Залив через канализацию |
|
|
|
26.11.2013, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214534

|
Добрый день.
4 этаж жилого дома (20 этажного). 2 стояка - 110 и 50.
К 50 мм стояку через сухой сифон HEPVO был выдеден слив конденсата от кондиционера. Из-за засора стояка под давлением (из сифона) произошел залив.
Инженер УК настаивает на следующем: был установлен несертифицированный сифон (без гидрозатвора) поэтому нарушен СНИП, поэтому вы виноваты. Утверждает что давление до 1 бар в стояке канализации это норма и сифоны должны это держать.
1) От дистрибьюторов сифонов получено письмо (от ОАО ВНИИС) о том что сифоны не подлежат обязательной сертификации.
2) СНИП "16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками." - является рекомендательным.
Вопросы: Является ли такой случай (сухой сифон под слив конденсата) нарушением СНИП? Является ли несоблюдение рекомендательных разделов СНИП нарушением с моей стороны? Как доказать суду что гидрозатвор не предназначен для сдерживания давления, а только для устранения запахов (т.е. вне зависимости от типа сифона залив бы произошел)?
Сообщение отредактировал LAMER2013 - 26.11.2013, 14:26
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
26.11.2013, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
А на 1-2-3 этажах квартиры есть? Где засор произошел? На какой высоте был установлен сифон?
Но в целом вы правы (кроме установки "сухого" сифона - должен быть гидрозатвор, но в данном случае он не помог бы). Принцип такой - если засор на выпуске, то стоки торжественно переливаются через унитаз 1-го этажа.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 26.11.2013, 16:36
|
|
|
|
|
26.11.2013, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110

|
Да. Непонятно причем тут наличие/отсутствие гидрозатвора. Гидрозатвор есть во всех унитазах первого этажа, однако это не мешает, при засоре стока из стояка в подвальный лежак, г..ну из них хлестать.
|
|
|
|
|
26.11.2013, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110

|
Цитата(LAMER2013 @ 26.11.2013, 14:25)  Утверждает что давление до 1 бар в стояке канализации это норма и сифоны должны это держать. а откуда взялся этот 1 бар? как это он определил, что там был 1 бар, в стояке? А не два и не три? 1 бар гидрозатвор, естественно, выдержит - это понятно и ежу.
Сообщение отредактировал kirkot - 26.11.2013, 17:25
|
|
|
|
|
26.11.2013, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110

|
Цитата(Nasosnik25 @ 26.11.2013, 16:31)  А на 1-2-3 этажах квартиры есть? Где засор произошел? На какой высоте был установлен сифон?
Но в целом вы правы (кроме установки "сухого" сифона - должен быть гидрозатвор, но в данном случае он не помог бы). Принцип такой - если засор на выпуске, то стоки торжественно переливаются через унитаз 1-го этажа. думаю, что дело обстоит так. Сухой сифон установлен под потолком первого этажа. До прибора на верхнем этаже было менее метра. Соответственно, более 1 бара у сухого сифона быть не могло. И если бы там стоял сифон с гидрозатвором, то залива бы не было.
|
|
|
|
|
26.11.2013, 17:45
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214534

|
Сифон был на ~1.3 метра выше входа в стояк. Засор повидимому между 3 и 4 этажами. вода шла под давлением. 1 бар вообще видимо взят и головы т.к. канализация безнапорная.
"1 бар гидрозатвор, естественно, выдержит" - есть документация согласно которой он вообще что-то должен держать? все что я нашел в нете это то, что гидрозатвор нужен для защиты от запаха из канализации.
ЗЫ 1 бар = 0.1 МПА = одна атмосфера. Давление достаточно большое = 14 м водяного столба т.е. 5 этажей.
|
|
|
|
|
26.11.2013, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110

|
Цитата(LAMER2013 @ 26.11.2013, 17:45)  "1 бар гидрозатвор, естественно, выдержит" - есть документация согласно которой он вообще что-то должен держать? какая документация - это физика.
|
|
|
|
|
26.11.2013, 17:58
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214534

|
Цитата(kirkot @ 26.11.2013, 18:47)  какая документация - это физика. В смысле физика? Везде где читаю - пишется что гидрозатвор (речь идет о сифонах бытовой канализации) предназачен для защиты от воздуха из канализации. 1 бар = 14 метров водяного столба. Т.е. гидрозатвор должен быть высотой 14 метров. У вас сифон под раковиной 14 м высотой?
|
|
|
|
|
26.11.2013, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(LAMER2013 @ 26.11.2013, 15:25)  4 этаж жилого дома (20 этажного). 2 стояка - 110 и 50. Не написали стояк к какой системе присоединяется. Наличие стояков бытовой канализации диаметром 50 в 20 этажном доме - это для чего? Или канализация не бытовая? Как инженер УК может утверждать про 1 бар в стояке бытовой канализации, если на каждом этаже есть санприборы, из которых будет выливаться сток при засоре? Произошла явная путаница в рассказе пока.
|
|
|
|
|
26.11.2013, 19:39
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214534

|
Цитата(OlgaO @ 26.11.2013, 19:58)  Не написали стояк к какой системе присоединяется. Наличие стояков бытовой канализации диаметром 50 в 20 этажном доме - это для чего? Или канализация не бытовая? Как инженер УК может утверждать про 1 бар в стояке бытовой канализации, если на каждом этаже есть санприборы, из которых будет выливаться сток при засоре? Произошла явная путаница в рассказе пока. Дом изначально был без отделки и разводки. Неизвестно к какой системе (подозреваю что для слива конденсата с кондиционера, у меня для этого использовался). По документам УК передает жильцам оба стояка канализации без каких либо предписаний что туда подключать в актах разграничения и ТУ. Приборы есть не на каждом этаже. Мотивировка такая: "над вами 15 квартир, когда они все сливают, то вода может не успевать уходить в стояке (50 мм) образуется избыточное давление, вот если бы у вас был сифон как положено по СНИП с гидрозатвором, то МОЖЕТ БЫТЬ и не залило бы". Дистрибьютор сифонов написал это бред и что 1 - сифоны не подлежат обязательной сертификации (есть отказное пиьсмо). 2 - даже если бы сертификат и был, он не гарантирует ничего (т.е. сифоны при сертификации на давление из канализации не испытывают) ЗЫ явно был засор т.к. струю воды бившую из сифона выдел сантехник УК, он же и прочищал стояк тросом. (акт он обещал составить на след день, естественно на след день он забыл обо всем  )
Сообщение отредактировал LAMER2013 - 26.11.2013, 19:43
|
|
|
|
|
26.11.2013, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(LAMER2013 @ 26.11.2013, 20:39)  Неизвестно к какой системе (подозреваю что для слива конденсата с кондиционера, у меня для этого использовался). По документам УК передает жильцам оба стояка канализации без каких либо предписаний что туда подключать в актах разграничения и ТУ. Приборы есть не на каждом этаже. Если приборы есть не на каждом стояке, то тогда, конечно, столб воды мог быть при засоре. А если все это еще и присоединено к системе водостока, то будет "радовать" все это еше не раз. Разбирайтесь, что за система. А сифон нужен только для запирания запаха. Держать давление он, конечно же, не предназначен.
|
|
|
|
|
26.11.2013, 20:14
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214534

|
Цитата(OlgaO @ 26.11.2013, 21:11)  Если приборы есть не на каждом стояке, то тогда, конечно, столб воды мог быть при засоре. А если все это еще и присоединено к системе водостока, то будет "радовать" все это еше не раз. Разбирайтесь, что за система. А сифон нужен только для запирания запаха. Держать давление он, конечно же, не предназначен. "то будет "радовать" все это еше не раз." - теперь поставлю туда обратный клапан - пусть "радует" соседей сверху. "А сифон нужен только для запирания запаха. Держать давление он, конечно же, не предназначен." Я понимаю, пытаюсь найти аргументацию для судьи... Документы какие-нибудь где написано для чего предназначен гидрозатвор. Пока нашел только СНИП (но т.к. он 85 года про сухие сифоны тогда не знали) + перечень обязательных к исполнению правил (канализация туда не входит).
|
|
|
|
|
26.11.2013, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(LAMER2013 @ 26.11.2013, 21:14)  "то будет "радовать" все это еше не раз." - теперь поставлю туда обратный клапан - пусть "радует" соседей сверху. Если бы соседи снизу, тогда фиолетово было бы в общем то, а сверху таки не комильфо. Цитата "А сифон нужен только для запирания запаха. Держать давление он, конечно же, не предназначен." Я понимаю, пытаюсь найти аргументацию для судьи... Документы какие-нибудь где написано для чего предназначен гидрозатвор.
Пока нашел только СНИП (но т.к. он 85 года про сухие сифоны тогда не знали) + перечень обязательных к исполнению правил (канализация туда не входит). ГОСТ 23289-94 "АРМАТУРА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДОСЛИВНАЯ " п 3
|
|
|
|
|
26.11.2013, 20:55
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214534

|
"Если бы соседи снизу, тогда фиолетово было бы в общем то, а сверху таки не комильфо."
проблема в том, что на 1 этаже офис и ущерб от залива - сотни тыс руб. Так что не удивительно что УК так изворачивается в поиске того на кого все свалить...
|
|
|
|
|
26.11.2013, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(LAMER2013 @ 26.11.2013, 21:55)  "Если бы соседи снизу, тогда фиолетово было бы в общем то, а сверху таки не комильфо."
проблема в том, что на 1 этаже офис и ущерб от залива - сотни тыс руб. Так что не удивительно что УК так изворачивается в поиске того на кого все свалить... угу Цитата(LAMER2013 @ 26.11.2013, 21:14)  "то будет "радовать" все это еше не раз." - теперь поставлю туда обратный клапан - пусть "радует" соседей сверху. обратный клапан тоже может подвести. Может засориться и не сработать в нужный момент. Дело случая.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Нужен проект ВК вашего дома. Возможно, что стояк для слива конденсата "воткнули" в магистраль внутреннего водостока, что есть явный косяк. Если многотысячные убытки хотят на вас навесить, то надо разбираться. Выкладывайте проект, а местная комиссия по справедливости Авока вам поможет (своим мнением).
|
|
|
|
|
27.11.2013, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Вот вам прецедент судебный: "Поскольку причиной залива квартиры истца явился межэтажный засор стояка фекальной канализации, а система канализации входит в состав общего имущества многоквартирного жилого <адрес>, обязанность по надлежащему содержанию и ремонту которого лежит на управляющей организации МУП «ЖКХ», то ущерб, причиненный истцу от залива ее квартиры ДД.ММ.ГГГГ, подлежит возмещению за счет ответчика МУП «ЖКХ». " https://rospravosudie.com/court-protvinskij.../act-105974926/
|
|
|
|
|
27.11.2013, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
Выскажу своё мнение. Хотя без проекта ВК судить сложно, но как версия: В двадцатиэтажном доме стояк 50 мм рядом со стояком 110 мм предназначен для подключения конденсата от кондиционеров и т.п. Т.е. не бытовой. Возможно он вообще вентиляционный, но вряд ли. Засор на стояке бывает КРАЙНЕ редко даже в бытовой канализации, и то по причине того, что кто-то вмешивался в нормальную работу оного, например при ремонте в тройник на стояке вогнали глубоко патрубок, так, что он перекрыл сечение стояка (случай из жизни). А в условно чистом стояке засоряться нечем. Как вариант: на третьем этаже в стояк просто воткнули трубку слива конденсата, а выше 4-го этажа врезана мойка. Засор прочищали именно между 3 и 4 этажами?
Да и ещё, гидрозатвор у прибора держит максимум 60 мм водного столба, а в реалии 45 мм. ни о каком сдерживании напора жидкости речи и быть не может.
п.с. если поставите обратный клапан, то будет ли сливаться конденсат?
|
|
|
|
|
27.11.2013, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110

|
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.11.2013, 10:26)  Да и ещё, гидрозатвор у прибора держит максимум 60 мм водного столба, а в реалии 45 мм. ни о каком сдерживании напора жидкости речи и быть не может. а сухой сифон не держит ничего. То есть вообще не рассчитан на ситуацию с засором стояка. Это уже повод докопаться. Сам засор мог произойти из-за какой-нибудь торчащей хреньки внутри трубы, типо заусенца, на которую намоталась спущенная в унитаз тряпка. Или из-за отсупа на стояке.
Сообщение отредактировал kirkot - 27.11.2013, 10:50
|
|
|
|
|
27.11.2013, 12:15
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(LAMER2013 @ 26.11.2013, 20:45)  1 бар вообще видимо взят и головы т.к. канализация безнапорная.
все что я нашел в нете это то, что гидрозатвор нужен для защиты от запаха из канализации.
ЗЫ 1 бар = 0.1 МПА = одна атмосфера. Давление достаточно большое = 14 м водяного столба т.е. 5 этажей. явно был засор. явно за засор отвечает эксплуатация (УК). ни один сифон не спасет от засора канализации - не в этом его задача. от попадания воды из стояка в помещение спасает только обратный клапан, но его присутствие под каждой мойкой, сифоном, унитазом - не предусмотрено при самотечной канализации. 1 бар - это давление, при котором канализационный трубопровод должен быть герметичен (давление опрессовки) 1 атм - все-таки 10,33 м водяного столба. Физика.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 12:21
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214534

|
Цитата(Nasosnik25 @ 27.11.2013, 10:08)  Нужен проект ВК вашего дома. Возможно, что стояк для слива конденсата "воткнули" в магистраль внутреннего водостока, что есть явный косяк. Если многотысячные убытки хотят на вас навесить, то надо разбираться. Выкладывайте проект, а местная комиссия по справедливости Авока вам поможет (своим мнением). С проектом не понятно ничего. Дом по индивиуальному проекту. Проектная организация, похоже больше не существует (их сайт удален, телефоны отключены). Ген подрядчик (его офис как раз и залило  ) на экспертизе уверял что стояка 50 мм он не ставил, его якобы опставили жильцы и УК за свой счет. УК утверждает что стояк уже был. В документах (актах на разграничение ответственности) стояк передается жильцам без всяких указаний что в него можно подключать. В принципе мне надо только аргументировать суду что из стояка канализации не должна под давлением течь жидкость. А почему она текла - засор/плохой проект/косяки УК мне уже не важно. Это они пусть сами разбираются между собой (застройщик-проектировщик-УК)
|
|
|
|
|
27.11.2013, 12:31
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214534

|
Вот выдержка из акта УК
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:02
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214534

|
По судебной практике нашел: https://rospravosudie.com/court-petrozavods.../act-433889854/...При наличии заглушки на трубе при снятии раковины и сифона, канализационные стоки наполнили бы стояк до уровня мойки, установленной на втором этаже, и излитие стоков произошло бы через мойку, установленную на кухне второго этажа. Установка заглушки не может являться обязательным требованием при демонтаже мойки в данных условиях, достаточно выполнить мероприятия, предотвращающие попадание посторонних предметов в канализационный стояк... В сифонах и мойках не предусматриваются какие-либо технические решения, препятствующие обратному току стоков из канализационной сети, поэтому наличие мойки на кухне квартиры № в момент залития не могло бы препятствовать излитию стоков из канализационного стояка. Ссылка ответчика на то, что причиной залива квартиры истцов явилось отсутствие заглушки на трубе после снятия раковины и сифона на кухне, не принимаются во внимание, поскольку ответчиком не представлено доказательств причинно-следственной связи между отсутствием заглушки и произошедшим засором канализации, повлекшим залитие квартиры... PS У меня на отводе был установлен сухой сифон HEPVO через который и потекло...
Сообщение отредактировал LAMER2013 - 27.11.2013, 13:08
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Проект у эксплуатации должен быть - пусть не вешают лапшу.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:04
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
объем "залива" косвенно можно представить? отвод - явно врезан под углом 45 гр. даже при отсутствии заглушки, при нормально работающем стояке - только брызги оттуда могут идти. заполнение канализационного даже лежака, не говоря о стояке, никогда не должно составлять 100%. стандартно - 50% для расчетов. если лило как из трубы - то опять упираемся в ЗАСОР.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110

|
Цитата(nick2 @ 27.11.2013, 13:04)  если лило как из трубы - то опять упираемся в ЗАСОР. ну так и был засор, никто не спорит
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:13
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(LAMER2013 @ 27.11.2013, 15:31)  Вот выдержка из акта УК  УК - не подтверждает LAMER2013, рассуди
Сообщение отредактировал nick2 - 27.11.2013, 13:13
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110

|
Цитата(nick2 @ 27.11.2013, 13:13)  УК - не подтверждает LAMER2013, рассуди если не подтверждает, то спорить не о чем и тему можно закрывать.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:20
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214534

|
Цитата(kirkot @ 27.11.2013, 14:09)  ну так и был засор, никто не спорит УК как раз спорит. Инженер говорит, что "давление в стояке канализации это нормально - сверху все сливают в "час пик" вода не успевает уходить. А У Вас сифон стоял не сертифицированный не по СНИП это и явилось (вероятно) причиной залива. А что было бы если бы стоял гидрозатвор с раковиной мы не знаем и теперь не узнаем." Но дело в том что пунк СНИП на который ссылается инженер (СНиП 2.04.01 - 85 пункт 16) не входит в перечень обязательных, а носит рекомендательный характер (с таким же успехом можно заявить что у вас плитка положена не по СНИП, поэтому она и отвалилась в результате залива, т.е. в ущевбе виноваты вы сами).
Сообщение отредактировал LAMER2013 - 27.11.2013, 13:23
|
|
|
|
|
27.11.2013, 13:27
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата Инженер УК настаивает на следующем: был установлен несертифицированный сифон (без гидрозатвора) поэтому нарушен СНИП, поэтому вы виноваты. Утверждает что давление до 1 бар в стояке канализации это норма и сифоны должны это держать Инженер говорит, что "давление в стояке канализации это нормально - сверху все сливают в "час пик" вода не успевает уходить. инженер - дурак, не сказать ещё хужЕй. придется нарыть Вам ссылок на пункты СНИПа.... если быстро найду - сброшу
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|