> ПЧ Лидер А300В, Постоянные вылеты в ошибку при изменении частоты
Ansan
сообщение 13.1.2014, 20:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Доброго времени суток. Кто-то встречался с подобными преобразователями? Или подобными? Поостоянно вылетает в ошибку при изменении частоты при регулировании, особенно если относительно резко повернуть ручку задатчика. Документация на сайте очень уж скудновата ((.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Andrew_2610
сообщение 14.1.2014, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Ansan @ 13.1.2014, 21:35) *
Доброго времени суток. Кто-то встречался с подобными преобразователями? Или подобными? Поостоянно вылетает в ошибку при изменении частоты при регулировании, особенно если относительно резко повернуть ручку задатчика. Документация на сайте очень уж скудновата ((.


а зачем вы резко крутите ручку? надо плавно.

откудв вы такое взяли? веспер новый, что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 14.1.2014, 19:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Я то ладно, но операторы в котельной не привыкли что-то делать плавно - делают как придется. (Частотники стоят на дутьевых вентиляторах) ). А мы ниоткуда не взяли, нам их, не спросив, поставила головная компания ( мы филиал на периферии), и Веспер это или что другое - это и хотим понять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 15.1.2014, 7:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Посмотреть надо время разгона и торможения и увеличить его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.1.2014, 9:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Ansan @ 14.1.2014, 19:19) *
Я то ладно, но операторы в котельной не привыкли что-то делать плавно - делают как придется.

в этом случае лучше поставить кнопочки +/-, иначе скоро скрутят голову крутилке то..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 16.1.2014, 13:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Кнопочки то поставим, но ошибки, причем иногда разные при одной и той же манипуляции напрягают )). Хотелось просто узнать, откуда ноги растут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 16.1.2014, 14:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Нгои растут хотя-бы из того, что при малом времени торможеня и резком снижении задания прямо-таки обязана выскакивать ошибка по перенапряжению, например, если нагрузка обладает хоть какой-то заметной инерционностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 16.1.2014, 16:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Согласен конечно. И время менял. Но серия А300В - вентиляторная, плюс ошибка появляется и при останове кнопкой СТОП с включенной опцией - останов на выбеге
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 16.1.2014, 18:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



И вообще - хотелось бы понять , кто прародитель данного преобразователя, чтобы прочитать более полное руководство по программированию, а не то скудное руководство, которое выложено на сайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 16.1.2014, 20:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Ansan @ 16.1.2014, 20:38) *
Согласен конечно. И время менял. Но серия А300В - вентиляторная, плюс ошибка появляется и при останове кнопкой СТОП с включенной опцией - останов на выбеге

В случае китаез (да и не только у них) "насосно/вентиляторная серия" это с завышенным на ступеньку номиналом. И максимально допустимым перегрузом на уровне 110% от номинала (против 150% у обычных).
Типа вентиляторы и насосы обычно работают в недогрузе, а перегрузов не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Z10
сообщение 1.12.2014, 10:58
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.10.2012
Пользователь №: 167423



Здравствуйте коллеги! Вопрос может и не по теме, имеется ЧП Лидер А300. Задача управлять по МОДБАС. Руководство , написали по моему какие то враги blink.gif Считать значения получается, а вот записать... Может я что то не так понимаю... Надо записать значение рабочей частоты(задание) Ставлю в настройке ЧП значение параметра Р0-3 9 (задание частоты по RS485) но не могу найти номер регистра куда это значение записать. Может кто сталкивался и поможет. helpsmilie.gif
P.S. Производитель пока вразумительно не ответил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SCADAMaster
сообщение 11.12.2014, 21:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.1.2013
Пользователь №: 178868



Цитата(Ansan @ 16.1.2014, 19:26) *
И вообще - хотелось бы понять , кто прародитель данного преобразователя, чтобы прочитать более полное руководство по программированию, а не то скудное руководство, которое выложено на сайте.

Micno Electric
http://en.micno.com.cn/product/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_Z10
сообщение 14.12.2014, 12:37
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.10.2012
Пользователь №: 167423



Цитата(SCADAMaster @ 11.12.2014, 21:58) *


Спасибо, ещё не пробовал, но похоже 101D communication setting value это и есть задание частоты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 13:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных