> Насколько велика будет разница показаний приборов теплоучёта если..., Ситуация
Павел Волков
сообщение 8.11.2006, 20:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Всё в маштабах городских ЦТП. Имеются тепловой пункт с давно сложившимися привязками к жилым домам. На вводе в ЦТП и на вводах ГВС и ЦО в домах установлены приборы учёта тепловой энергии, вообщем как обычно. В префектуре провели анализ расхода тепловой энергии за август и сентябрь и выяснилось, что имеется разница причём на ЦТП тепла расходуется меньше, чем приходит на дома. Разница в десятки гКалл. Началось разбирательство ну и наше руководство (мы эксплуатируем домовые узлы учёта) отписалось в стиле ""у нас всё хорошо ишите у себя", ну ладно. Просто хочу разобраться для себя, покольку знаю, что когда устанавливали теплосчётчики, некоторые вычислители шли с запрграммированой температурой ХВС +10 градусов. Так не могло ли это стать причиной, ведь в тёплые месяцы года, температура ХВС поднимается выше и домовой прибор считает энергию затраченную на нагрев воды от +10, а на ЦТП она нагревается от +13? Насколько значительна такая разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
zr84
сообщение 9.11.2006, 5:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



1. На мой взгляд "чехарда" о разных tхвс идет от поставщика тепловой энергии. Проектировал и устанавливал неоднократно узлы учета. В уставки теплосчетчика tхвс=0(это условие поставщика в ТУ всем потребителям). Это "удобно" всем. Главное правильно вводить поправку на tхвс
2. Отличие Гкал у разных потребителях НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ:
- если узлы учета КОММЕРЧЕСКИЕ, Т.Е. ПОВЕРЕНЫ И ПРИНЯТЫ нет никаких оснований беспокоиться;
- все дело в суммарных погрешностях, но это не такой простой вопрос и "на коленке" не ответить;
- конечно разница в 3 градуса энтальпии теплоносителя будет сказываться и будет накапливаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 9.11.2006, 8:03
Сообщение #3





Guest Forum






А сколько тепла вообще отпускается на дома?
ЗЫ: нужно знать о каком разбеге в показаниях идет речь (%)
И еще вопросики:
- какие расходомеры стоят (вертушки(с импульсным выходом), вихреакустические, ультразвуковые, может шайбы дроссельные (по перепаду))? Вопрос даже не столько в типе расходомера, сколько в типе его сигнала.
- на домах температура холодного источника зашита в контроллер по умолчанию, а в ЦТП её меряют, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 9.11.2006, 8:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Август и сентябрь - это только ГВС. В ЦТП - учет ТЕПЛА, на вводах к потребителям - учет РАСХОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. Если некорректно посчитано, тем более неясно, как учтена циркуляция, разница может быть значительной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 9.11.2006, 9:18
Сообщение #5





Guest Forum






Совсем не обратил внимания на месяца (Август и Сентябрь). Речь и вправду идет об отпуске тепла только на ГВС?
Тогда еще вопрос: ГВС-открытый водоразбор из СО (летом вода подается по одному из трубопроводов) или через теплообменник (в таком случае, где он стоит: в ИТП или в ЦТП?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 9.11.2006, 19:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Уточняем ситуацию по пунктам :-)

1. Август и сентябрь, только ГВС. Думаю потому проблемв и всплыла: раньше шёл отопительный сезон, а с мая начались КРы ЦТП и профилактические остановки.

2. Расходомеры "обычные", электромагнитные всё "Асвега" на ЦТП теплосчётчик SA-94, на домах "Практика-Т". В принципе, более-менее современная техника.

3. Тип сигнала? Импульсный выход, а форму импульса незнаю. На ЦТП тепмература ХВС не измеряется.

4. Система открытого типа: холодная вода подогревается в теплообменнике и подаётся на дома циркуляционно-повысительными насосами, циркуляция имеется.

Спасибо кто ответил уже. Есть повод для размышлений :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 10.11.2006, 7:57
Сообщение #7





Guest Forum






С импуьсными выходами датчиков недавно была ситуЁвина.
В контроллере прописали не ту цену импульса датчика (не 1, а 10 л/имп) и пошла та же свистопляска. Хорошо хоть, что при техобслуживании присутствовали опытные люди и на глазок (по габаритам и назначению здания) определили, что ГВС (а ошибка была именно на ГВС) раз в 10 больше стандартного потребления ГВС в подобных зданиях. Сразу оговорюсь, что учет им делали не мы, а только взяли обьект на техобслуживание.
Так и платили хозяевА не задумываясь (видимо экономия за счет отопления сказывалась).
Совет: проверьте на домах вертушки и прошивки контроллеров. Если с паспортами на водосчетчики напряг, то делай РАЗ-снимаешь крышку расходомера (если она не прозрачная(если прозрачная, то так видно)), делай ДВА-заглядываешь внутрь и ищешь геркон (магнитик от которого идут провода), он и снимает импульс со стрелки, делай ТРИ-смотришь над какой шкалой он располагался (которая считает литры, десятки, сотни...). Вот такова и будет цена импульса.
ЗЫ: кстати некоторые производители ленятся и в графе "цена импульса" пишут: "1 или 10 л/имп".
Мол: "И так и сяк может быть (сам догадайся)". Вот потому и происходят ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 10.11.2006, 8:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Да нету на электромагнитных расходомерах герконов.... Нету. А вычислители заказывали строго под конкретный дом: мы и монтировали узлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 10.11.2006, 8:21
Сообщение #9





Guest Forum






Про расходомеры извиняюсь (подумал, что вертушки), а раз это комплекс расходомеры+контроллер, значит ошибка в импульсах почти исключена.
Ищем дальше
Отпишите, если можете, порядок цифр на ЦТП и сум. ИТП (Гкал). И кол-во обьектов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 10.11.2006, 9:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Хотя бы три цифры:
расход холодной воды, идущей на ГВС в ЦТП
расход ГВС на дома суммарный
расход ГВС циркуляционный суммарный
и кстати сравните их с тем что для данного количества квартир по нормативу
все желательно за сутки или неделю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 10.11.2006, 14:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Понятно. Если интересно, в понедельник выложу все распечатки с потреблением. Хотя за нас уже всё посчитали, в префектуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_svoroponov_*
сообщение 10.11.2006, 23:00
Сообщение #12





Guest Forum






Интересно,если система гвс открытая и имеется циркуляция то датчиков расходов у домового теплосчетчика должно быть два а датчиков температуры три или я ошибаюсь ?Если в ЦТП ТАКАЯ СХЕМА а у вас в доме теплосчетчик долько на подаче то разница в показаниях предопределена huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 11.11.2006, 18:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Да нет, для Москвы стандартно, что расходомеры устанавливаются и на подаче ГВС и на обратке. Более того, некоторые ДЕЗы требуют установки расходомеров на обратной ЦО. Точно такая история и термопреобразователями, подающая, обратная и ХВС. Так что циркуляция уже заложена в алгоритм обработки данных вычислителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kum
сообщение 26.11.2006, 22:26
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.11.2006
Пользователь №: 4911



Я думаю, что проблему решили, но я выскажу свое мнение, тем более столкнулся с такой же ситувцией и выяснил следущее-во всех приборах была плюсовая погрешность измерения теплоэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 27.11.2006, 16:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Да нет, не решили просто ищут крайнего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных