> Труба меняет высоту на 15см.
Lavoy
сообщение 16.1.2014, 23:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.9.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 204801



Здравствуйте!
Труба 16 мм. сшитого полиэтилена выходя с гребенки для ТП, проходя около 8-ми метров по коридору, на входе в баню меняет высоту на 15 см. Совершив "улитку" в 65 метров возвращается обратно (также спуск 15 см. и 8-ми метров до гребенки).

Вопрос: Прокачает ли насос (грундфос 25/6) не оставив воздуха. Если нет - то что именно можно поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_ЁЖик_*
сообщение 17.1.2014, 1:11
Сообщение #2





Guest Forum






Всё будет нормально. Даже не останавливайтесь на этом.
Чтобы снять сомнения, можете посмотреть на www.viega.ru мануалы по тёплым стенам.
Вот такой к примеру: (начиная со стр. 126)

Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.1.2014, 1:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  643850_AWT__Band3_Fonterra_Export_RU_net.pdf ( 10,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavoy
сообщение 17.1.2014, 8:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.9.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 204801



Цитата(ЁЖик @ 17.1.2014, 2:11) *
Всё будет нормально. Даже не останавливайтесь на этом.
Чтобы снять сомнения, можете посмотреть на www.viega.ru мануалы по тёплым стенам.
Вот такой к примеру: (начиная со стр. 126)



Посмотрел. Согласен. Благодарю 'ЁЖик'.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джордано2
сообщение 20.1.2014, 23:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219115



Там диаметр трубы 12мм. И на сколько я знаю скорость потока должна быть больше определенной величины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джордано2
сообщение 21.1.2014, 1:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219115



У Рехау диаметр 10мм: "Для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха из панелей, следует обеспечить минимальный расход 0,8 л/мин, что соответствует скорости потока 0,2 м/с. "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavoy
сообщение 21.1.2014, 9:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.9.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 204801



Цитата(Джордано2 @ 21.1.2014, 2:34) *
У Рехау диаметр 10мм: "Для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха из панелей, следует обеспечить минимальный расход 0,8 л/мин, что соответствует скорости потока 0,2 м/с. "



Как вы думаете, в моем случае насос справиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джордано2
сообщение 22.1.2014, 23:15
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219115



Чтобы ответить надо считать гидравлику.
На вскидку 0,2 м/с на 16 диаметре даст расход примерно 1 л/мин. Это не так уж и много, но и не так уж и мало.
К тому же 0,2 м/с я нашел для 10 диаметра, а для 16 может быть в два раза больше, а 2 л/мин это уже выше среднего. Почитайте инструкции к теплым полам, там это есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavoy
сообщение 23.1.2014, 22:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.9.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 204801



Цитата(Джордано2 @ 23.1.2014, 0:15) *
Чтобы ответить надо считать гидравлику.
На вскидку 0,2 м/с на 16 диаметре даст расход примерно 1 л/мин. Это не так уж и много, но и не так уж и мало.
К тому же 0,2 м/с я нашел для 10 диаметра, а для 16 может быть в два раза больше, а 2 л/мин это уже выше среднего. Почитайте инструкции к теплым полам, там это есть.



Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джордано2
сообщение 24.1.2014, 0:26
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219115



Для полной уверенности можно воздухоотводчик поставить на возвратке, где она из бани выходит, а с него уже на уровень коридора сразу опускать. Термостатические клапана овентроповские для теплого пола так ставятся (там тоже воздухоотводчик есть).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavoy
сообщение 27.1.2014, 21:34
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.9.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 204801



Цитата(Джордано2 @ 24.1.2014, 1:26) *
Для полной уверенности можно воздухоотводчик поставить на возвратке, где она из бани выходит, а с него уже на уровень коридора сразу опускать. Термостатические клапана овентроповские для теплого пола так ставятся (там тоже воздухоотводчик есть).



Благодарю. Так и сделаю.

Сообщение отредактировал Lavoy - 27.1.2014, 21:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных