> Пожаротушение в сейсмоопасном районе.
TypucT
сообщение 13.12.2013, 4:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.4.2012
Из: Красноярск
Пользователь №: 146788



Добрый день.

Имеется санаторий в городе Сочи. Сейсмичность района – 9 баллов.
Подскажите, какие мероприятия необходимы для сейсмоопасных районов для установок пожаротушения?
Знаю, что запрещена жесткая заделка труб при проходке через стены.
Вопросы:
1. Требуются компенсаторы на трубопроводы в месте пересечения деформационных швов. Могут ли это быть гибкие вставки?
2. Каким должно быть крепление трубопроводов к конструкциям? С жесткой фиксацией или нет?
3. Согласно СНиП 2.04.01-85* п.14.17 «Сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке». Это обязательное к выполнению требование?

Подскажите, что еще необходимо предусмотреть? Как обезопасить оборудование в насосной?

Заранее спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
all161
сообщение 13.12.2013, 13:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(TypucT @ 13.12.2013, 5:17) *
Добрый день.

Имеется санаторий в городе Сочи. Сейсмичность района – 9 баллов.
Подскажите, какие мероприятия необходимы для сейсмоопасных районов для установок пожаротушения?
Знаю, что запрещена жесткая заделка труб при проходке через стены.
Вопросы:
1. Требуются компенсаторы на трубопроводы в месте пересечения деформационных швов. Могут ли это быть гибкие вставки?
2. Каким должно быть крепление трубопроводов к конструкциям? С жесткой фиксацией или нет?
3. Согласно СНиП 2.04.01-85* п.14.17 «Сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке». Это обязательное к выполнению требование?

Подскажите, что еще необходимо предусмотреть? Как обезопасить оборудование в насосной?

Заранее спасибо за помощь.

1. да
2. не думаю что крепление к стенам как-то отличется от обычного. Чтоб трубопровод не порвался ставятся гмбкие ставки.
3.Согласно РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 июня 2010 года N 1047-р раздел 14 СНиП 2.04.01-85 обязателен к исполнению.

источник водоснабжения ПТ какой?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.12.2013, 15:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



На http://firesprinkler.ru/index.php?option=c...&Itemid=132
есть перевод NFPA-13. Не знаю, был ли переведён раздел касающийся проектирования спринклерных установок в сейсмоопасных районах. Там может оказаться что-то полезное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TypucT
сообщение 16.12.2013, 4:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.4.2012
Из: Красноярск
Пользователь №: 146788



Цитата(all161 @ 13.12.2013, 18:35) *
1. да
2. не думаю что крепление к стенам как-то отличется от обычного. Чтоб трубопровод не порвался ставятся гмбкие ставки.
3.Согласно РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 июня 2010 года N 1047-р раздел 14 СНиП 2.04.01-85 обязателен к исполнению.

источник водоснабжения ПТ какой?

Спасибо за ответы. Источник водоснабжения - резервуары в 500 метрах (Водоканал)

Цитата(BTS @ 13.12.2013, 20:25) *
На http://firesprinkler.ru/index.php?option=c...&Itemid=132
есть перевод NFPA-13. Не знаю, был ли переведён раздел касающийся проектирования спринклерных установок в сейсмоопасных районах. Там может оказаться что-то полезное.

Спасибо за совет. Обязательно ознакомлюсь.
PS. Жаль, но раздел по сейсмике не переведен sad.gif

Сообщение отредактировал TypucT - 16.12.2013, 4:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 17.12.2013, 10:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(TypucT @ 16.12.2013, 5:15) *
Спасибо за ответы. Источник водоснабжения - резервуары в 500 метрах (Водоканал)


Спасибо за совет. Обязательно ознакомлюсь.
PS. Жаль, но раздел по сейсмике не переведен sad.gif

Резервуары как расчитывали? Так как 9 балов, где-то в Снипе есть, надо считать на 1 пожар больше.

Сообщение отредактировал all161 - 17.12.2013, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TypucT
сообщение 19.12.2013, 4:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.4.2012
Из: Красноярск
Пользователь №: 146788



Цитата(all161 @ 17.12.2013, 15:26) *
Резервуары как расчитывали? Так как 9 балов, где-то в Снипе есть, надо считать на 1 пожар больше.

Резервуары выдал сочинский "Водоканал". В СП 8 есть пункт, что принимаем на один пожар больше на наружное пожаротушение. Я делаю только внутреннее пожаротушение на объекте. Вроде требования по количеству пожара не ужесточаются.

Сообщение отредактировал TypucT - 19.12.2013, 4:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 19.12.2013, 9:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



Цитата(TypucT @ 19.12.2013, 5:41) *
Резервуары выдал сочинский "Водоканал". В СП 8 есть пункт, что принимаем на один пожар больше на наружное пожаротушение. Я делаю только внутреннее пожаротушение на объекте. Вроде требования по количеству пожара не ужесточаются.

Раз резервуары не на вас, тогда это не важно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 30.11.2015, 15:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



.

Сообщение отредактировал SweetDream - 30.11.2015, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 30.11.2015, 17:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(TypucT @ 13.12.2013, 4:17) *
Добрый день.

Имеется санаторий в городе Сочи. Сейсмичность района – 9 баллов.
Подскажите, какие мероприятия необходимы для сейсмоопасных районов для установок пожаротушения?
Знаю, что запрещена жесткая заделка труб при проходке через стены.
Вопросы:
1. Требуются компенсаторы на трубопроводы в месте пересечения деформационных швов. Могут ли это быть гибкие вставки?
2. Каким должно быть крепление трубопроводов к конструкциям? С жесткой фиксацией или нет?
3. Согласно СНиП 2.04.01-85* п.14.17 «Сварные соединения трубопроводов, прокладываемых в районах с сейсмичностью 9 баллов, следует усиливать накладными муфтами на сварке». Это обязательное к выполнению требование?

Подскажите, что еще необходимо предусмотреть? Как обезопасить оборудование в насосной?

Заранее спасибо за помощь.


1. Я применяю антивибрационные компенсаторы.
2. Как и обычно ничего особенного с ней не произойдет.
3. Согласно Постановления Правительства РФ №1521 от 26.12.2014 (список нормативов применение которых на обязательной основе ведет к исполнению ФЗ 384) раздел 6 СП 30.13330.2012 обязателен к исполнению (кроме п.6.4.15). Ознакомтесь.

Цитата(all161 @ 13.12.2013, 13:35) *
3.Согласно РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 июня 2010 года N 1047-р раздел 14 СНиП 2.04.01-85 обязателен к исполнению.


Это постановление уже не действует, а следовательно и СНиПы. Сейчас действует постановление №1521 от 26.12.2014 и СП

Цитата(TypucT @ 16.12.2013, 4:15) *
Спасибо за ответы. Источник водоснабжения - резервуары в 500 метрах (Водоканал)


Цитата(TypucT @ 19.12.2013, 4:41) *
Резервуары выдал сочинский "Водоканал". В СП 8 есть пункт, что принимаем на один пожар больше на наружное пожаротушение. Я делаю только внутреннее пожаротушение на объекте. Вроде требования по количеству пожара не ужесточаются.


Цитата(all161 @ 19.12.2013, 9:53) *
Раз резервуары не на вас, тогда это не важно.


По СП 8.13130.2009 объем резервуаров складывается из требуемых объемов воды на наружное и внутреннее пожаротушение (п.9.3), а при сейсмике 8 баллов и более предусматривается двойной запас воды в резервуарах (п.11.2). Можете и не влезть все rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 26.5.2016, 0:27
Сообщение #10


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Коллеги подскажите пожалуйста, если количество ПК в производственном здании менее 12, но сейсмичность площадки проектирования 7 балов. Необходимо ли предусматривать 2 ввода водопровода в здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.5.2016, 12:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП30, п.6.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 26.5.2016, 17:55
Сообщение #12


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Sindarkon @ 26.5.2016, 12:18) *
СП30, п.6.2.

В данном пункте есть подпункты:
6.2.1 говрит что необходимо предусматривать специальные мероприятия по обеспечению подачи воды для пожаротушения , бесперебойную подачу питьевой воды и т.д.
6.2.2 говорит что при сейсмичности 8 и 9 баллов для промышленных предприятий необходимо делать 2 ввода.
Вопрос п. 6.2.1 нам говорит что необходимо обеспечить бесперебойность подачи воды на предприятии, не указываю необходимость 2 - х вводов.
А пункт 6.2.2 конкретно указывает что нужны 2 ввода при сейсмичности 8-9 баллов. Но если кранов менее 12 то каким еще способом можно обеспечить бесперебойность подачи? Так же устроив 2 ввода.
Соответственно требование о 2-х вводах можно подвести под пункт 6.2.1 или я не прав.
И второй вопрос, сделали мы 2 ввода а потом после вводов тупиковую сеть делаем так как кранов менее 12 и никаких указаний что внутренние сети должны быть кольцевыми при сейсмичности нет, зачем тогда 2 ввода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.5.2016, 19:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Спецмероприятия по сейсмичности начинаются от 8 баллов. Вам вообще это не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 27.5.2016, 17:31
Сообщение #14


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Sindarkon @ 26.5.2016, 19:03) *
Спецмероприятия по сейсмичности начинаются от 8 баллов. Вам вообще это не нужно.

Подскажите где это прописано. Так как в пункте 6.2.1 сп 30 написано про 7-9 баллов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.5.2016, 12:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Но при этом количество вводов оговаривается только для 8 и 9 баллов. Речь об этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 1.6.2016, 11:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



[quote]А пункт 6.2.2 конкретно указывает что нужны 2 ввода при сейсмичности 8-9 баллов. quote]
а где написано, что речь о пожарном водопроводе ?...

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 1.6.2016, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных