ivkuznecov
сообщение 11.11.2013, 15:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176948



Здравствуйте уважаемые спецы . Суть моего вопроса очень проста. есть пожарный водопровод 89 труба , 2 лестничных марша по 5 этажей на каждом есть кран ( всего 11). суть в том что давление на 1м этаже 1.8 атм , а на 5м еще меньше. Поставлена задача поставить насос , при нажатии кнопки который поднимет нужное давление.
Посоветуйте какой насос поставить (лучше импортный типа грюндфос) длинна трубы на уровне 1го этажа около 100м .Просьба не описывать правила сдачи/приемки пожарки и то что мне это не поможет и как нада ставить насосную, просто нужен насос. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
ANTONesko
сообщение 12.11.2013, 9:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Приветствую! Была похожая ситуация, только здание трехэтажное. Поставлена обычная станция повышения давления от грундфус с резервным насосом. с отдельным баком аккамулятором 600л. Пожарники приняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 12.11.2013, 10:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



А почему бак 600 л?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 12.11.2013, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Монтажники сами такой поставили, предполагаю какой был, проверяли все работает норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 12.11.2013, 10:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Спасибо, что пояснили. Теперь ясно-понятно, просто большой объем, но работать должен....больше не меньше smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivkuznecov
сообщение 12.11.2013, 11:28
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176948



Цитата(ANTONesko @ 12.11.2013, 10:20) *
Приветствую! Была похожая ситуация, только здание трехэтажное. Поставлена обычная станция повышения давления от грундфус с резервным насосом. с отдельным баком аккамулятором 600л. Пожарники приняли.

название и характеристики станции укажите пожалуйста - очень важно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 12.11.2013, 12:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Зайдите на сайт www.grundfos.ru - webcaps - каталоги или подбор, найдете все необходимое в зависимости от ваших расхода и напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 15.11.2013, 21:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Попробую помочь.
5 этажей это ориентировочно 15 м.
Необходимый напор должен составлять Нпк+Z+hпот.
Нпк – напор у пожарного крана. Нпк=10 м при использовании пожарного ствола с диаметром выходного отверстия 16 мм. Нпк=21 м при использовании пожарного ствола с диаметром выходного отверстия 13 мм. Пожарный ствол входит в комплектность пожарного шкафа. Если вы проектируете новую сеть, можно заложить пожарный ствол с диаметром 16. Если сеть существующая, то скорее всего там уже заложен пожарный ствол с диаметром 13 мм, как наиболее часто встречающийся.
Z – геометрическая высота подъема. Определяется от оси насоса до наиболее высоко расположенного ПК (беру вашу высоту в 5 этажей – 15 м ).
hпот – потери по длине трубопровода. Величина зависит от диаметра трубопровода и расхода. Если не вдаваться в большие подробности можно смело заложить эту величину в вашем случае около 2-3 м.
Итого требуемый напор составит 21+15+3=39 м.

Далее если вы подключаетесь к городской сети хорошо бы запросить гарантированный напор и расход от водоканала в точке подключения.

К примеру, водоканал гарантирует напор в 20 м, тогда вам необходимо предусмотреть насос который развивает напор 39-20=19 м.

Подбор насоса можно осуществить у любого производителя, заполнив опросный лист, или самостоятельно внести значения расхода и напора в программу подбора. Расход в вашем случае составит 2,5 л/с или 9 куб.м/ч, Напор – 19 м.

Хотя Вы и просите подобрать исключительно насос, по нормам, конечно будет правильнее предусмотреть насосную станцию (два насоса один из них резервный).


Надеюсь не утомила smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.11.2013, 9:34
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45614
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных