Tanechka
сообщение 12.11.2013, 17:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 24091



Друзья помогите пожалуйста с проектом котельной для частного дома хотелось бы услышать ваше мнение и критику буду благодарна
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 448,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Ernestas
сообщение 12.11.2013, 18:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Здравствуйте, Танечка!
несколько моментов
1. Группа безопасности этих котлов в самом котле. (выглядит он, кстати, как напольный smile.gif , это сбивает немного)
2. Трубы от котла к коллектору - Д25 "за глаза" хватит.
3. объединить контуры в два - отопление и теплый пол никак? (Кучу всего сэкономить можно. На одной автоматике состояние выйдет)
4. Расширительный бак отопления маловат. Подключить его можно к гребенке (там где "заглушить" )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanechka
сообщение 12.11.2013, 18:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 24091



спасибо за критику разделить хочет заказчик, хотела проконсультироваться будет ли рабоать такая система на антифризе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 12.11.2013, 19:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Вы должны:
1 выяснить как отреагируют на антифриз все элементы системы.
2. учесть , что у него другие характеристики (гидравлика и т. д.)

Советую отговорить заказчика от такой хотелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanechka
сообщение 12.11.2013, 21:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.10.2008
Пользователь №: 24091



подскажите в плане графики и оформления есть ли какие-нибудь замечания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 12.11.2013, 22:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Мне нравится smile.gif
Но в плане Российских правил оформления я не силен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.11.2013, 10:09
Сообщение #7


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



защиты от пониженной обратки этот котёл не просит?
минимальный расход через котёл тоже не просит?
на планах как то мало размеров. все равно честно рисуете, почему бы нормально не образмерить и не привязать все к стенам
на всех ответвлениях надо бы поставить отсекающие вентили
на первый беглый взгляд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eviscerator
сообщение 14.11.2013, 11:14
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.5.2010
Пользователь №: 57612



Поддерживаю собеседника, я бы поставил гидравлическую стрелку. Не очень понятна зачем перепускная линия на обвязке насосной группы загрузки бойлера. По поводу экономии то можно было собрать все это в разносортицу без применения дорогостоящих узлов Meibes (вот тут экономия так экономия). На схеме не видно, а может и нет вовсе манометров и термометров на котельном контуре. Неувидел защиты насосного оборудования от сухого хода. Не увидел кранов отсекающих бойлер со стороны загрузки, а так же нет сливников для промывки змеевика бойлера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.11.2013, 10:23
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Веселые картинки не более.
Кроме того что котел на 24кВт в проекте нет ничего, ни паспартов потребителей, ни в тепловой схеме, на основании чего всё оборудование на потребителей подобрано, где ваще все прилагаемые документы, ссылочные должны не на снипы, а на инструкции, серии, альбомы и прочую лабуду быть. по мне так это не подлежит проверке за не хваткой данных
P.S. Возьмите в руки монетку в 50копеек самым крупным написан номинал 50 чуть меньше единица измерения на обратной стороне "орел" , вы сделали лишь обратную сторону.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.11.2013, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 18.11.2013, 11:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Eviscerator @ 14.11.2013, 11:14) *
я бы поставил гидравлическую стрелку.

Мощность 24 кВт - куда там стрелка? И зачем? Теплообменник маленький, горелка гаснет за доли секунды...
Цитата(Eviscerator @ 14.11.2013, 11:14) *
По поводу экономии то можно было собрать все это в разносортицу без применения дорогостоящих узлов Meibes (вот тут экономия так экономия).

По факту, скорее всего, так и будет, а вот "вырисовывать" разносортицу гораздо дольше, чем вставить чертеж готового узла...
Цитата(Eviscerator @ 14.11.2013, 11:14) *
На схеме не видно, а может и нет вовсе манометров и термометров на котельном контуре.

В навесном котле оно все есть, на передней панели. Тут не видно, ибо нарисован напольный чугуняка, но повешенный на стену... smile.gif
Цитата(Eviscerator @ 14.11.2013, 11:14) *
Неувидел защиты насосного оборудования от сухого хода.

В частных домах защиту от сухого хода на насосах не встречал - там дешевле насос поменять, чем защиту городить... Вся защита сводится к обратному клапану перед насосом..

Сообщение отредактировал lovial - 18.11.2013, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomitoka1988
сообщение 14.1.2014, 14:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146467



Здравствуйте!
- неплохо правда было бы сделать привязки основного и вспомогательного оборудования к осям здания на плане оборудования, аналогично на плане трубопроводов (расстояния между трубами, входы/выходы) - монтажники вам спасибо потом скажут ;
- на листе, где у вас принципиальная тепловая схема, я бы добавила экспликацию оборудования, чтобы на самой схеме в выносках не расписывать, а указать просто номер п/п (К1, К2, К3...)
- котел газовый выглядит правда как напольный, может он все-таки напольный? зачем его тогда в воздухе вешать?
Советую почитать ГОСТ 21.606-95 - Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных - там все доступно изложено))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____21.606_95_______________________________________________.doc ( 6,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 127
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных