а в чем заключается проблема? Вы имеете ввиду насосы в приямках?
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787

|
да да,именно в них))
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645

|
насос Wilo-Drain TMW 32/8- я обычно их ставлю, мне их хватает в большинстве случаев. Но у вас должен быть лоток с пескоуловителем перед приямком (если вы собираете стоки у въезда).
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787

|
да да,они есть))но руководитель говорит прежде чем их выбрать нужно знать расход дренажных стоков с автостоянки...и вот тут я встряла((
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645

|
они это кто???насосы,лотки,пескоуловители????
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
по любому вам хватит вышеуказанных насосов. Вы воду от пожара удалять собираетесь? или какую другую?
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645

|
они подойдут и для удаления воды от пожара!
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
А если стоянка подземная 3-х уровневая? Не хватит тогда таких насосов! Какие исходные данные?
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645

|
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
Цитата(Nasosnik25 @ 27.11.2013, 15:29)  А если стоянка подземная 3-х уровневая? Не хватит тогда таких насосов! Какие исходные данные? Хватит.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787

|
стоянка подземная,но 1-уровневая.есть и насосы и лотки и пескоуловители...да да от пожара собираюсь удалять и например в нс,в венткамерах водичку на всякий случай там тоже приямки с насосами есть...
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645

|
ну так и поставьте эти насосы. В чём проблема то???
|
|
|
|
|
27.11.2013, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.11.2013, 15:42)  Хватит. если действительно 3 подземных этажа, то не хватит. Напор - до 7м. у данного насоса
|
|
|
|
|
27.11.2013, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787

|
проблемы нет,но руководитель просит назвать цифру расхода по которому я типа подобрала насос?а то что я говорю что их просто хватит,его не устраивает...
|
|
|
|
|
27.11.2013, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Hгеом. (высота от дна приямка до выпуска) + потери по длине. Затем рабочую точку на графике находите. На форуме точно есть - поищите.
|
|
|
|
|
27.11.2013, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 1.3.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 183645

|
вот это номер... как можно определить расход стока в венткамере,нс,от лотка на въезде мне лично очень интересно.спросите у него как это сделать и если не трудно напишите ответ=)
|
|
|
|
|
27.11.2013, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787

|
вот и я какой день пытаюсь это выяснить для себя...а вот расход от пожара не знаете как определить...я вот не ПТ,а ВК,но все равно надо...((он сначала говорил,что насос зависит от высоты и от расстояние по горизонтали...
|
|
|
|
|
27.11.2013, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ну принимаете себе какойто расход, подбираете диаметр труб и считаете потери по длине, местные и высоту подема. получаете параметры для подбора насоса.
эти виловские на 6-8 кубов в час с напором до 13 м....хватает за глаза- тоже их всегда ставлю. иногда ставлю грюндфос такие же...только в металическом корпусе
|
|
|
|
|
27.11.2013, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
Цитата(Бурукина Анастасия @ 27.11.2013, 16:23)  вот и я какой день пытаюсь это выяснить для себя...а вот расход от пожара не знаете как определить...я вот не ПТ,а ВК,но все равно надо...((он сначала говорил,что насос зависит от высоты и от расстояние по горизонтали... Анастасия, Насосник Вам всё правильно говорит в плане определения количества этих насосов. Количество воды определить просто же. Берём количество воды пролившейся при пожаре, т.к. это наибольшее количество. Эту воду Вы ведь в состоянии сосчитать? Делите на площадь вашего пожарного отсека, получаете среднюю толщину слоя воды (у меня в подземном паркинге больше 6 см воды ни разу не получалось, но могут быть варианты...) Затем определяете по разуклонке площадь, которая приходится на один приямок. Имеете характеристику рабочей точки насоса (см. совет Насосника) и объём вычисленной воды и понимаете за какое время данный насос выкачает эту воду. Время выкачивания, кстати, не нормируется, но должно быть разумным. Если время запредельное, то либо увеличиваете количество приямков, либо подбираете более мощный насос. Цитата(Dima_UA @ 27.11.2013, 16:35)  эти виловские на 6-8 кубов в час с напором до 13 м....хватает за глаза- тоже их всегда ставлю. иногда ставлю грюндфос такие же...только в металическом корпусе Немного путаете. при расходе 8 кубов напор у этих насосов 13 метров не может быть. там либо производительность либо напор, как и в любом насосе))
|
|
|
|
|
27.11.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 3.7.2013
Из: Казань
Пользователь №: 197787

|
большое спасибо за ответы)))
|
|
|
|
|
28.11.2013, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.11.2013, 16:44)  Немного путаете. при расходе 8 кубов напор у этих насосов 13 метров не может быть. там либо производительность либо напор, как и в любом насосе)) Совершенно верно, при расходе 8 кубов у TMW 32/11 напор не дотягивает до 8 метров.
|
|
|
|
|
28.11.2013, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я по памяти писал и модель насосов не важна. главное можна подобрать насосы любой фирмы и задаватся нужно прикидочным расходом, а не расчитывать фиг знает как.
|
|
|
|
|
26.11.2014, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.1.2011
Из: Украина, г.Одесса
Пользователь №: 90915

|
Здравствуйте! Оживлю темку вопросом  Заложили в проекте дренажные насосы Wilo-Drain TMW 32/11. Геометрическая высота подъема воды равна 7,65 м (округляю до 8). Прикладываю схему напорного трубопровода. Монтажники на стройке считают, что напора у насоса не хватит... может я не права? Начертила график работы системы, по графику насос дает напор... это монтажники умничают или я туплю? Подскажите, пожалуйста! Переживаю. Сопротивление системы S рассчитывала для стальной трубы ГОСТ 10704 Ду50 при длине ее 21,7 м. График работы насоса и системы приведен ниже... При расчете S набросила 30% на местные потери...
Прикрепленные файлы
_____.jpg ( 65,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 109
______.png ( 11,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
|
|
|
|
|
27.11.2014, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
у меня выходит при даном расходе 1,55 л/с напор порядка 9 м
высота 7,65 м потери по длинне и местные 1 м еще монтажники могут накосячить
Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.11.2014, 10:12
|
|
|
|
|
27.11.2014, 10:27
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Пип @ 26.11.2014, 21:01)  Здравствуйте! Оживлю темку вопросом  Заложили в проекте дренажные насосы Wilo-Drain TMW 32/11. Геометрическая высота подъема воды равна 7,65 м (округляю до 8). Прикладываю схему напорного трубопровода. Монтажники на стройке считают, что напора у насоса не хватит... может я не права? Начертила график работы системы, по графику насос дает напор... это монтажники умничают или я туплю? Подскажите, пожалуйста! Переживаю. Сопротивление системы S рассчитывала для стальной трубы ГОСТ 10704 Ду50 при длине ее 21,7 м. График работы насоса и системы приведен ниже... При расчете S набросила 30% на местные потери... Обратный клапан и кран установлены не в том месте.
|
|
|
|
|
27.11.2014, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
нормально клапан стоит! при таком варианте насосу легче включиться, чем если бы клапан стоял внизу и при включении был бы подпор. Да и мусор не будет на клапане оседать при отключении насоса. Только у верхнего горизонтального участка надо поменять направление уклона, чтоб вода сливалась обратно в приямок
|
|
|
|
|
27.11.2014, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Пип, не переживайте, напора насоса хватает. Тем более, что вы приняли на графике геометрию 8 м, а надо бы, как вы пишете 7,55 - кривая Q-H сети расположится чуть ниже, а это в вашу пользу. Если монтажники накосячат - будут переделывать. Если верхняя часть трубопровода прокладывается под потолком, то арматура расположена неудачно: для ремонта обратного клапана или крана надо подставлять лестницу, а при разборке соединения вода польется в рукав и на лицо слесаря-сантехника, он будет нехорошо "вспоминать" вас. Поставьте арматуру на высоте 1 -1,5 м от пола, напр. на отметке -3,5. Цитата Только у верхнего горизонтального участка надо поменять направление уклона, чтоб вода сливалась обратно в приямок Я бы тоже посоветовал изменить направление уклона, но только подругим соображениям. При уклоне, как у вас, участок будет опорожняться и заполняться воздухом, при очередном включении насоса будет "выстреливать".
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.11.2014, 15:38
|
|
|
|
Гость_fantomas1954_*
|
27.11.2014, 17:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Skorpion @ 27.11.2014, 15:20)  При уклоне, как у вас, участок будет опорожняться и заполняться воздухом, при очередном включении насоса будет "выстреливать". это как это- выстреливать???
|
|
|
|
|
27.11.2014, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(fantomas1954 @ 27.11.2014, 17:46)  это как это- выстреливать???  При очередном включении воздух из верхней части трубопровода будет выходить с хлопк ом
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.11.2014, 18:54
|
|
|
|