Возврат конденсата |
|
|
|
15.1.2014, 23:18
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.1.2014
Пользователь №: 219689

|
Здравствуйте, обычно в учебниках пишут, что весь конденсат надо возвращать. Преподаватель на парах говорил, что некоторые на это дело забивают и просто-напросто его сливают (что-то вроде грязного пара и потом чистить его дороже, чем заплатить штраф). Экономика предприятия говорит, что источники даже платят за теплоту, пришедшую с конденсатом и штрафуют за неполучение.
Просвятите пожалуйста, что сейчас творится на производстве, что делают с конденсатом??? Желательно производство в Подмосковье.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
16.1.2014, 6:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Была уже тема такая, только не нашел. В общем все склонялись, что надо чистить и возвращать. Так правильно. И в проектах надо делать правильно, а неправильно оно само получится
|
|
|
|
|
16.1.2014, 9:34
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.1.2014
Пользователь №: 219689

|
Ну так я знаю, что нужно возвращать, меня интересует что происходит на производствах, они стараются возвращать или же плюют на это дело и платят?
|
|
|
|
|
16.1.2014, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
На производствах бывает по разному. Где бардак и неграмотное руководство, там сливают. А вообще если есть техническая возможность возвращать, то конечно возвращают или хотя бы используют его энергию другими способами. В среднем бываю на одном предприятии в неделю на протяжении многих лет и хочу сказать, что бОльшая часть возвращает.
|
|
|
|
|
16.1.2014, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.1.2014
Пользователь №: 219689

|
Просто я подумал, что этот выброшенный конденсат можно использовать на обогрев, скажем, теплиц каких-нибудь. Сколько там, градусов 70 же есть?
|
|
|
|
|
16.1.2014, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Да, тепло конденсата можно использовать для нагрева других сред, таких как вода для отопления например. Обычно конденсат имеет температуру, близкую к 100 гр.С.
|
|
|
|
|
16.1.2014, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.1.2014
Пользователь №: 219689

|
А источникам всё равно с какой температурой им возвращают конденсат? Или при заключении договора это оговариваются параметры?
|
|
|
|
|
16.1.2014, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Обычно не все равно в том смысле, что Т не должна быть сильно выше 100 гр.С.
|
|
|
|
|
16.1.2014, 12:56
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.1.2014
Пользователь №: 219689

|
А ниже 100? Скажем, если пустить на отопление и охладить воду, скажем, до 50 градусов или ниже?
|
|
|
|
|
23.1.2014, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543

|
У нас в котельной конденсат возвращают, но в деаэратор не пускают - теплообменники на бойлерной пропускают и конденсат не удовлетворяет требования по жесткости. Сливаем в канализацию.
|
|
|
|
|
23.1.2014, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата У нас в котельной конденсат возвращают, но в деаэратор не пускают - теплообменники на бойлерной пропускают и конденсат не удовлетворяет требования по жесткости. Сливаем в канализацию. если это продолжается много лет, то уверен что, на вылитые в канализацию деньги можно было обновить ТО и сократить затраты на производство пара.
|
|
|
|
|
23.1.2014, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(sstt @ 23.1.2014, 11:38)  У нас в котельной конденсат возвращают, но в деаэратор не пускают - теплообменники на бойлерной пропускают и конденсат не удовлетворяет требования по жесткости. Сливаем в канализацию. Остужайте градусов до 40 и в фильтра ХВО, или туда же, подмешивая в исходную воду. Офигеть!
|
|
|
|
|
23.1.2014, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543

|
По поводу охлаждения и пуска в фильтра ХВО, думали над этим. Однако к примеру если на бойлерной полная бочка конденсата а деаэратор полный ? И соответственно вода в котельной не нужна некоторое время ? Получится что конденсат не будет уходить из теплового пункта и велика вероятность затопления насосов и цеха. Кстати создавал уже тему по этому поводу, если у кого есть соображения, то милости прошу, и благодарю за ответы: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92350
|
|
|
|
|
  |