> Нужен ли насос в системе АПТ., помогите разобраться
reel13
сообщение 25.11.2013, 1:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 101409



Доброго дня суток, уважаемые форумчане!
Возник вот какой вопрос - нужны ли мне насосы на систему АПТ? Проектируется торговый комплекс. Для здания давления в сети гарантированного минимального - 42 метра, не хватает, а вот для подземной автостоянки вполне. По расчету для подземки получается необходимый напор 28 м. Автостоянка открытая и закрытая - для закрытой предусматриваю водозаполненную апт, для открытой - водо-воздушную. Пожарные краны выделены в отдельную систему, так как 2 подземных этажа. Также предусмотрен пожарный резервуар для основного здания, так как расход на здание 96 л/с, а водопровод дает 65,6. Давление необходимое для закрытой и открытой автостоянки для апт и впв менее 42 метров, т.е. давления сети хватает, расход для закрытой и открытый также укладывается. Получается для автостоянки насосы не нужны, а для торгового комплекса нужны? Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
jackson57
сообщение 25.11.2013, 16:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



Вот что говорит СП 5

5.9.2 В случае, если гидравлические параметры водопровода (давление, расход) не обеспечивают расчетных параметров установки, должна быть предусмотрена насосная установка для повышения давления.

Т.е., если водопровод обеспечивает требуемые параметры, НС не нужна

Сообщение отредактировал jackson57 - 25.11.2013, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
reel13
сообщение 26.11.2013, 12:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 101409



Цитата(jackson57 @ 25.11.2013, 16:22) *
Вот что говорит СП 5

5.9.2 В случае, если гидравлические параметры водопровода (давление, расход) не обеспечивают расчетных параметров установки, должна быть предусмотрена насосная установка для повышения давления.

Т.е., если водопровод обеспечивает требуемые параметры, НС не нужна


Спасибо большое! Огромное спасибо! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 12:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных