> Врезка в пожарный трубопровод
law911
сообщение 16.12.2013, 10:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.3.2013
Пользователь №: 186318



Доброго времени суток!
Подрядная организация для проектирования автоматического пенного пожаротушения здания требует выдать ТУ на подключение к сети противопожарного подовода Ду300 мм, причем они просят согласовать 2 врезки Ду300 мм в один трубопровод Ду300 мм. Расход воды прогнозируется 860 м3/ч в случае пожара. Можно ли согласовать данные врезки? Не "посадят" ли они наши сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
BTS
сообщение 16.12.2013, 12:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



По существу, вопрос к местному Водоканалу. Пункт 5.9.19 СП5 подписывает на промежуточные резервуары для разрыва струи. Если Водоканал даёт меньший расход,чем хотелось бы, см. п. 5.9.13.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 9:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных