Цитата(Виталик @ 31.10.2013, 16:56)

День добрый!
Суть вопроса в следующем:
21 этажный жилой дом. Проектом было предусмотрено 2 зоны водоснабжения ( 1-10 эт. и 11-21).
Были предусмотрены 2 группы насосов, каждая для свой зоны. Хотелось бы услышать ваши мнения.
Спасибо.
Странная какая-то разбивка на зоны.. Напор такой в сети, что и для первого этажа без насосов не гарантировано? Обычно 1-5 без насосов - остальные с насосами. На месте заказчика я бы тоже озадачился - делили на зоны как будто арифметически. Одна зона может включать до 17 этажей с поквартирными регуляторами.