> Компенсация тепловых удлинений металлопластиковых труб
Мара
сообщение 10.11.2006, 9:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Подскажите ,как компенсировать тепловые удлинения металлопластиковых труб?Какие компенсаторы использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Daymonic
сообщение 10.11.2006, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



П образные, специальные кольцевые заводского производства, да и вообще прокладывать скрыто, в гофре. А в гофре ляжет, как ей удобно. А открыто, что пластик, что металлопласт, некрасиво, не эстетично, даже уродливо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Знающий_*
сообщение 14.2.2007, 16:03
Сообщение #3





Guest Forum






Можно ставить и сильфонные!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 14.2.2007, 16:56
Сообщение #4





Guest Forum






Не стал создавать новую тему, коли такой вопрос возник, в чём отличие стартового и сильфонного компенсаторов и не одно ли это и тоже? Про стартовые компенсаторы вычитал только у МФЛовцев и из программы СТАРТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 14.2.2007, 19:12
Сообщение #5





Guest Forum






КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УДЛИНЕНИЙ СП 41-102-98

3.22 Компенсация температурных удлинений может быть осуществлена за счет самокомпенсации участков трубопровода, установкой компенсаторов и правильной расстановкой неподвижных и скользящих опор.
В качестве компенсаторов предпочтительно использовать углы поворотов трубопроводов. На прямых участках трубопровода необходимо предусматривать П-образные, Г-образные, петлевые и другие компенсаторы, расстояния между которыми определяются расчетом.
В качестве неподвижных опор могут быть использованы держатели для труб, закрепленные на строительных конструкциях, или укрепленные в них кронштейны.
3.23 Удлинение отрезка трубопровода при изменении температуры теплоносителя и окружающей среды (рисунок 10) определяется по формуле

l = 0,025 • L • t, (10)

где l — изменение длины трубы, мм;
L — длина участка трубопровода при температуре монтажа, м;
t — перепад температур между температурой воздуха в помещении при монтаже и эксплуатации, °С;
0,025 — коэффициент линейного расширения трубы, мм/м.
3.24 Расчет компенсирующей способности П-образных компенсаторов и Г-образных элементов трубопровода производится по формуле (рисунок 11)

, (11)

где Lк — вылет компенсатора;
dн — наружный диаметр трубы, мм;
l — изменение длины участка трубопровода при изменении температуры воздуха при монтаже и эксплуатации;
30 — коэффициент эластичности для полимерных труб.
На рисунке 12 показан пример традиционного решения компенсации удлинений стояков для систем отопления с применением металлополимерных труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ученый_*
сообщение 15.2.2007, 11:51
Сообщение #6





Guest Forum






Лучше петли=2R трубопровода....
Учись. читай. вникай....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 12.3.2007, 14:08
Сообщение #7





Guest Forum






Вот ни как не могу разобраться с (дельта)t. Согласно СП:

t — перепад температур между температурой воздуха в помещении при монтаже и эксплуатации, °С; - получается 10 С - температура при монтаже, 20 С (например) при эксплуатации - так чтоли?
А почему мы должы при эксплуатации принимать температуру воздуха в помещении, а не температуру теплоносителя?

В разных пособиях к металлопластиковым трубам написанно по разному, например для Киссан:
(дельта) t - разница температур теплоносителя и воздуха.

Для Valpex:
(дельта) t - разница между минимальной и максимальной температурой транспортируемой среды.

Как правильно-то? Разница получается не маленькая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 13.3.2007, 21:43
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Гость_Александр @ Mar 12 2007, 14:08 )
Вот ни как не могу разобраться с (дельта)t. Согласно СП:

t — перепад температур между температурой воздуха в помещении при монтаже и эксплуатации, °С; - получается 10 С - температура при монтаже, 20 С (например) при эксплуатации - так чтоли?
А почему мы должы при эксплуатации принимать температуру воздуха в помещении, а не температуру теплоносителя?

В разных пособиях к металлопластиковым трубам написанно по разному, например для Киссан:
(дельта) t - разница температур теплоносителя и воздуха.

Для Valpex:
(дельта) t - разница между минимальной и максимальной температурой транспортируемой среды.

Как правильно-то? Разница получается не маленькая.

правильно - температура транспортируемой среды, она и есть температура при эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 13.3.2007, 21:50
Сообщение #9





Guest Forum






Да я знаю что правильно, принимать температуру транспортируемой среды, а не температуру воздуха при эксплуатации. Тогда получается что в СП ошибка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 14.3.2007, 16:29
Сообщение #10





Guest Forum






да, по всей видимости товарищи-составители СП были, мягко говоря, не внимательны)

вот в СП 41-109-2005
"Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена" все правильно изложено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 10:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных