Циркуляция воды конденсатор-градирня. |
|
|
|
28.11.2013, 13:05
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 203228

|
Добрый день коллеги! Помогите пожалуйста. Есть турбинка на 1,5 МВт/ч. Температура теплоносителя на выходи из турбины - 47 град. С; расход порядка 10 т/ч. Будет устанавливаться в Монголии. Подскажите пожалуйста, как рассчитать, какой объем воды будет циркулировать м/у конденсатором и градирней? Мне говорят что примерно 1500-2000 м3/ч воды. Но ни как не объясняют это. Я не могу понять куда такой объем воды можно разместить в такой системе, поэтому и задался целью самостоятельно рассчитать данный объем. Заранее благодарю
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
29.11.2013, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(НикАнд @ 28.11.2013, 14:05)  Добрый день коллеги! Помогите пожалуйста. Есть турбинка на 1,5 МВт/ч. Температура теплоносителя на выходи из турбины - 47 град. С; расход порядка 10 т/ч. Будет устанавливаться в Монголии. Подскажите пожалуйста, как рассчитать, какой объем воды будет циркулировать м/у конденсатором и градирней? Мне говорят что примерно 1500-2000 м3/ч воды. Но ни как не объясняют это. Я не могу понять куда такой объем воды можно разместить в такой системе, поэтому и задался целью самостоятельно рассчитать данный объем. Заранее благодарю Расход пара после турбины 10000 кг/ч, скрытая теплота парообразования при 47 гр.С равна 570 ккал/кг. Количество тепла для конденсации пара будет: 10000*570=5700000 ккал/ч. Если взять нагрев воды в конденсаторе с 20 до 35 гр.С, то необходимо 5700000/15=380000 кг/ч=380 куб.м воды.
|
|
|
|
|
5.12.2013, 12:12
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 203228

|
А был ли у кого-нибудь опыт применения для охлаждения воды после конденсатора турбины не градирней, а чиллером или еще какой нибудь техникой. Дело в том, что заказчик находится в монголии и с доставкой воды для восстановления после потерь в градирне, а это примерно 30 м3/ч, большие проблемы. Подпитка котла составляет примерно 500-700 литров и это более менее решаемо, но вот 30 м3/ч это сложно!
|
|
|
|
|
5.12.2013, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(НикАнд @ 5.12.2013, 13:12)  ... с доставкой воды для восстановления после потерь в градирне, а это примерно 30 м3/ч, большие проблемы. А что мешает использовать сухие градирни (драйкулеры) ?
|
|
|
|
|
5.12.2013, 12:42
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 203228

|
Цитата(Akela @ 5.12.2013, 13:38)  А что мешает использовать сухие градирни (драйкулеры) ?  Тоже самое! В таких условиях градирню придется постоянно держать в неком "водяном облаке" а это опять же постоянные затраты воды, которая в данной местности на вес золота.
|
|
|
|
|
7.12.2013, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(НикАнд @ 5.12.2013, 13:12)  А был ли у кого-нибудь опыт применения для охлаждения воды после конденсатора турбины не градирней, а чиллером или еще какой нибудь техникой. Дело в том, что заказчик находится в монголии и с доставкой воды для восстановления после потерь в градирне, а это примерно 30 м3/ч, большие проблемы. Подпитка котла составляет примерно 500-700 литров и это более менее решаемо, но вот 30 м3/ч это сложно! На Астраханской ТЭЦ построен чиллер для доохлаждения воды после градирни (вроде бы в работу ещё не включён).
|
|
|
|
|
16.12.2013, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752

|
Градирни закрытого типа, с закрытым контуром. Там радиаторы обдуываются теми же самыми вентиляторами. Потпитки не требуют.
|
|
|
|
|
17.12.2013, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Лыткин @ 7.12.2013, 7:08)  На Астраханской ТЭЦ построен чиллер для доохлаждения воды после градирни (вроде бы в работу ещё не включён). Может там чиллер нужен для газоподготовки?
|
|
|
|
|
17.12.2013, 8:55
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 203228

|
Цитата(Тимур-Калуга @ 16.12.2013, 14:42)  Градирни закрытого типа, с закрытым контуром. Там радиаторы обдуываются теми же самыми вентиляторами. Потпитки не требуют. ДА, обдуваются теми же вентиляторами, только там 2 замкнутых контура, один водяной "конденсатор-чиллер" и внутри самого чиллера фреоновый контур, который охлаждает воду из первого контура.
|
|
|
|
|
17.12.2013, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(vnvik @ 17.12.2013, 9:43)  Может там чиллер нужен для газоподготовки? Чиллер установили ие-за того, что летом т-ра наружного воздуха +45 С, а масло для турбины необходимо охлаждать до +42 С. Охлаждение водой после градирни.
|
|
|
|
|
18.12.2013, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288

|
Скважину для воды не рассматривали?
|
|
|
|
|
18.12.2013, 10:40
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 203228

|
Цитата(proff029 @ 18.12.2013, 11:01)  Скважину для воды не рассматривали? В пустыне? Глубоко надо будет бурить!!!
|
|
|
|
|
19.12.2013, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288

|
Я сам родом из Туркмении, про Монголию, извините, не знаю. НО, у нас в ПУСТЫНЕ (КАРАКУМ)  !!! глубина залегания воды 1,5 - 20 метров, правда соленой. НО на ТАКЫРАХ (глинистых площадках) встречаются и впечатляющие линзы пресной. Тут нужно смотреть и солесодержание иии... вообще желательно гидрогеологию  Я понимаю деньги... извините
|
|
|
|
|
20.12.2013, 5:28
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 203228

|
Цитата(proff029 @ 19.12.2013, 21:51)  Я сам родом из Туркмении, про Монголию, извините, не знаю. НО, у нас в ПУСТЫНЕ (КАРАКУМ)  !!! глубина залегания воды 1,5 - 20 метров, правда соленой. НО на ТАКЫРАХ (глинистых площадках) встречаются и впечатляющие линзы пресной. Тут нужно смотреть и солесодержание иии... вообще желательно гидрогеологию  Я понимаю деньги... извините  Спасибо! Но да, скорее всего будет дешевле поставить чиллер!
|
|
|
|
|
20.12.2013, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.12.2013
Из: Выборг
Пользователь №: 217288

|
Вы посчитайте. что выгоднее чиллер (машина недешевая для таких объемов) + затраты эл. энергии на его привод, или скважина (тем более в Монголии, при пастбищном скотоводстве, по идее, бурение небольших скважин под воду для скота, должно быть распространено), а после окажется, что дешевле воду возить!  Шучу конечно.
|
|
|
|
|
21.12.2013, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Задача практически нерешаемая, обратите внимание на ГТУ такой же мощности. Там проблема воды так не стоит. Смысла использовать чиллер с точки зрения теплового баланса нет. Их используют только для более глубокого охлаждения.
|
|
|
|
|
  |