Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> заземление воздуховодов, надо ли?
zverev999
сообщение 13.11.2013, 14:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.10.2013
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 211062



Заказчик инересуется-нужно ли заземлять воздуховоды?Торговое помещение.площадь чуть более 500м.кв.Он мне утверждает,так как пыль"трёться"по воздуховоду,то создаёт статическое электричество.Торгуют мебелью.Звучит странно.а в каких случаях надо заземлять(если такое вообще бывает)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
dreadlock
сообщение 14.11.2013, 15:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80464



это в аспирационных установках некоторых нужно заземлять, там где пыль взрывоопасна и от искры может сдетонировать. В торговом помещении пыль не та, заземление не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 14.11.2013, 16:21
Сообщение #3


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Все металическое заземляется. Надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex-r
сообщение 14.11.2013, 18:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 3.3.2008
Из: Украина
Пользователь №: 16161



Бывает.
9.5. Для оборудования, металлических трубопроводов и воздухово-
дов систем отопления и вентиляции помещений категорий А и Б, а также
систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси, следует предус-
матривать заземление в соответствии с требованиями ПУЭ.
Но не Ваш случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 14.11.2013, 18:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Странно, всегда заземляем воздуховоды. И всегда нам говорили, что по ПУЭ. Нас вводили в заблуждение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.11.2013, 19:00
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



1. видимое заземление обязательно к выполнению на всех металлических частях в пределах досягаемости человека, т.е. до уровня 2,5м +/-
2. заземление в-дов взрывоопасных сред ваапще отдельная тема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 14.11.2013, 20:30
Сообщение #7


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Alex-r @ 14.11.2013, 17:39) *
Бывает.
9.5. Для оборудования, металлических трубопроводов и воздухово-
дов систем отопления и вентиляции помещений категорий А и Б, а также
систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси, следует предус-
матривать заземление в соответствии с требованиями ПУЭ.
Но не Ваш случай.

А прочитать ПУЭ уже перебор?

Цитата(azamet @ 14.11.2013, 17:48) *
Странно, всегда заземляем воздуховоды. И всегда нам говорили, что по ПУЭ. Нас вводили в заблуждение?

Нет, все верно.
Цитата
1.7.82. Основная системауравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединятьмежду собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):

.....
6)металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. Приналичии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлическиевоздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов икондиционеров;


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zverev999
сообщение 15.11.2013, 8:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 29.10.2013
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 211062



благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 15.11.2013, 9:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Не первая тема здесь об этом, но ничего нового. Давайте уж поглубже копнем, что бы польза была.
То есть получается требуются перемычки на гибких вставках на всех системах без исключения, как обеспечивается при ниппельном соединении воздуховодов, типовые и "самиздатовские" способы, что об этом указываете в проекте, делаете ли на практике электрофизические измерения по каждой системе и оцените их результаты...

Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.11.2013, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 7:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных