Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проходы в венткамерах
Shuly
сообщение 4.12.2013, 11:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215247



Коллеги, 3 года отдыхала в славном декретном отпуске. Лафа кончилась, уже работаю, развожу венткамеру. Как всегда стоит задача впихать невпихуемое. Помнится мне, что минимально допустимую высоту прохода под воздуховодами в венткамерах, я брала 1,8 м. Но не помню от куда я эту цифру взяла, из норм или от отчаяния))). Подскажите где в современных нормах указана минимально допустимая отметка низа воздуховода в венткамерах? Ну или что-то вокруг этого...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Geeft
сообщение 4.12.2013, 11:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
...
4.6 Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1 м до низа строительных конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих коммуникаций, конструкций и других элементов должна быть не менее 1,8 м. На участках протяженностью до 2 м допускается уменьшение высоты в чистоте до 1,6 м. Высота проемов эвакуационных выходов из технического этажа должна составлять не менее 1,9 м.

Это из тех норм, что сразу приходят в голову. Более подходящие нормы искать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shuly
сообщение 4.12.2013, 12:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215247



Цитата(Geeft @ 4.12.2013, 12:38) *
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
...
4.6 Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1 м до низа строительных конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих коммуникаций, конструкций и других элементов должна быть не менее 1,8 м. На участках протяженностью до 2 м допускается уменьшение высоты в чистоте до 1,6 м. Высота проемов эвакуационных выходов из технического этажа должна составлять не менее 1,9 м.

Это из тех норм, что сразу приходят в голову. Более подходящие нормы искать надо.

Вот, то что нужно! Огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных