Подпитка теплосети, странное замечание инспектора... |
|
|
|
13.11.2006, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
Инспектор заставляет менять на подпитке теплового пункта регулятор давления механический "после себя" (нормальный, все проходит по объемам и уставкам) на КЗР с двигателем и управлением от ОВЕНа. Формулировка примерно такая: "регулятор механический не является запорным устройством", то есть при достижении необходимого давления он не закрывается полностью, пропускает воду дальше (??? и давление, типа растет)... лажа какая-то. Ко мне обратился за комментариями начинающий проектировщик, которого похоже пытается "строить" инспектор в теплосетях... Или у них в теплосети предубеждение какое-то? или инспектор что-то не понял? Или у меня проблемы с пониманием (чаще используем отсечной кран по датчику давления или повысительные установки с контролем давления)? Недавно поднимали вопрос о подпитке, и говорили про установку регуляторов давления после подпиточных насосов... Так вот у кого-нибудь в ИТП стоят механические регуляторы на подпитке?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
13.11.2006, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(Dimur @ Nov 13 2006, 12:25 ) Инспектор заставляет менять на подпитке теплового пункта регулятор давления механический "после себя" (нормальный, все проходит по объемам и уставкам) на КЗР с двигателем и управлением от ОВЕНа. Формулировка примерно такая: "регулятор механический не является запорным устройством", то есть при достижении необходимого давления он не закрывается полностью, пропускает воду дальше (??? и давление, типа растет)... лажа какая-то.  Сдавал(проект+монтаж) ИТП: объект 11эт дом независимая схема, теплообменники..... Подпитка: подпиточный насос ( т.к. давление в обратке было меньше, чем в СО)+обратный клапан+регулятор давления "после себя"(фирмы Honeywell) выставленный на давление 6 очков Регулятор прямого действия. Никаких проблем при согласовании.
|
|
|
|
|
14.11.2006, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
хм...
поражает тогда позиция "инспектора"... такое ощущение, что посадили новенького, дали пару проектов с КЗР в качестве примера - и в путь. вот так возникают легенды и предубеждения: сколько грязевиков ставить, какие краны на подаче и какие регуляторы не рулят.
|
|
|
|
|
14.11.2006, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(Dimur @ Nov 14 2006, 11:43 ) ... такое ощущение, что посадили новенького, дали пару проектов с КЗР в качестве примера - и в путь. Хорошо сказано, остается добавить, что возможно у него интерес есть какой. Но иногда складывается уверенность в чем-то и с ней люди живут и работают, а про другое и слышать нехотят. Страшно, а вдруг....
|
|
|
|
|
14.11.2006, 19:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Dimur @ Nov 13 2006, 12:25 ) Формулировка примерно такая: "регулятор механический не является запорным устройством", то есть при достижении необходимого давления он не закрывается полностью, пропускает воду дальше (??? и давление, типа растет)... лажа какая-то.  Это называется не "лажа"  , а "нерегулируемая протечка"  . Если нет предохранительных сбросных клапанов, то, при отсутствии утечек, давление может расти...  Может быть, и существуют запорно-регулирующие регуляторы (извиняюсь за тавтологию  ) давления прямого действия - не знаю...
|
|
|
|
Гость_Гость_Студент_*
|
15.11.2006, 22:37
|
Guest Forum

|
и существуют запорно-регулирующие регуляторы (извиняюсь за тавтологию wink.gif) давления прямого действия - не знаю.[COLOR=blue] А это не задвижка обычная случайно? (не шар)
|
|
|
|
|
16.11.2006, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
хм, таки есть смысл в замечании инспектора - век живи, век учись. 2 Типтоп - спасибо!
таким образом, придется ставить КЗР... или отсечной по достижении давления... мда, теплосеть и ИТП - это не просто "недокотельная", везде особенности.
|
|
|
|
|
16.11.2006, 13:36
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Нафиг КЗР! Соленоидный клапан (нормально закрытый) + реле давления. (типа того, что для систем автономного водоснабжения) Проверено !!!
|
|
|
|
Гость_Гость_Кирилл_*
|
17.11.2006, 21:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Dimur @ Nov 16 2006, 10:21 ) таким образом, придется ставить КЗР... или отсечной по достижении давления... мда, теплосеть и ИТП - это не просто "недокотельная", везде особенности. А почему просто не поставить датчик давления (например Данфосс KPI35) и отключать насосы подпитки. А что бы они не "хлопали" часто оснастить после обратного клапана напорным баком. А насосы у Вас постоянно работают??? Без автоматики? Или еще симпатичный вариант (для постоянно работающих насосов): байпас на насос подпитки из клпана регулятора давления. Он будет шунтировать насосы при повышении давления и все, никаких проблем с инспектором, утечками и повышением давления. ЗЫ. Но как можно устанавливать насосы без предохранительного клапана??? Никакая автоматика не дает 100% гарантии от повышения давления (причин масса).
|
|
|
|
|
19.11.2006, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
2 ласт: насосв нет вообще, давление в теплосети - 6 атм, давление в системе отопления (за теплообменниками) - 3 атм. Таким образом, единственное, что нужно (что бы подерживать давление в системе отопления) - обводная подпитывающая линия + регулятор давления типа КЗР или отсечной клапан по датчику давления.
тема закрыта, всем спасибо!
|
|
|
|
|
  |