Цитата(Denido @ Nov 8 2006, 08:51 )
Цитата(Sexvirus @ Nov 7 2006, 23:44 )
А что такое надо сотворить чтобы сгорело сразу 6 вентиляторов?
По-любому проблема в электрике. имхо неправильно сделана электрическая схема (нет или не срабатывает защита).
По данному случаю: возможно использована 3-х фазная сеть, и возможно поизошел обрыв одной из фаз, тогда электродвигатели работают на двух фазах, при этом перегрузка по току в несколько раз, обмотка перегревается и горит. А раз в таких условиях были все электродвигатели, то они и среагировали одинаково.
Да, действительно были неполадки с защитой, а насчет трех фаз, - я имел ввиду три вывода с двигателя с разным сопротивлением относительно нулевого провода, т.е. двигатель однофазный.
Вобщем с электрикой разобрались, всем спасибо.