> Подбор смесительного насоса, Очень нужна ваша помощь, товарищи, у меня осталось часов 8
Nut
сообщение 14.11.2013, 17:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186120



Проблема у меня с подбором смесительного насоса, возвращают и возвращают мне проект, говорят, очень вами недовольны, не умеете подбирать оборудование...
насос на перемычке, потери в системе с манометров снятые порядка 9м, подбираю получается на рабочую точку, которая соответствует массовому расходу и этим вот потерям... подозреваю, что не учитываю какой-то коэффициент запаса или что-то еще, но никак не могу найти нормативку на насосы, устанавливаемые в итп, действие снипов наоборот распространяется на сети вплоть до отсекающей арматуры на вводе в итп. Подскажите, пожалуйста, что я упускаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
испытатель
сообщение 14.11.2013, 18:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Часто допускают ошибки, когда берут в расчеты расчетное количество теплоносителя по сети, а не в системе отопления, которое существенно (в разы выше).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nut
сообщение 14.11.2013, 18:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186120



я плохо ориентируюсь в терминологии, ибо не специалист( ну массовый расход посчитан по всем известной формуле, исходя из нагрузки на отопление по техусловиям и разности температур... беда в том, что я уже замылила голову и плохо понимаю, чего от меня хотят, говорят, что неправильно подбираю и все. нужно видимо обоснование какое-то, ссыль на нормативные документы, я не могу найти на что сослаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.11.2013, 18:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Это то самое, о чем я Вам сказал. Вы расход посчитали , исходя из температурного графика например 110/70 на dt=40 uh. А нужно считать на то dt, которое принял проектировщик при проектировании СО, например 90/70 т.е той воды, которая гоняется по отопительным приборам, в таком случае dt =20 и в расчете расхода для насоса - Ваша ошибка составит - в два раза.
Перед мужиками извиняюсь за стиль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 14.11.2013, 19:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



выложите схему (эскиз) и ваш расчет сюда. Исходные- нагрузку, температурный график...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных