2013, 17:29) *
2 cauto, одних симисторов мало, нужно ещё как то ими управлять. ШИМ сигнал 0-20В. Без этого твердотельник будет просто куском кремния. А рабочий ток 1 ступени калорифера VTS 18 А на фазу. Замерялся не один десяток раз.
newconfus.gif 18кВт = 18А???
Попробуйте управлять своим ШИМом 0-20В вот такой твердотелкой http://www.chipdip.ru/product/a2425/
cauto
Цитата(Iroha @ 17.12.2013, 8:52) *
Подскажите пожалуйста марку твердотельных реле устанавливаемых в электрокалорифер VTS.
Таки отрыли в помойке rolleyes.gif , вот такая фигня стояла http://www.owenkomplekt.ru/index.php?chp=s...od&num=1323
VasiliAK
Цитата(Сегментикс @ 18.12.2013, 19:48) *
у меня знакомый торгует, я частенько у него беру.

Можно будет 1 купить для пробы? Хочу в цех поставить для экспериментов. А датчики к нему какого типа нужны? Можно ли подключать к нему внешний пульт?
Iroha
Цитата(cauto @ 19.12.2013, 22:21) *
Таки отрыли в помойке rolleyes.gif , вот такая фигня стояла http://www.owenkomplekt.ru/index.php?chp=s...od&num=1323

Пасиб.
Iroha
Цитата(cauto @ 19.12.2013, 22:21) *
Таки отрыли в помойке rolleyes.gif , вот такая фигня стояла http://www.owenkomplekt.ru/index.php?chp=s...od&num=1323

Собираюсь использовать HD-4044.ZD3 KIPPRIBOR с охладителем РТР061
cauto
Цитата(Iroha @ 19.12.2013, 22:20) *
Собираюсь использовать HD-4044.ZD3 KIPPRIBOR с охладителем РТР061
Думаю не хуже тех будут, что поляки ставят rolleyes.gif Но лучше трёхфазные посмотрите, если тоже КИППРИБОРА, то HT-серию.
Iroha
Цитата(cauto @ 20.12.2013, 12:15) *
Думаю не хуже тех будут, что поляки ставят rolleyes.gif Но лучше трёхфазные посмотрите, если тоже КИППРИБОРА, то HT-серию.

А Вы варисторы ставите на твердотелки ?
cauto
Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 10:23) *
А Вы варисторы ставите на твердотелки ?
Неа, хотя по-хорошему надо бы. unsure.gif Но нагрузка резистивная, напряжение коммутации реле до 530В (я ставлю D53TP50D) и контактор отключающий есть. Пока проблем не было.
Iroha
Цитата(cauto @ 20.12.2013, 12:49) *
Неа, хотя по-хорошему надо бы. unsure.gif Но нагрузка резистивная, напряжение коммутации реле до 530В (я ставлю D53TP50D) и контактор отключающий есть. Пока проблем не было.

А чем защищаете ? я предохранители ставлю , обычные. Варисторы тоже ставлю.
cauto
Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 10:52) *
А чем защищаете ?
Автоматы.
Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 10:52) *
Варисторы тоже ставлю.
Да я б тоже ставил, если б под них отдельные клеммы были.
Iroha
Цитата(cauto @ 20.12.2013, 13:02) *
Автоматы.Да я б тоже ставил, если б под них отдельные клеммы были.

Присматриваюсь к Fotek со встроенными полупроводниковыми предохранителями.
Можете по ним что нибудь сказать ?
cauto
Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 11:13) *
Присматриваюсь к Fotek со встроенными полупроводниковыми предохранителями.
Можете по ним что нибудь сказать ?
Эт какие? У них вроде только с термозащитой есть. По качеству ничего не скажу, не сталкивался. У меня вообще электрокалориферы редкость, никто не хочет за электричество платить, ставят только в случаях крайней необходимости. rolleyes.gif
Iroha
У меня 50/50 наверно вода/электрокалориферы последнее время.
Такие твердотелки:
cauto
Цитата(Iroha @ 20.12.2013, 13:23) *
Такие твердотелки:
Понятно, я в трёхфазных смотрел. Что-то мне в них не нравится: Номинальный ток 40А -> Ток предохранителя 25А -> Ном. ток нагрузки 16А. Запас конечно нужен, но не столько же 40 - 16.
Кстати, у них и радиаторы есть интересные комплектные, с вентиляторами.
Iroha
Цитата(cauto @ 20.12.2013, 18:53) *
Понятно, я в трёхфазных смотрел. Что-то мне в них не нравится: Номинальный ток 40А -> Ток предохранителя 25А -> Ном. ток нагрузки 16А. Запас конечно нужен, но не столько же 40 - 16.
Кстати, у них и радиаторы есть интересные комплектные, с вентиляторами.

Надо поизучать, для какого вида нагрузки такие данные.
Нравится сама идея встроенного полупроводникового предохранителя.
Vian
Цитата(cauto @ 19.12.2013, 16:52) *
newconfus.gif 18кВт = 18А???
Попробуйте управлять своим ШИМом 0-20В вот такой твердотелкой http://www.chipdip.ru/product/a2425/

Упс))) Погорячился. 18 кВт, это на ветку внутри треугольника. Потому поляки и ставят пускатели на 18 А.
Andrey GREEN
Цитата(Vian @ 11.12.2013, 12:21) *
С какого перепугу там одинаковое ПО??? blink.gif Для 320-го последняя версия была 1.13 Дальше только под 340 писали, вплоть до 1.17.
З.Ы. полезные советы топикстартеру и всем, кто ещё юзает эти девайсы:
1) Срок нормальной работы собственного аккумулятора ДОТ был максимум год. Так что теперь они должны постоянно быть включены в сеть. Надёжнее, если через ИБП. Иначе, при пропадении питания, программа может слететь.
2) Версии для 340-го ведут свой лог ошибок. Файлы, начинающиеся на err... складируются в папке "sterownik". По логике разработчиков должна была производиться автозамена старых файлов на новые. Но на самом деле, они просто накапливались в количестве 5 штук, и после этого программа начинала дурить и виснуть. Так что, рекомендуется удалять их ручками, после устранения аварии. Если кто хочет почитать файл ошибок, открывайте его браузером ПДА.
3) Если у вас система с частотником, то настоятельно рекомендуется относить его как можно дальше от шкафа. И кабели силовые с контрольными разделять. Иначе регулярно контроллер будет терять датчики температуры.
4) Купите флешку типа Compact Flash, ну вот такие
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...0&hid=91032
Берите самую маленькую. У меня 256 Мб, и на ней поместились все версии программ для ДОТ. И залейте на неё программу, которую тут уже любезно выложил flizer. Если очередной сбой, то проще переставить новую программу, чем пытаться реанимировать старую.
5) Замените уже наконец эти шкафы!!! bleh.gif
Всем успешной работы)))


Господа, да .. согласен что было несколько версий одного и того же ПО.
Младшая версия работать будет и на 320 и на 340 )) ... 1.17 на 320 не пробовал - заведу свой ДОТ = обязательно прошью, посмотрю. Но что-то мне подсказывает упорно, что работать будет и на 1.17 )
Так что не вижу никакой принципиальной разницы в подборе )
+ еще и внутренности у 320 минимум 3-х версий исполнения )
340 от 320 то минимально отличался. Другой процессор, лучше экран, да и все. Хотя внутри конечно совсем все по другому, но очень похоже на последнюю версию исполнерия 320-го.
1.) аккумуляторы можно заменить. Срок работы их был далеко за год. Другое дело что если о всегда на сети висел, то аккумуль умирает в любом девайсе за год.
2.) Да вроде не было такого - перестирает он их на новые по кругу.
3.) Фонит так сильно? - а экранировать ? ... не встречались с такой проблемой. Ценная инфа - будем помнить.
4.) ) аналогично
5.) Ну - не надо так спешить .Знаю массу мест в центре МСК даже, где исправно работает система, без глобальных непоправимых сбоев. ) Так что не надо спешить с выводами. Просто обслуживать их надо нормально...
6.) Куплю ДОТ живой если у кого есть))) -

П.С. Кстати, кто-нибудь сталкивался с убитый внутренним Flash disc ? Когда ПДА вообще не видит ни карточку, ни диска внутри ?

Цитата(Сегментикс @ 16.12.2013, 20:32) *
Если устроились инженером в контору и не будете менять эту хрень, от которой сама втс отказалась - то траблы будут постоянно вылезать. Поставить все что угодно, но не это. Вот не работает - и не работает, идите выбивайте смету на новый контроллер, заодно и вникнете - что и как в этой области -в жизни пригодится. А иначе - запустите кое-как, потом не дай бог калорифер разморозится...вот будет веселье.. могу посоветовать хороши недорогой контроллер - pixel12. Сколько этих втсок переведено на него - не счесть.



Системы VTS-Clima на процессоре DOT переросла своими возможностями ТО время !! Это наипередовейшая система на то время, банально была настолько впереди рынка, что рынок недооценил возможности и ... провалил отчасти от ЖАДНОСТИ VTS на процессоры по 2000 евро. Поэтому и бизнес идея то и провалилась немного. А так - увидите еще: все равно за такого рода системами будущее.
Это далеко не мое мнение !!! А именно тех, кто ставил и до сих пор обслуживает и чинит те самые ВТСки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.