baga
сообщение 20.12.2013, 20:43
Сообщение #1


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



Коллеги подскажите пожалуйста как можно по чистоте вращения, мощности, силе тока определить скольки фазный двигатель вентилятора?

например:

Двигатель

1,5 кВт.
5,5 А
2860 об/мин.

как определить он трех фазный или двух фазный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Kotlovoy
сообщение 20.12.2013, 22:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



По частоте вращения никак.
И расскажите, пожалуйста, что вы понимаете под 2-фазным двигателем?
Обычно это двигатель, между полюсами которого угол 90 град., с конденсаторным сдвигом фаз. Отличить от трёхфазного легко по наличию конденсатора. Хотя питается он от однофазного напряжения. У вашего же двигателя по мощности, напряжению и току не срастается - при 230 В и 5,5 А мощность всего 1265 Вт, без учёта COS фи и КПД. А у вас - 1,5 кВт. Обычно у однофазных двигателей такой мощности ток под 10 А. Для трёхфазного двигателя такой мощности ток обычно около 3 А.
Остаётся предположить, что он расчитан на питание от 2 фаз, 380/400 В, хотя я в жизни таких не встречал, а повидал я двигателей изрядно.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 20.12.2013, 22:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baga
сообщение 21.12.2013, 0:03
Сообщение #3


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



Вот файл красным отметил параметры. Вопрос в задание для электрика указывать подвести кабель на 3 фазы или на две.

Вы наверно правы. как то наверно так. меня смутила надпись 3x230 VD как это понять?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 365,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 21.12.2013, 0:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Вот теперь всё понятно. Обычный трёхфазный двигатель, только на 230 В. Просто обмотки в нём соединены треугольником. Сделано это для того, чтобы использовать однофазный (по питанию) частотный преобразователь, т.к. он не способен создать 3х380В (3х400В) при питании от однофазной сети.
Когда-то в древние времена, когда однофазная сеть была на напряжение 127В, трёхфазные двигатели все выпускались для сети 3х220В. Теперь обычно, для 3х400В на треугольнике и 3х690В - на звезде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baga
сообщение 21.12.2013, 8:18
Сообщение #5


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



значит двигатель трех фазный а запитывается от одно фазной сети? то есть для подключения кабель для него должен быть однофазный ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 21.12.2013, 8:28
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(baga @ 21.12.2013, 11:18) *
значит двигатель трех фазный а запитывается от одно фазной сети? то есть для подключения кабель для него должен быть однофазный ?

Двигатель трехфазный, питается через преобразователь от однофазной сети. Кабель нужен однофазный .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baga
сообщение 21.12.2013, 9:38
Сообщение #7


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



большое, большое, большое приспасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.12.2013, 9:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Iroha @ 21.12.2013, 8:28) *
Двигатель трехфазный, питается через преобразователь от однофазной сети. Кабель нужен однофазный .


Точнее будет так: от частотника до двигателя кабель трехфазный с заземляющей жилой (желательно еще и в экране, до 50м), а вот до частотника кабель в две жилы, причем сечение выбирается по паспорту на частотник...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 21.12.2013, 10:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Сергей Валерьевич @ 21.12.2013, 10:46) *
Точнее будет так: от частотника до двигателя кабель трехфазный с заземляющей жилой (желательно еще и в экране, до 50м)

Нет, до 50м можно использовать только неэкранированный кабель, экранированный - до 15м. По крайней мере, так написано для частотников Данфос. Правда, в документации на вентилятор от ТС тип частотника указан похожий на Данфос (FC1,5/1F ), но опознать его мне не удалось. А вообще эти вентиляторы, по информации с других сайтов, комплектуются частотниками Icontrol. Они с трёхфазным питанием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.12.2013, 11:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Kotlovoy @ 21.12.2013, 10:33) *
Нет, до 50м можно использовать только неэкранированный кабель, экранированный - до 15м. По крайней мере, так написано для частотников Данфос. Правда, в документации на вентилятор от ТС тип частотника указан похожий на Данфос (FC1,5/1F ), но опознать его мне не удалось. А вообще эти вентиляторы, по информации с других сайтов, комплектуются частотниками Icontrol. Они с трёхфазным питанием.

да, по паспорту для 51 так и есть, для аквы длины по более..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 21.12.2013, 11:29
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(baga @ 21.12.2013, 12:38) *
большое, большое, большое приспасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

До частотника кабель однофазный, после частотника до двигателя - трехфазный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baga
сообщение 21.12.2013, 16:31
Сообщение #12


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



Спасибо очень силно помогли, а то я уже в хоз. маг сходил веревку присмотрел и мыло)))))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных