> Производительность насоса
Elenk_@
сообщение 1.10.2013, 9:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Может ли насос ЦН400-105 (Q=400м3/ч, Н=105 м) выдать производительность 440 м3/ч при напоре 68 м ?
как не прискорбно, но в насосном оборудовании я не сильна unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 82)
andrey R
сообщение 1.10.2013, 10:01
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Надо найти его паспортные данные в каталоге производителя и посмотреть Q-H характеристику. Эт график такой... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 1.10.2013, 10:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 11:01) *
Надо найти его паспортные данные в каталоге производителя и посмотреть Q-H характеристику. Эт график такой... smile.gif

пожалуйста )
http://farm3.staticflickr.com/2853/9968415716_2cb520bceb.jpg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.10.2013, 10:14
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дык ить при 440 что то около ста метров (мелко, плохо видно). Такшта теоретически - может выдать. А практически надо смотреть на ту систему, на которую насос работает. То бишь на потери в ней. Строить график и искать конкретную рабочую точку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.10.2013, 10:28
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 11:14) *
Такшта теоретически - может выдать.

Не согласен. Нет у него на кривой такой точки. Теоретически не может. Практически все бывает.
Elenk_@, ситуацию подробней выкладывайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 1.10.2013, 10:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Ситуация такая.
На территории ТЭЦ проектируем здание очистных замасленых стоков.
В насосной установлены два насоса ЦН 400-105 (1 раб.+1 рез.)
Генплана толком нет...предварительно потери от насной до ПК в здании равны 20,3 м
Расчетный напор 67,9 м
Расчетный расход 432,72 м3/час

Организация проектирующая этот объект ранее заявила, что существующие насосы удовлетворяют все требования....а мне вот как то так не кажется)
вот ссылка на насос
http://nasos-zavod.ru/cn-400-105.html

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 1.10.2013, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.10.2013, 19:46
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 1.10.2013, 11:28) *
Не согласен. Нет у него на кривой такой точки. Теоретически не может. Практически все бывает.
Elenk_@, ситуацию подробней выкладывайте.

Про срезку колеса Вы видимо не слышали? Как и про частотный привод? rolleyes.gif
Хотя да, посмотрел сейчас на большом экране - требуемая рабочая точка сильно ниже нижней кривой, нелогично этот насос уродовать, проще поискать с меньшим напором.
Поподробней - правильно, не очень понятно, правильно ли определены требуемые рабочие параметры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rkobzov
сообщение 1.10.2013, 21:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395



Цитата
Про срезку колеса Вы видимо не слышали?

А разве два насоса 105а-С и 105б-С это не тот же насос но с разной обточкой колеса?

И почему вы считаете что насос 105б-С не подходит, чем Вас не устраивают параметры 440 м3/час при 72м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 7:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Дело еще в том, что данный насос учавствует и в пожаротушении других зданий, для которых он подходит в том виде в котором есть сейчас.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.10.2013, 7:49
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 20:46) *
Про срезку колеса Вы видимо не слышали? Как и про частотный привод? rolleyes.gif

Не поверите, Андрей, слышал dry.gif
Обрезка уже представлена на графике, про частотники речи не было.
Цитата(rkobzov @ 1.10.2013, 22:46) *
А разве два насоса 105а-С и 105б-С это не тот же насос но с разной обточкой колеса?

Оно самое.
Цитата(rkobzov @ 1.10.2013, 22:46) *
И почему вы считаете что насос 105б-С не подходит, чем Вас не устраивают параметры 440 м3/час при 72м?

Рабочая точка практически на границе рабочей зоны, не лучший вариант.
Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 11:51) *
Расчетный напор 67,9 м
Расчетный расход 432,72 м3/час
Организация проектирующая этот объект ранее заявила, что существующие насосы удовлетворяют все требования....а мне вот как то так не кажется)

Эти насосы обеспечат заданные параметры, но при этом какой-то из параметров, либо оба будут больше расчетных.
Перерасход эл. энергии.
Что есть ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 7:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 8:49) *
Что есть ПК?

пожарный кран
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 8:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 20:46) *
Про срезку колеса Вы видимо не слышали? Как и про частотный привод? rolleyes.gif

кстати про частотник...наш пожарник заявляет что частотники не приемлимы на пожарных насосах.... unsure.gif ...врет что ли?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rkobzov
сообщение 2.10.2013, 8:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 191395



Цитата
кстати про частотник...наш пожарник заявляет что частотники не приемлимы на пожарных насосах.... unsure.gif ...врет что ли?)

Насколько я понимаю, частотники ставят при работе насосов в режиме работа при водоразборе с часовой неравномерностью, только в этом случае они окупаются. В случае пожара, расход и напор постоянны.

Цитата
Dmitry_vk Рабочая точка практически на границе рабочей зоны, не лучший вариант.

А не могли бы вы разъяснить почему?

Сообщение отредактировал rkobzov - 2.10.2013, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 8:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?))
Помогите helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fantomas1954_*
сообщение 2.10.2013, 10:15
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 9:27) *
Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?))
Помогите helpsmilie.gif

В принципе, нижняя кривая показывает, что насос подходит. НО! Рабочая точка находится на краю рабочего диапазона и при повышении городского напора хотя бы на 5-7 метров вы влетаете из зоны и насос либо заблокируется, либо сгорит....

Сообщение отредактировал fantomas1954 - 2.10.2013, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 2.10.2013, 10:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Какова мощность установленного двигателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 10:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 11:15) *
В принципе, нижняя кривая показывает, что насос подходит. НО! Рабочая точка находится на краю рабочего диапазона и при повышении городского напора хотя бы на 5-7 метров вы влетаете из зоны и насос либо заблокируется, либо сгорит....

перспективка...однако ))спасибо
значит не зря я засомневалась rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fantomas1954_*
сообщение 2.10.2013, 11:02
Сообщение #18





Guest Forum






С данным насосом выход- либо ставить щит с частотным регулированием, либо регулятор давления перед насосом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 2.10.2013, 11:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Вопрос о мощности двигателя - снимаю: в данной теме ответ на него ничего не проясняет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 2.10.2013, 11:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 10:14) *
Дык ить при 440 что то около ста метров (мелко, плохо видно). Такшта теоретически - может выдать. А практически надо смотреть на ту систему, на которую насос работает. То бишь на потери в ней. Строить график и искать конкретную рабочую точку
По- моему - правильный ответ. И практически тоже.


Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 10:51) *
Ситуация такая.

В насосной установлены два насоса ЦН 400-105 (1 раб.+1 рез.)

Организация проектирующая этот объект ранее заявила, что существующие насосы удовлетворяют все требования....
Похоже, что она права


Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 8:27) *
Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?))
Помогите helpsmilie.gif
Приемлемо.


Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 10:15) *
В принципе, нижняя кривая показывает, что насос подходит. НО! Рабочая точка находится на краю рабочего диапазона и при повышении городского напора хотя бы на 5-7 метров вы влетаете из зоны и насос либо заблокируется, либо сгорит....
Нижняя кривая подходит лучше, чем верхняя. Это верно. Но автор констатирует, что насосы уже установлены. Не менять же их! Поэтому система будет работать с завышенными параметрами: при расходе 440 м3/ч напор будет 98 м, при требуемом 68 м. Потребляемая мощность будет завышена. Эти насосы установлены проектной организацией с большим запасом, чтобы спать спокойно - всеобщая "болезнь" многих проектировщиков. Итак, давление на манометре будет 98 м, потребитель будет расходовать нужные ему 440 м3/ч. Лишние 30 м будут гаситься приемной арматурой у потребителя. То же явление происходит у нас на кухне: На 1 этаже хозяйка открывает кран немного - до нужного расхода воды (аналог - верхняя кривая насоса), а на 9 этаже для получения такого же расхода кран открывается в большей степени (аналог - нижняя кривая). Для общего счастья лучше выполнить обточку рабочего колеса. Но на это пойдет только рачительный хозяин.

Сообщение отредактировал Skorpion - 2.10.2013, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 12:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



В продолжение темы...)
Мне попали сведения о проектировании системы пож.тушения других зданий от тех же насосов....так вот...та же организация заявляет, что данные насосы также успешно будут работать при следующих параметрах :
Q=414.72 м3/час
Н=25,28 м....
что на это скажете ?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 2.10.2013, 12:41
Сообщение #22


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 12:48) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Может ли насос ЦН400-105 (Q=400м3/ч, Н=105 м) выдать производительность 440 м3/ч при напоре 68 м ?
как не прискорбно, но в насосном оборудовании я не сильна unsure.gif

в интернете - похоже то же... laugh.gif
для забаненных в гугле http://www.rimos.ru/catalog/pump/12833 обратите внимание, почему именно насос кодируется как 400-105... а не, например 4000-10000.... laugh.gif ... а также крайне рекомендую прочитать область применения насоса... про песок в воде - в частности.... laugh.gif

Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 10:45) *
Дело еще в том, что данный насос учавствует и в пожаротушении других зданий, для которых он подходит в том виде в котором есть сейчас.....

Хотьпоржал!! laugh.gif
аха - струёй воды вперемежку с песком и - 100 метровым напором!! ..... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 2.10.2013, 12:43
Сообщение #23


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



1.Насос ЦН400-105 при производительности в 440 м3/час будет развивать напор около 100м.
И это еще очень далеко до той границы, при которой этот насос будет успешно работать.
Граница — Q=525 м3/час, Н=89м, кпд=0,79, N=170кВт. Насос комплектуется 200кВт-ным электродвигателем, т.е. даже в этой крайней точке проблем с его роботой не будет.

2.Если насосная запитана от резервуаров, то при заявленных потерях в 20м до ПК, напор перед ПК будет равен 80м за минус геометрического перепада.

3. Если НС запитана от городского водопровода, то с учетом допустимого подпора перед насосом в 25 м, напор перед ПК будет равен 105м за минус геометрического перепада.

4. Мой вывод: проблемы с работой этого насоса - избыточный напор перед зданием, который при необходимости можно легко сдросселировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2013, 12:45
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 8:49) *
Обрезка уже представлена на графике

Не, это просто разные рабочие колёса, я имел ввиду индивидуальную

Цитата(rkobzov @ 2.10.2013, 9:18) *
А не могли бы вы разъяснить почему?

Неэкономичный режим. Посмотрите на кривую КПД на графике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 12:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Spok_only @ 2.10.2013, 13:43) *
1.Насос ЦН400-105 при производительности в 440 м3/час будет развивать напор около 100м.
И это еще очень далеко до той границы, при которой этот насос будет успешно работать.
Граница — Q=525 м3/час, Н=89м, кпд=0,79, N=170кВт. Насос комплектуется 200кВт-ным электродвигателем, т.е. даже в этой крайней точке проблем с его роботой не будет.

2.Если насосная запитана от резервуаров, то при заявленных потерях в 20м до ПК, напор перед ПК будет равен 80м за минус геометрического перепада.

3. Если НС запитана от городского водопровода, то с учетом допустимого подпора перед насосом в 25 м, напор перед ПК будет равен 105м за минус геометрического перепада.

4. Мой вывод: проблемы с работой этого насоса - избыточный напор перед зданием, который при необходимости можно легко сдросселировать.

запитка от гор. сети
а про "легко сдросселировать" не проконсультируете ? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2013, 12:49
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Skorpion @ 2.10.2013, 12:53) *
система будет работать с завышенными параметрами: напор будет 98 м, при требуемом 68 м.
Лишние 30 м

Дык вон в соседней теме уже два вагона тельняшек порвали, доказывая, что напору должно быть дофига, иначе некоторым некомфортно biggrin.gif

Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 13:47) *
а про "легко сдросселировать" не проконсультируете ? rolleyes.gif

Шайба или регулятор давления на входе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 2.10.2013, 12:51
Сообщение #27


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 11:08) *
кстати про частотник...наш пожарник заявляет что частотники не приемлимы на пожарных насосах.... unsure.gif ...врет что ли?)

нет- не врёт... там даже тепловуху ставить запрещают...но - для электродвигателя (насоса) такой мощности ставить мягкий пуск или частотник придётся по-любому... ну или проектировать под него индивидуальную сеть электроснабжения от самой подстанции...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fantomas1954_*
сообщение 2.10.2013, 12:58
Сообщение #28





Guest Forum






Дросселированием никто заниматься не будет. Шайба на всасе вообще вредная штука! Можно поставить вторую задвижку на напорной трубе и опломбировать ее в поджатом положении. Да и колесо неплохо поменять на самое обрезанное... Рачительный хозяин сам к этому придет...))

Сообщение отредактировал fantomas1954 - 2.10.2013, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 13:02
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 13:58) *
Дросселированием никто заниматься не будет. Шайба на всасе вообще вредная штука! Можно поставить вторую задвижку на напорной трубе и опломбировать ее в поджатом положении. Да и колесо неплохо поменять на самое обрезанное... Рачительный хозяин сам к этому придет...))

необходимо обеспечить разную производительность и напор...повторяю, что насос обеспечивает пожаротушение нескольких зданий с разными параметрами пожаротушения. Напор варьируется от 25 до 95 м....
Станционщики думаю не позволят что то делать в насосной....

да..и еще такой немаловажный момент...это объединенный хоз-противопожарный водопровод )

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 2.10.2013, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 2.10.2013, 13:48
Сообщение #30


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 12:58) *
Шайба на всасе вообще вредная штука!

О всасе никто и не говорит

Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 13:02) *
Напор варьируется от 25 до 95 м....

Где происходят "вариации"?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2013, 13:51
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Spok_only @ 2.10.2013, 14:48) *
Где происходят "вариации"?

На пожарку можно оставить по максимуму, там не до экономии, а хозбыт локально поджать, если схема позволяет. Но для этого надо видеть всю систему, здесь коллега прав.
Хотя вроде напрашиваются две группы насосов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fantomas1954_*
сообщение 2.10.2013, 14:03
Сообщение #32





Guest Forum






Тогда в каждом доме дядя Вася подожмет как надо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2013, 14:08
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 15:03) *
Тогда в каждом доме дядя Вася подожмет как надо rolleyes.gif

Эт же предприятие, там наверняка с сетями полный ататуй и неразбериха, фиг поймёшь, где давить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.10.2013, 14:22
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(rkobzov @ 2.10.2013, 9:18) *
А не могли бы вы разъяснить почему?

За пределами рабочей зоны повышенный износ. Хотя для пожарных насосов не актуально, 3 часа максимум работает.
Цитата(andrey R @ 2.10.2013, 13:45) *
Не, это просто разные рабочие колёса, я имел ввиду индивидуальную

И о такой тоже слышал.
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 13:47) *
запитка от гор. сети

А вот об этом подробнее: гарантированный напор, мин-мах?
У вас же подпор будет, соответственно и напор на выходе из насосной на порядок выше.
А еще у насоса на входе 25 м максимум smile.gif
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 14:02) *
Напор варьируется от 25 до 95 м....

95 м до этого не звучало, непонятно.
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 14:02) *
да..и еще такой немаловажный момент...это объединенный хоз-противопожарный водопровод )

Схемку бы, а то народ запутаете совсем. Начиналось с здание очистных замасленых стоков, затем пожаротушение, теперь еще и хоз-быт. Напор опять же все время меняется.
Нужно всю информацию сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 2.10.2013, 15:14
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Извините за сумбур )
Попробую еще раз и по порядку.
Объект - существующая ТЭЦ.
Сеть хозяйственно-противопожарного водопровода - существующая, Ду 250, высокого давления.
Задача: реконструировать часть зданий и построить новое здание очистных нефтесодержащих стоков.
Насосы ЦН 400-105 стоят с незапамятных времен и никто их менять не будет.
Запитка идет от гор сети двумя вводами Ду 200. Напор на вводе неизвестен.
Плащадка большая, реконструируемые здания разбросаны по всей территории и имеют разную этажность, из чего следует разница в требуемых напорах от 25 до 95 м.
От сети вода подается как на пожаротушение, так и на хоз-питьевой водопровод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2013, 15:37
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 16:14) *
Сеть хозяйственно-противопожарного водопровода - существующая, Ду 250, высокого давления.
Плащадка большая, реконструируемые здания разбросаны по всей территории и имеют разную этажность, из чего следует разница в требуемых напорах от 25 до 95 м.
От сети вода подается как на пожаротушение, так и на хоз-питьевой водопровод

А откуда тогда возникла цифра 65? В этой сети сколько держат постоянно, 95?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.10.2013, 15:48
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 16:14) *
От сети вода подается как на пожаротушение, так и на хоз-питьевой водопровод

Тоже интересный момент.
Один насос обеспечивает и хоз-пит и пожар? Или при пожаре включается второй?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2013, 15:50
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 16:48) *
Тоже интересный момент.
Один насос обеспечивает и хоз-пит и пожар? Или при пожаре включается второй?

Сеть высокого давления должна держать напор для пожара постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 2.10.2013, 15:52
Сообщение #39


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 15:48) *
Тоже интересный момент.
Один насос обеспечивает и хоз-пит и пожар? Или при пожаре включается второй?

Наверное только при пожаре включается
Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 10:51) *
В насосной установлены два насоса ЦН 400-105 (1 раб.+1 рез.)


ну или так
Цитата
должна держать напор для пожара постоянно.


Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 2.10.2013, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.10.2013, 16:28
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(andrey R @ 2.10.2013, 16:50) *
Сеть высокого давления должна держать напор для пожара постоянно.

Не согласен.
1. СП8 п.4.3 Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
2. Нужно уточнить термин "водопровод высокого давления" - это в трактовке СП8 (без подразделения пожарной охраны) или просто трубопровод с высоким давлением. Многие путают понятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2013, 16:39
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 17:28) *
Не согласен.
следует создавать
Нужно уточнить

Тут уже всё создано, предприятие существующее, мы пытаемся понять, как оно устроено, чтобы ответить на вопросы автора темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.10.2013, 17:45
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Так и я о том же.
1. К вам относилось про 5 мин из цитируемого пункта.
2. О том ли речь - уточнить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2013, 18:14
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 18:45) *
К вам относилось про 5 мин из цитируемого пункта.

При одном рабочем и одном резервном насосе, без противопожарной группы насосов, о каких 5 минутах может быть речь?
А нормы я знаю... smile.gif Но там про чисто противопожарный, здесь же совмещенный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 2.10.2013, 19:13
Сообщение #44


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 15:14) *
От сети вода подается ... на хоз-питьевой водопровод

Минуя вышеупомянутые насосы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 2.10.2013, 19:26
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Elenk_@! Вы, говоря о пожаротушении, писали о ПК - как я понял - о внутренних пожарных кранах. А коллеги дискутируют о наружном пожаротушении. Не залезли ли мы в дебри?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 2.10.2013, 19:52
Сообщение #46


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 2.10.2013, 19:26) *
А коллеги дискутируют о наружном пожаротушении. Не залезли ли мы в дебри?

А Вы предполагаете, что наружное пожаротушение не осуществляется от этой насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 2.10.2013, 20:18
Сообщение #47


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 12:48) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Может ли насос ЦН400-105 (Q=400м3/ч, Н=105 м) выдать производительность 440 м3/ч при напоре 68 м ?
как не прискорбно, но в насосном оборудовании я не сильна unsure.gif

уже писАось - что Да-а-а-а!!
Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 13:51) *
Ситуация такая.
На территории ТЭЦ проектируем здание очистных замасленых стоков.
В насосной установлены два насоса ЦН 400-105 (1 раб.+1 рез.)
Генплана толком нет...предварительно потери от насной до ПК в здании равны 20,3 м
Расчетный напор 67,9 м
Расчетный расход 432,72 м3/час
Организация проектирующая этот объект ранее заявила, что существующие насосы удовлетворяют все требования....а мне вот как то так не кажется)
вот ссылка на насос
http://nasos-zavod.ru/cn-400-105.html

верить эксплуатации
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 10:45) *
Дело еще в том, что данный насос учавствует и в пожаротушении других зданий, для которых он подходит в том виде в котором есть сейчас.....

и-шо?!!... ну - учавствует....
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 10:53) *
пожарный кран

не смешите мине - пожарных кранов на 10 очков и 400 кубов - НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 11:08) *
кстати про частотник...наш пожарник заявляет что частотники не приемлимы на пожарных насосах.... unsure.gif ...врет что ли?)

уже писАл....
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 11:27) *
Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?))
Помогите helpsmilie.gif

Да-аа-а!!
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 13:36) *
перспективка...однако ))спасибо
значит не зря я засомневалась rolleyes.gif

зря!!
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 15:16) *
В продолжение темы...)
Мне попали сведения о проектировании системы пож.тушения других зданий от тех же насосов....так вот...та же организация заявляет, что данные насосы также успешно будут работать при следующих параметрах :
Q=414.72 м3/час
Н=25,28 м....
что на это скажете ?)

ну, больше - не меньше... laugh.gif

Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 15:47) *
запитка от гор. сети
а про "легко сдросселировать" не проконсультируете ? rolleyes.gif

НЭ-Э-ЭТ!!! "сдросселировать" ТАКОЕ - нереально... laugh.gif
Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 16:02) *
необходимо обеспечить разную производительность и напор...повторяю, что насос обеспечивает пожаротушение нескольких зданий с разными параметрами пожаротушения. Напор варьируется от 25 до 95 м....
Станционщики думаю не позволят что то делать в насосной....
да..и еще такой немаловажный момент...это объединенный хоз-противопожарный водопровод )

Вам то - что?... ну - обьединили... и -чо?!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2013, 20:46
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Usach @ 2.10.2013, 21:18) *
ну, больше - не меньше... laugh.gif

Вам то - что?... ну - обьединили... и -чо?!!

Сударь, тут проектировщики общаются, а не слесари, не надо тут галиматью писать, идите в тему про напоры, она еще не в мусорке smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.10.2013, 21:04
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(andrey R @ 2.10.2013, 19:14) *
При одном рабочем и одном резервном насосе, без противопожарной группы насосов, о каких 5 минутах может быть речь?

А кто ж знает, что это за группа и как она включается. Может это и есть противопожарная группа и рядом хоз-питьевая затаилась laugh.gif
А может 1 рабочий обеспечивает и хоз-пит и пожар, а может резервный включается на пожар. Вариантов тьма. Мало ли какой рационализатор потрудился...
Из дебрей только Elenk_@ может вывести. Теперь без схемки не обойтись. И вопрос бы еще четко сформулировать, что от нас требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2013, 21:17
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 22:04) *
А кто ж знает,

И вопрос бы еще четко сформулировать, что от нас требуется.

biggrin.gif

Вот это - главное. У меня ощущение, что она сама пока не может сформулировать нужный вопрос, поэтому и задаёт странные smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 3.10.2013, 7:50
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Спасибо большое за бурный диспут)
Но у меня , как и у вас информации минимум...только из ПЗ другой организации, которая ранее претендовала на проектирование очистных.
Если делать по нормальному, то пожарную сеть должна подпитывать одна группа насосов, а в период пожара эта группа отключается, а взамен включются более мощные насосы. Сеть х/п водопровода должна быть запитана от отдельной группы насосов....НО это как должно быть....а в данной ситуации имеем дело с тем что есть на станции...по тем данным что я имею, есть только одна группа насосов, которая как говорится "и в пир и вмир"...и на пожар и на водопровод....какое давление по факту в сети не знаю
Меня на данный момент интересует только одно.
Может ли, в принципе, насос ЦН400-105 обеспечить 432 м3/час и 68 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 3.10.2013, 8:37
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Elenk_@ @ 3.10.2013, 8:50) *
Может ли, в принципе, насос ЦН400-105 обеспечить 432 м3/час и 68 м?

Может. При таком расходе он обеспечит бОльший напор.
Но почему опять 68 м , если звучало и 95м?
А вы какую сторону здесь представляете и какова ваша задача?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 3.10.2013, 8:50
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Dmitry_vk @ 3.10.2013, 9:37) *
Может. При таком расходе он обеспечит бОльший напор.
Но почему опять 68 м , если звучало и 95м?
А вы какую сторону здесь представляете и какова ваша задача?

68 м - это расчетный напор для очистных (мой проетка), а 95 м - это напор для здания Главного корпуса ТЭЦ (проект другой организации)
Я проектировщик ВиК очистных нефтесодержащих стоков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 3.10.2013, 9:07
Сообщение #54


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Elenk_@ @ 3.10.2013, 7:50) *
Меня на данный момент интересует только одно.
Может ли, в принципе, насос ЦН400-105 обеспечить 432 м3/час и 68 м?

Цитата(Elenk_@ @ 3.10.2013, 8:50) *
68 м - это расчетный напор для очистных (мой проетка), а 95 м - это напор для здания Главного корпуса ТЭЦ (проект другой организации)

Утвердительно можно ответить только то, что при производительности 432 м3/час пьзометрический напор на выходе из НС (при подключении НС к городским сетям) будет равен в пределах 105 ÷ 125м.
В остальных точках сети значение напора определяется, исходя из конфигурации сети и рельефа местности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 3.10.2013, 9:15
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Elenk_@ @ 3.10.2013, 9:50) *
68 м - это расчетный напор для очистных (мой проетка), а 95 м - это напор для здания Главного корпуса ТЭЦ (проект другой организации)
Я проектировщик ВиК очистных нефтесодержащих стоков

Т.е. вы просто сомневались, что вас обеспечат водой? Техусловия же должны быть с параметрами в точке подключения.
Цитата(Elenk_@ @ 3.10.2013, 8:50) *
Если делать по нормальному, то пожарную сеть должна подпитывать одна группа насосов, а в период пожара эта группа отключается, а взамен включются более мощные насосы. Сеть х/п водопровода должна быть запитана от отдельной группы насосов....

Что-то не то... У вас сеть же объединенная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 3.10.2013, 9:19
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Dmitry_vk @ 3.10.2013, 10:15) *
Т.е. вы просто сомневались, что вас обеспечат водой? Техусловия же должны быть с параметрами в точке подключения.

я сомневаюсь обеспечат ли...и не взлетит ли хоз-питьевой)
условия должны быть...но их нет...вот как раз написала гневное письмо с запросом)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 7.10.2013, 13:04
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 10:48) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Может ли насос ЦН400-105 (Q=400м3/ч, Н=105 м) выдать производительность 440 м3/ч при напоре 68 м ?
как не прискорбно, но в насосном оборудовании я не сильна unsure.gif


Может, но при этом будет большой ток и двигатель может сгореть. Чем больше перекачиваемый объём, тем больше рабочий ток!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.10.2013, 13:39
Сообщение #58


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



увеличение расхода на 10% ни к чему существенному не приведёт...при 440 кубах напор этого насоса будет 95 метров... если глаза меня не подводят... там спесиально для нехрамотных подписано "рабочий интервал"...начинается на 300-х кубах (115 метрах) и заканчивается на 490-х кубах (93 метра)... 68 метров он - судя по картинке - то ли даст, то ли не даст...как повезёт... laugh.gif
Но!... Если применить не софтстартер, а ПЧ (а его тут придётся применить laugh.gif) - то он спокойно выдаст 440 кубов и при 68 метрах... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 7.10.2013, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 7.10.2013, 13:53
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Лыткин @ 7.10.2013, 14:04) *
Может, но при этом будет большой ток и двигатель может сгореть. Чем больше перекачиваемый объём, тем больше рабочий ток!

Это как раз если правее рабочей зоны. В рабочей зоне сгореть не должен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.10.2013, 13:54
Сообщение #60


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Elenk_@ @ 3.10.2013, 11:50) *
68 м - это расчетный напор для очистных (мой проетка), а 95 м - это напор для здания Главного корпуса ТЭЦ (проект другой организации)
Я проектировщик ВиК очистных нефтесодержащих стоков

замечательно! laugh.gif ... осталось выяснить - сколько кубов Вам всё-таки надо (при 68 метрах) - и Вы получите исчерпывающий ответ на тот самый вопрос, который Вы всё никак до сих пор даже сформулировать не можете... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.10.2013, 14:02
Сообщение #61


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Dmitry_vk @ 7.10.2013, 16:53) *
Это как раз если правее рабочей зоны. В рабочей зоне сгореть не должен.

рабочая зона - это вторая треть... но это совсем не значит, что он ни в первой, ни в третьей трети насос не работает... или что в третьей трети - он сгорит... laugh.gif просто проектировать рабочую точку во второй трети - наиболее эффективно с точки зрения КПД насоса...а сгорит насос только в "четвёртой трети"... которой на характеристике и нет... поэтому характеристика и "повисает " в воздухе...laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 7.10.2013, 14:07
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Usach @ 7.10.2013, 13:54) *
замечательно! laugh.gif ... осталось выяснить - сколько кубов Вам всё-таки надо (при 68 метрах) - и Вы получите исчерпывающий ответ на тот самый вопрос, который Вы всё никак до сих пор даже сформулировать не можете... laugh.gif

Предполагаю, что этих самых кубов совсем немного в процентном отношении от общей подачи насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.10.2013, 14:11
Сообщение #63


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Elenk_@ @ 3.10.2013, 12:19) *
я сомневаюсь обеспечат ли...и не взлетит ли хоз-питьевой)
условия должны быть...но их нет...вот как раз написала гневное письмо с запросом)

Вы для начала определитесь - Вам расход важен, али напор...патамучта - по напору - "запасик" имеется laugh.gif ... ентот насос без подкачки не работает...там - на графике есть кривая NPSH... если не заметили... а ето значит, что либо сважник "давит" около атмосферы "перед" этим насосом, либо подкачивающий стоит...атмосфера - это я с учетом длины и "рельефа" подводящей трассы прикидываю... так что по напору - запасик то как раз есть...а вот по расходу - надоть ещё и подкачивающий хлянуть...чевой то там за "чудо техники" поставлено?... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 7.10.2013, 14:35
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Usach @ 7.10.2013, 15:11) *
Вы для начала определитесь - Вам расход важен, али напор...патамучта - по напору - "запасик" имеется laugh.gif ... ентот насос без подкачки не работает...там - на графике есть кривая NPSH... если не заметили... а ето значит, что либо сважник "давит" около атмосферы "перед" этим насосом, либо подкачивающий стоит...атмосфера - это я с учетом длины и "рельефа" подводящей трассы прикидываю... так что по напору - запасик то как раз есть...а вот по расходу - надоть ещё и подкачивающий хлянуть...чевой то там за "чудо техники" поставлено?... laugh.gif


Напор насоса определяется радиусом колеса и числом оборотов, а производительность - геометрическими размерами рабочего колеса и числом оборотов. При последовательном подключении насосов напор увеличится, а вот расход нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.10.2013, 15:33
Сообщение #65


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



т.е. если подкачивающий насос не даёт 400 кубов....то-о-о... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 7.10.2013, 16:03
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Usach @ 7.10.2013, 15:02) *
рабочая зона - это вторая треть... но это совсем не значит, что он ни в первой, ни в третьей трети насос не работает... или что в третьей трети - он сгорит... laugh.gif просто проектировать рабочую точку во второй трети - наиболее эффективно с точки зрения КПД насоса...а сгорит насос только в "четвёртой трети"... которой на характеристике и нет... поэтому характеристика и "повисает " в воздухе...laugh.gif

Т.е. по вашему при нулевой подаче насос может бодренько так работать, там же кривая не "повисает в воздухе".
Некоторые производители запрещают эксплуатацию насосов за пределами рабочей зоны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 8.10.2013, 6:15
Сообщение #67


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Хотьпоржал!! laugh.gif
Вообще то все производители запрещают работу насоса за границами рабочей зоны...просто для производителей насоса, рабочая зона - это область всей рабочей характеристики.... а для проектировщика - только зона максимального КПД....
Есть ряд насосов, которые в начале характеристики имеют пунктир...или у них в области нулевых расходов - то же характеристики нет....такие насосы нельзя с нулевым расходом эксплуатировать...остальные - можно....как пример - WILO-совская серия CronoLine-IL.... и у того же WILO какие-нбудь TOP-S или Star-RS - да хоть всё жись на закрытую задвижку!

Сообщение отредактировал Usach - 8.10.2013, 6:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 8:25
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 9:27) *
Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?))
Помогите helpsmilie.gif


Насос может выдавать расход и больше расчётного, но при этом падает давление на напоре и возрастает ток двигателя (эл. двигатель либо отключится по температуре, либо сгорит).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.10.2013, 8:51
Сообщение #69


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Usach @ 8.10.2013, 7:15) *
Хотьпоржал!! laugh.gif

Взаимно clap.gif
Цитата(Usach @ 8.10.2013, 7:15) *
....такие насосы нельзя с нулевым расходом эксплуатировать...остальные - можно....как пример - WILO-совская серия CronoLine-IL.... и у того же WILO какие-нбудь TOP-S или Star-RS - да хоть всё жись на закрытую задвижку!

Прикрепленный файл  wilo___________________IL.JPG ( 178,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

Это страничка отсюда
Прикрепленный файл  IL250.pdf ( 2,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6

Ну ежели вы знаете WILO-совские насосы лучше WILO, комментарии излишни. Дискуссия бессмысленна. Снимаю шляпу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 8:58
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Dmitry_vk @ 8.10.2013, 9:51) *
Взаимно clap.gif

Прикрепленный файл  wilo___________________IL.JPG ( 178,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

Это страничка отсюда
Прикрепленный файл  IL250.pdf ( 2,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6

Ну ежели вы знаете WILO-совские насосы лучше WILO, комментарии излишни. Дискуссия бессмысленна. Снимаю шляпу.


Эта страничка говорит о том, что при отсутствии расхода, вода от трения о рабочее колесо может даже закипеть. На практике такое маловероятно т.к. проток, как правило, существует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.10.2013, 9:19
Сообщение #71


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Лыткин @ 8.10.2013, 9:58) *
Эта страничка говорит о том, что при отсутствии расхода, вода от трения о рабочее колесо может даже закипеть. На практике такое маловероятно т.к. проток, как правило, существует.

1. Эта страничка опровергает
Цитата(Usach @ 8.10.2013, 7:15) *
... да хоть всё жись на закрытую задвижку!

2.
Цитата(Лыткин @ 8.10.2013, 9:58) *
маловероятно

Цитата(Лыткин @ 8.10.2013, 9:58) *
как правило

Как-то неуверенно. Из каждого правила есть исключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 8.10.2013, 12:26
Сообщение #72


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Dmitry_vk @ 8.10.2013, 11:51) *
Ну ежели вы знаете WILO-совские насосы лучше WILO, комментарии излишни. Дискуссия бессмысленна. Снимаю шляпу.

Хотьпоржал!! laugh.gif
Цитата(Usach @ 8.10.2013, 9:15) *
Вообще то все производители запрещают работу насоса за границами рабочей зоны.......как пример - WILO-совская серия CronoLine-IL.... и у того же WILO какие-нбудь TOP-S или Star-RS - да хоть всё жись на закрытую задвижку!

собственно WILO-совская серия CronoLine-IL - это и есть то, что Вы привели... просто раньше они назывались "просто IL".... laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 8.10.2013, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 12:27
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(andrey R @ 2.10.2013, 14:51) *
На пожарку можно оставить по максимуму, там не до экономии, а хозбыт локально поджать, если схема позволяет. Но для этого надо видеть всю систему, здесь коллега прав.
Хотя вроде напрашиваются две группы насосов...


При работе эл. двигателя на пониженной мощности (дросселирование) вырабатывается реактивная мощность. Энергонадзор замордует!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 8.10.2013, 12:39
Сообщение #74


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



что б закончить с конспирологией поясняю: достаточно много марок мощных насосов (куда и CoroLine-IL относятся), в силу своего конструктивного исполнения не могут в полном объёме утилизировать тепло, выделяющееся в улитке и обусловленное КПД насоса при нулевом, или минимальном расходе через улитку... для таких насосов начало расходной характеристики - пунктирят... а мощностные характеристики начинают не с нуля...с другой стороны - это не касается маломощных насосов, которые таких проблем не знают и мощных насосов спесиального применения - в которых эти проблемы спесиально решены (различным способом)... куда относятся, например напорные насосы, применяющиеся на производствах, вв технологических цепочках, или входящие в водонапорные станции... там по-технологии - расход резко меняется от минимального до максимального... ну - и насос соответствовать должен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.10.2013, 13:48
Сообщение #75


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Usach @ 8.10.2013, 13:39) *
что б закончить с конспирологией поясняю:

А не надо ее и начинать. Одним предложением вывалить кашу, чтоб другие разбирались - не айс.
Дробите текст на предложения, ясность появится, спорных моментов будет меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 8.10.2013, 14:02
Сообщение #76


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



спесиально для нехрамотных обисняю ( laugh.gif) ... в русском языке, разбиение текста на смысловые блоки из законченных предложений, принято разбивать написанием начального предложения "с красной строки"... если я, свои - и без того гигантские по обьёму, для простого форума - тексты, буду ещё и с "красными строками" писать, то меня будет настолько много, что просто в формат форума я не влезу.... поэтому "красные строки" я заменяю длинными многоточиями... у людей грамотных и с русским чистописанием - дружащих, подобная условность вопросов не вызывает - ибо проста и понятна... но как я тут наблюдаю достаточно долгое время, людей - хотя бы отдалённо знакомых с русским синтаксисом и пунктуацией - похоже либо вытравили дустом, либо кастрировали.... laugh.gif

Официальное предупреждение за флуд в профтеме

Сообщение отредактировал andrey R - 8.10.2013, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 8.10.2013, 15:57
Сообщение #77


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Usach @ 7.10.2013, 14:11) *
ентот насос без подкачки не работает...там - на графике есть кривая NPSH... если не заметили... а ето значит, что либо сважник "давит" около атмосферы "перед" этим насосом, либо подкачивающий стоит...

Т.е. считаете, что с резервуара ну никак не всосет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.10.2013, 16:15
Сообщение #78


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Usach @ 8.10.2013, 15:02) *
спесиально для нехрамотных обисняю ( laugh.gif) ... в русском языке, разбиение текста на смысловые блоки из законченных предложений, принято разбивать написанием начального предложения "с красной строки"... если я, свои - и без того гигантские по обьёму, для простого форума - тексты, буду ещё и с "красными строками" писать, то меня будет настолько много, что просто в формат форума я не влезу.... поэтому "красные строки" я заменяю длинными многоточиями... у людей грамотных и с русским чистописанием - дружащих, подобная условность вопросов не вызывает - ибо проста и понятна... но как я тут наблюдаю достаточно долгое время, людей - хотя бы отдалённо знакомых с русским синтаксисом и пунктуацией - похоже либо вытравили дустом, либо кастрировали.... laugh.gif

Псевдограмотность за счет раздутой пунктуации - лажа spam.gif

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 8.10.2013, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 8.10.2013, 19:15
Сообщение #79


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



не надо портить мой легкий и вполне себе храмотный слог, Вашим удивительно непонятным (мягко говоря laugh.gif) редактированием... вот кохда Я свою писанину в Ваше издательство принесу - тохда и правьте!!!...а на вполне себе - уважаемом форуме, неча редахцию разводить!!... як ховорят - со своим уставом в чужой монастырь....нинавижу бездарныхъ цензорофф!!... laugh.gif

Цитата(Spok_only @ 8.10.2013, 18:57) *
Т.е. считаете, что с резервуара ну никак не всосет?

нед... уплотнение - не "потянет"... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.10.2013, 19:22
Сообщение #80


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Usach @ 8.10.2013, 20:15) *
... як ховорят - со своим уставом в чужой монастырь....нинавижу бездарныхъ цензорофф!!... laugh.gif

И то верно, нечего Вам тут со своим уставом, да еще после официального предупреждения. Отдохните пару дней, правила форума почитайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.10.2013, 20:27
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Spok_only @ 8.10.2013, 18:57) *
Т.е. считаете, что с резервуара ну никак не всосет?

Странная у Усача логика - если кривая NPSH имеется, то и подпорник обязательно надо ставить. Дак эта кривая в паспорте каждого насоса имеется и ничего - работают без подпорников. Мало того, в паспорте подпорника эта кривая тоже есть. Конкретно для этого насоса при максимальной производительности допустимый кавитационный запас оставляет около 5 м. Это всего лишь означает, что при работе надо обеспечить превышение напора воды на всасывании насоса над давлением насыщенных паров воды и это превышение должно составлять 5 м минимум. А это уже расчитывается по характеристике всасывающей сети и разности отметок резервуара и насоса. Так что если резервуар будет близко, данный насос и ниже себя брать сможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 9.10.2013, 7:46
Сообщение #82


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Twonk @ 8.10.2013, 20:27) *
Странная у Усача логика - если кривая NPSH имеется, то и подпорник обязательно надо ставить. Дак эта кривая в паспорте каждого насоса имеется и ничего - работают без подпорников. Мало того, в паспорте подпорника эта кривая тоже есть. Конкретно для этого насоса при максимальной производительности допустимый кавитационный запас оставляет около 5 м. Это всего лишь означает, что при работе надо обеспечить превышение напора воды на всасывании насоса над давлением насыщенных паров воды и это превышение должно составлять 5 м минимум. А это уже расчитывается по характеристике всасывающей сети и разности отметок резервуара и насоса. Так что если резервуар будет близко, данный насос и ниже себя брать сможет


+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 9.10.2013, 9:39
Сообщение #83


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Twonk @ 8.10.2013, 21:27) *
А это уже расчитывается по характеристике всасывающей сети и разности отметок резервуара и насоса.

Так это ж для ботанов-проектировщиков-теоретиков, настоящие усачи такими вещами не занимаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных