> Балансировочные клапаны, Как учесть при гидравл. расчете
Гость_гость Владимир_*
сообщение 10.11.2006, 0:01
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый вечер!Подскажите,какую потерю давления закладывать на балансировочный клапан при предварительном гидравлическом расчете-для подбора насоса?Понятно,что при балансировке,она может как увеличиться,так и уменьшиться,но ведь чтобы сделать гидравлический расчет,нужно знать сопротивление всех составляющих системы,я уже совсем запутался!Спасиб!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
MMM
сообщение 10.11.2006, 9:21
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Находите сопротивление всей системы без балансирововочников.Определяете самое нагруженное кольцо.Потом подбираете насос.И по разности рабочего напора насоса и нагрузкой кольца и будут потери на балансировочнике. Потери давления на остальных кольцах принимаете равным потерям на самом нагруженном кольце.Эта разности и будет значением потери давления на балансировочниках остальных колец
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 10.11.2006, 9:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Я так понял это вам нужно для дальнейшего указания в проекте сколько накручивать на балансировочнике при настройке системы. Выше вам сказали правильно, расчитываете расчетное кольцо, самое дальнее нагруженное, и что бы ближние, менее нагруженные кольца не байпасировали весь расход их соответственно нужно прижимать балансировочным клапаном, но по расчету на бумаге все получится, сколько требуется снять напор, но по факту ни фига не получится. Поэтому считать это не благодарное дело, а настраивать нужно при помощи приборчика, который замеряет напор на клапане, там и расход можно будет выставить требуемый, по факту возведенной системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость Владимир_*
сообщение 10.11.2006, 13:28
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо!Как и всегда оперативно и доходчиво!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Марта Краузе_*
сообщение 13.11.2006, 9:36
Сообщение #5





Guest Forum






Если балансировочный клапан собираетесь ставить и на самом дельнем кольце - то к сопротивлению системы необходимо добавить потери на клапане. Естественно , что он должен быть полностью открыт, но и в этом случае - потери давления на нет нужно определять по номограмме подбора (тех док к клапанам) при расходе через кольцо, поскольну даже при полностью открытом клапане потери могут быть значительными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 13.11.2006, 13:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Это вы про КМС клапана, вообще на расчетном кольце балансировочники излишни, если конечно оно явно расчетное, но в случае с радиаторным клапаном КМС учесть надо, в зависимости от потребности отопительного прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных