Как трактовать теребования ГОСТ??? | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.10.2013, 15:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 25.9.2013 
        		
        		Пользователь №: 206891 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Добрый день коллеги!
  Согласно новой редакции ГОСТ Р 53325 вводящемуся с 01,01,2014 необходимо  контролировать исправность линий связи, для проводных линий это обрыв и короткое замыкание!!! Коллеги подскажите как трактовать данное требование: достаточно ли контролировать обрыв линии связи до срабатывания выходного сигнала и КЗ + обрыв после срабатывания? Странно, что нет требований контролировать еще и целостность катушки нагрузки (например клапана). Т.к. в рамках данных требований вполне подходит проверка обратной полярностью (правда тогда нужно ставить диод на разъеме перед катушкой). Вариант контроля с минимальным током через нагрузку гораздо дороже... Опыта как это работает у остальных производителей у меня нет, прошу поделиться ссылками если это возможно? Может кто-то запускал из из опыта наладки скажет как оно обычно.
  Всем заранее спасибо!!!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 14)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.10.2013, 17:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1337 
        		Регистрация: 24.5.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 58149 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Это требование существует давным давно и оно выполняется самим конструктивом приборов противопожарных систем (ППУ). Прочитайте в этом же  ГОСТе в терминах и определениях о ППУ.  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.10.2013, 13:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 25.9.2013 
        		
        		Пользователь №: 206891 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Вот цитата из ГОСТ Р 53325-2012 ППУ: техническое средство, предназначенное для формирования сигналов управления исполнительными устройствами автоматических средств противопожарной защиты и контроля целостности и функционирования линий связи между ППУ и исполнительными устройствами. Где здесь написано про КЗ, обрыв.... Тот кто трактует  "контроля целостности и функционирования линий связи" спросите себя, а КЗ на землю  линии связи нужно диагностировать и найдите хоть один ППУ который это делает. Например выход ППУ управляет клапаном =25В, если один из проводов окажется в КЗ на ЗЕМЛЮ ППУ это должен увидеть...??? Кроме этого нужно разделять контроль до включения выхода и после включения, разница большая, в одном случае есть 24В в другом нету... Вот и спрашиваю как на распространенных ППУ устройствах... КЗ , обрыв, КЗ на землю, перегруз (прошу не путать с КЗ, перегруз это не значительное превышение 1,2-2Iн тока через нагрузку..) Ну и конечно в попытках найти на форуме решение по поводу требований к контролю ВСЕХ входных/выходных цепей ППУ нашел массу дебатов, мнение у каждого свое, кто-то говорит надо, кто-то не надо....Наткнулся на схемы подключения ППУ Гефест к клапанам белимо BLF, ни о каком контроле КЗ вообще речи не идет!!! Для реверсивных вообще никакого контроля  http://old.gefest-spb.ru/page_167.htmlОсобенно не понятно в схемах подключения концевиков положения клапанов, почему почти везде ставят одно сопротивление параллельно контакту ведь эта схема позволяет контролировать только ОБРЫВ!!! Для КЗ в проводах нужно еще одно сопротивление последовательно с контактом!!! Лично я (из опыта наладки) не очень признаю надежность решения когда прямо на клапане типа Belimo (разъеме клапана, или коммутационной коробке рядом с клапаном) висят грозди сопротивлений элементарно задень и отвалится вся эта подвесная трехомудия....... Заранее спасибо за советы ответы опытных...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.10.2013, 13:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 25.9.2013 
        		
        		Пользователь №: 206891 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Ну или вот опять же схема  http://td.rubezh.ru/images/files/mdu1_1.pdf от рубежа, концевики открыто/закрыто  только с контролем обрыва, про контроль КЗ нет и речи.... (контроль КЗ в проводе который подключен на концевик положения)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.10.2013, 11:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 5 
        		Регистрация: 24.10.2013 
        		Из: Нижний Тагил 
        		Пользователь №: 210399 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Приборы приемно-контрольные пожарные, имеющие функцию управления оповещателями, должны обеспечивать автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание.  СВОД ПРАВИЛ СП 5.13130.2009, п.13.14.3 Устройство контроля и диагностики УК-Д (03)  http://old.gefest-spb.ru/ukd03.htmlАвтоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны  обеспечивать  автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности  линий  связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.   Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 83 п. 5 (новая редакция) сопротивление параллельно контакту - все шлейфы ОПС - контроль состояния см. СП 5.13130.2009, п.13.14.3 Все это прекрасно работает и выполняет требования НД.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   25.10.2013, 16:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1337 
        		Регистрация: 24.5.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 58149 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А с чего вы взяли. что требуется контроль КЗ на землю? Это только частный случай КЗ. С таким же успехом КЗ называется прямое соединение двух проводников между собой.  И учитесь читать документацию. Для начала прочитайте что такое линия связи в этом же ГОСТе: 3.34 линия связи: Провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или другие средства передачи сигналов, обеспечивающие взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной сигнализации.    Прочитайте повнимательнее данное определение. А теперь ответьте мне, является ли исполнительный привод какого-либо клапана компонентом АУПС?  Ответ -нет, он является компонентом системы противодымной защиты. В нашем случае линиями связи являются шлейфы от пожарных извещателей к ППУ, ППУ и исполнительными модулями,линии связи между ППУ и пультами, индикаторными панелями и т.д.  В современных системах АУПС все эти линии контролируются и на обрыв и на КЗ.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    25.10.2013, 18:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 25.9.2013 
        		
        		Пользователь №: 206891 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(str3411 @ 25.10.2013, 12:46)   Приборы приемно-контрольные пожарные, имеющие функцию управления оповещателями, должны обеспечивать автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание.  СВОД ПРАВИЛ СП 5.13130.2009, п.13.14.3 Устройство контроля и диагностики УК-Д (03)  http://old.gefest-spb.ru/ukd03.htmlАвтоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны  обеспечивать  автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности  линий  связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.   Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 83 п. 5 (новая редакция) сопротивление параллельно контакту - все шлейфы ОПС - контроль состояния см. СП 5.13130.2009, п.13.14.3 Все это прекрасно работает и выполняет требования НД. Я может что-то не понимаю, но на Вашей ссылке прописан контроль от ППКП до УК-Д (03), причем тут выходное реле УК-Д (03) 3А/250В... Я ведь про него и спрашиваю.... Есть ли в выходном реле УК-Д (03) контроль ДО исполнитльеного механизма как того требует  ГОСТ Р 53325 7.4.1 в) второй дефис... Прошу пояснить Цитата(Rus75 @ 25.10.2013, 17:00)   А с чего вы взяли. что требуется контроль КЗ на землю? Это только частный случай КЗ. С таким же успехом КЗ называется прямое соединение двух проводников между собой.  И учитесь читать документацию. Стараюсь читать внимательнее!!! ГОСТ Р 53325-2012 (который вам упадет на голову на новый год) 7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций: в)  автоматический  контроль  исправности  линий  связи  (для  проводных  –  на  обрыв  и короткое  замыкание,  для  радиоканальных,  оптико-волоконных  и  цифровых  линий  связи  –  на  пропадание связи): - с техническими средствами, предназначенными для формирования стартового сигнала, в том числе ППКП; -  с  исполнительными  устройствами  систем  противопожарной  защиты  (оповещатели, информационные  табло,   электроклапаны,  пиропатроны,  насосы,  вентиляторы,  электромоторыи т. д); Ну как...можно конечно сказать, что  это только для электроклапанов пожаротушения, но как вы на вентиляторы смотрите.. (про тему контроля 380В смотрите примечание в ГОСТе!!! и вопросов не будет) Прокомментируйте как читать дабы не считать нужным контроль КЗ в цепи управления ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ?! Цитата(Rus75 @ 25.10.2013, 17:00)   Для начала прочитайте что такое линия связи в этом же ГОСТе: 3.34 линия связи: Провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или другие средства передачи сигналов, обеспечивающие взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной сигнализации. Прочитал... не помогло...поясните если вам не сложно! Цитата(Rus75 @ 25.10.2013, 17:00)   Прочитайте повнимательнее данное определение. А теперь ответьте мне, является ли исполнительный привод какого-либо клапана компонентом АУПС?  Ответ -нет, он является компонентом системы противодымной защиты. В нашем случае линиями связи являются шлейфы от пожарных извещателей к ППУ, ППУ и исполнительными модулями,линии связи между ППУ и пультами, индикаторными панелями и т.д.  В современных системах АУПС все эти линии контролируются и на обрыв и на КЗ. А ему - клапану  и не нужно являться компонентом АУПТ.... хотя я бы поспорил, огнезадерживающие клапана непосреджственно участвуют в локализации пожара. Другой, простите, функции у них нет.... Или дайте ссылку на НТД...  В госте написано "исполнительными устройствами систем противопожарной защиты", дайте ссылку на норму где будет перечислено что туда "противопожарную защиту" входит...если не сложно?! PS спасибо что хоть кто-то откликнулся, я уж думал форум помер....  :-)
				 Сообщение отредактировал Ancinov - 25.10.2013, 18:11
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.10.2013, 12:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1337 
        		Регистрация: 24.5.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 58149 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да, читать вы видимо не научились ( не в обиду). Написано же: 3.34 линия связи: Провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или другие средства передачи сигналов, обеспечивающие взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной сигнализации.
   Ключевыми словами здесь являются компоненты пожарной сигнализации.
  ОЗК - относится к разделу ОВ,  а не к АУПС. Неужели вам это не понятно. Точно так-же как пожарная сигнализация управляет  освещением,дымоудалением, пожаротушением, СОУЭ. Но все это совсем другие системы (а не АУПС). А приведенный вами ГОСТ распространяется только на АУПС. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    7.11.2013, 16:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 1 
        		Регистрация: 7.11.2013 
        		
        		Пользователь №: 212185 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				[quote name='Ancinov' date='22.10.2013, 14:01' post='944376'] Вот цитата из ГОСТ Р 53325-2012 ППУ: техническое средство, предназначенное для формирования сигналов управления исполнительными устройствами автоматических средств противопожарной защиты и контроля целостности и функционирования линий связи между ППУ и исполнительными устройствами.  Уважаемый коллега, Вы процитировали пункт 3.50 вышеуказанного ГОСТа из раздела (или главы? или параграфа?) №3 "Термины, определения .... и т.д.". А теперь (цитирую еще по старому, но пока еще действующему, ГОСТу 2009 года) посмотрите раздел №7 "Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные."  В пункте 7.2.2 указанной главы перечислены все те требования, о которых Вы пишете, и которые вызывают такое недоумение. У меня, кстати. тоже    Но есть еще один пункт в той-же главе 7, но только чуть раньше - пункт 7.1.11. Так вот существует прибор, который, являясь компонентом ППУ, выполняет функции не только управления приводами клапанов любого типа (электромагнитный, реверсивный, электромеханический), но и контролирует и положение заслонки клапана, и его техническую исправность, и линии силового управления клапанами и положения заслонки на КЗ (любое) и обрыв, и состояние линий (КЗ-обрыв) дистанционного и автоматического пуска от ЦП автоматической системы дымоудаления и огнезащиты. Это - блок управления клапанами противопожарными БУКП-4 питерской  ООО "Гольфстрим-Автоматика" (их сайт - www.gulfs.ru). Очень интересная штуковина, супер по всем параметрам.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.11.2013, 10:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 25.9.2013 
        		
        		Пользователь №: 206891 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Rus75 @ 28.10.2013, 13:14)   Да, читать вы видимо не научились ( не в обиду). Написано же: 3.34 линия связи: Провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или другие средства передачи сигналов, обеспечивающие взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной сигнализации.
   Ключевыми словами здесь являются компоненты пожарной сигнализации.
  ОЗК - относится к разделу ОВ,  а не к АУПС. Неужели вам это не понятно. Точно так-же как пожарная сигнализация управляет  освещением,дымоудалением, пожаротушением, СОУЭ. Но все это совсем другие системы (а не АУПС). А приведенный вами ГОСТ распространяется только на АУПС. НАУЧИТЕ МЕНЯ ЧИТАТЬ дайте ссылку на норматив!!!! а не голые слова "неужели не понятно". Инспектору нужен аргумент... Ну и что делать с ГОСТ Р 53325-2012 7.4.1 "ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций: - с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т. д); Заранее спасибо!
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.11.2013, 10:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 25.9.2013 
        		
        		Пользователь №: 206891 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Gulfs @ 7.11.2013, 17:18)   Это - блок управления клапанами противопожарными БУКП-4 питерской  ООО "Гольфстрим-Автоматика" (их сайт - www.gulfs.ru). Очень интересная штуковина, супер по всем параметрам. Я согласен, технические решения есть, но чем дальше "в лес тем толще партизаны" - дороже и дороже.  Заведомо избыточное решение ставить можно, но конкурентосопсобность к сожалению падает банально по цене... А здесь пытаюсь для себя понять как трактовать, и что закладывать в проект, ну и конечно как отстаивать решения в экспертизе или перед прочими экспертами...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.2.2018, 14:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 41 
        		Регистрация: 28.2.2011 
        		Из: Пермь 
        		Пользователь №: 96234 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Надеюсь, что тема "живая"... Очень нужна помощь компетентных специалистов в разработке схемы, удовлетворяющей всех форумчан, а также 123фз и ГОСТ Р53325-2012. В очередном проекте возникла необходимость сборки шкафов управления вентиляцией ШУВ (один двигатель) Подытожу то, что мне известно на данный момент относительно прочитанных форумов и тем, в том числе и этой: 1) Сертификата НКУ на соответствие ГОСТ51321,1 (а сейчас ГОСТ IEC61439) не всегда достаточно для принимающей стороны, поэтому надо серитфицироваться на пожарные ГОСТ и ФЗ; 2) Корпус изделия все-таки лучше окрасить в красный цвет, чтобы опять же без вопросов; 3) Вводной автомат: а нужен ли он? Может рубильник чисто для вкл/выкл. Ведь будет довольно глупо, если вентилятор для отвода дыма отключится в начальный момент времени по одному из расцепителей автомата (P.S. я знаю про хар-ку D и автоматы с чисто эл/магн расцепителем на борту и тем не менее); 4) Нужен ли доп контакт к вводному автомату для индикации в ППУ - авария? 5)Реле контроля фаз - нужно, тут думаю никто спорить не будет. Все то же самое: индикация в ППУ - авария; 6) Нужен ли переключатель с третьим положением "Откл"? Зачем? Мне кажется более логичным установить перекл на 2 положения: Местн/Авт с индикацией в ППУ: автоматика отключена.  7) Должен ли данный переключатель быть с физическим ключем для защиты от "дурака". А вдруг в автомате не прилетит сигнал на запуск, а в ручном будет возможность нажать на "пуск", но при этом как всегда никто не будет знать, а где ключ от переключателя? Производители используют и те и те переключатели; 8)Нужно ли тепловое реле для вентилятора? (не для отключения цепи питания двигателя, но для индикации в ППУ - авария); 9)Сигнал на состояние: венитлятор включен с индикацие на щите и в ППУ нужен, тут также без вопросов. И вот они: 2 главных вопроса: 10) Нужно ли контролировать цепь питания двигателя (силовую) от движка до контактора? Очень дорогое удовольствие исходя из стоимости ПКЛ (Плазма-Т). Я так понимаю не все производители подобных щитов это делают; 11)Так нихрена и не понял, нужно ли контролировать цепь питания катушки контактора на целостность. Если да, то кто и чем это делает? Во вложении набросал схему, прошу указать замечания, готов их все учесть
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 
 ____1.pdf ( 212,46 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 14 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.2.2018, 11:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20 
        		Регистрация: 28.8.2017 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 327167 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				1. Сертификат нужен пожарный. 2. Красить не нужно - извращение какое-то, стандартные серенькие шкафы (Вы, наверное, путаете с обязательной красной секцией ВРУ в ГРЩ). 3. Вводной автомат на шкафу нужен - как без него? В противном случае при пусконаладке (если ошибка монтажа в шкафу) будете в ГРЩ каждый раз бегать. Но если Вы проектант, то конечно, по барабану, не Вам же бегать... 4. Не нужен, Ваша схема шкафа должна предусматривать один контакт на размыкание - НЕИСПРАВНОСТЬ (который будет давать сигнал, в том числе и при октлючении вводного автомата, и при сработке реле контроля фаз и т.п.). Вы можете дублировать (формировать несколько сигналов), но лишь для удобства эксплуатации. Нормативами это не требуется. 5. См.п 4. 6. Во всех шкафах, которые я видел, есть третье (центральное) положение "ОТКЛ". Мне кажется Вы набьёте себе шишки, когда схематически попытаетесь реализовать переход из одного состояния в другое без промежуточного "ОТКЛ". Лучше делать как у всех - вопросов меньше будет. 7. Зависит от места размещения шкафа. Если в помещении, доступ в которое для посторонних запрещен - то ключ не нужен. Если шкаф размещён в местах, где есть посторонние - то ключ необходим. 8. См.п.4. 9. --- 10. Не только у Плазмы - Рубежа в шкафах собственные контроллеры, которые реализуют контроль обмоток. Если у Вас вентиляторы средней и большой мощности - от 10кВт и выше, и их несколько, то Вы (пусконаладчики, Заказчик) столкнётесь с проблемой больших пусковых токов, и рано или поздно но придёте к использованию частотников. Есть частотники, которые контролируют обмотки (кстати именно их и использует Плазма в шкафах управления мощными вентиляторами). Ничего сверхдорогого и сверхестественного в таком решении нет, оно типовое для данных применений. 11. Вы не замучаетесь ли все катушки реле шкафа контролировать?! В шкафу реле не одно и не два - их там немногим менее десятка. Не забивайте голову ерундой. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.9.2019, 9:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 18 
        		Регистрация: 4.8.2017 
        		
        		Пользователь №: 325986 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Вот схемы есть с описанием... может понадобятся...   и   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.9.2019, 14:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1650 
        		Регистрация: 10.5.2011 
        		Из: Гатчина 
        		Пользователь №: 107121 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(sana1985 @ 13.2.2018, 14:22)   ... контролировать цепь питания двигателя (силовую) от движка до контактора? Очень дорогое удовольствие исходя из стоимости ПКЛ (Плазма-Т). РКНЛ-3
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |