хитрая насосная станция |
|
|
|
17.1.2014, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Нужен добрый совет..
Смысл в следующем: имеется запитка предприятия водой с городской сети.. есть 2 резервуара в земле (диаметр 8м, глубина ориентировочно 5-7м, ниже уровня земли), в котором аварийный запас воды.. заполнение с городской сети, труба ориентировочно на глубине 1м в земле. на данный момент используется переносной самовсасывающий насос с шлангом, устанавливается вручную на время аварийного снабжения.
есть насосная отапливаемая, от резервуара на 25-30м. арматура находится в ней. заказчик хочет установить насос для аварийного водоснабжения (производительностью до 20 м3). причем желательно поддерживать стабильно давление в сети, то есть использовать ЧП. загвозка в том, что труба для заполнения резервуара, как писал выше, на 1 м ниже уровня земли, а дно резервуара: 4-6 м.. так что труба практически без воды, перекрывается в насосной. есть мысль либо проложить трубу от резервуара до насосной и опустить ее на глубину резервуара и всасывающий насос в насосной.. но что то сомнительно такая система..увы, не гидравлик, больше автоматчик.. в свое время была у меня система: резервуар, заполняемый с глубинных насосов, с него с дна труба на аналогичную насосную и далее на башню, ЭКМ с дросельной шайбой в насосной после насосов.. бывали проблемы с насосами, когда включались при низком уровне в резервуаре.. недавно был там.. новые хозяева решили оригинально: возле резервуара сделали приямок на уровне трубы (резервуар-насосная) установили там насосы под крышей.. по отзывам - работают нормально. что посоветуете?
может сделать реверсируемую систему? по доной и той же трубе заполнять резервуар, и по ней же обратно выкачивать воду в систему? у заказчика установлен клапан обратный на гор воде в насосной..
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
17.1.2014, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
И еще один момент... видел раз у клиента систему: в резервуаре лежит на дне горизонтально глубинный насос немецкий, работает под частотником... Вроде бы без проблем..
|
|
|
|
|
17.1.2014, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 17.1.2014, 15:30)  И еще один момент... видел раз у клиента систему: в резервуаре лежит на дне горизонтально глубинный насос немецкий, работает под частотником... Вроде бы без проблем.. так вроде обычно для таких систем, к сетевому насосу вакуумный цепляют, для заполнения рабочего колеса перед пуском ... ?
|
|
|
|
|
17.1.2014, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
запорные и дренажные вентили, подкачивающий насос, для заполнения системы при пуске, датчик потока(желательно) и пр. по своему усмотрению.
На большинстве водозаборов такая система. Качают в емкости, а из них как у ВАс
Сообщение отредактировал serge197a - 17.1.2014, 15:37
|
|
|
|
|
17.1.2014, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(zadvor @ 17.1.2014, 14:47)  так вроде обычно для таких систем, к сетевому насосу вакуумный цепляют, для заполнения рабочего колеса перед пуском ... ? это то понятно.. но оно усложняет систему, тем самым понижая надежность... интересно бы с глубинником... понимаю, что там при вертикальной установке работают подпятники, типа подшипников.. а вот как насос поведет себя при горизонтальной установке.. если с ним будет все ок, то система значительно упрощается... ставлю пару обратных клапанов (один уже есть на гор воде, второй на глубинник, паралельно ему задвижку - для заполнения резервуара водой с городской сети, настраиваю тогда систему полностью в автоматическом режиме... есть горвода - все ок, она прямиком идет до потребителя, и часть через управл задвижку в резервуар на заполнение онного.. упало давление в сети, глубинник качает с резервуара до потребителя до низа резервуара.. это ж аварийный случай, резервный... либо же вместо глубинника рядом с резервуаром приямок, в стенку внизу трубу до насоса в приямке.. тогда вода на заполнение резервуара идет через насос, раскручивая его в обратную сторону... может и бред, но варианты просматриваю..
|
|
|
|
|
18.1.2014, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
ну а всё же, братья по разуму, будет нормально глубинник в горизонтальном положение работать?
|
|
|
|
|
18.1.2014, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Да ему пофиг положение. Обычный двигатель,
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
18.1.2014, 12:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.1.2014, 10:19)  ну а всё же, братья по разуму, будет нормально глубинник в горизонтальном положение работать? Вы для начала посмотрите имеющиеся на рынке решения Grundfos, KSB и т.д. Например Grundfos WebCAPs. Сразу вопросов станет меньше. Да и вопросы эти чисто технологов, а не автоматчиков, т.к. есть много нюансов.
|
|
|
|
|
18.1.2014, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(wild @ 18.1.2014, 13:13)  Вы для начала посмотрите имеющиеся на рынке решения Grundfos, KSB и т.д. Например Grundfos WebCAPs. Сразу вопросов станет меньше. Да и вопросы эти чисто технологов, а не автоматчиков, т.к. есть много нюансов. спасибо за ссылку.. и по поводу технологоФ.. приходишь к клиенту, у него куплено оборудование, обычно бу, да еще чайна..работающее через ж... вот у него просьба - наладь..Своих спецов нет - зачем держать лишний рот, нужный на единичную работу.. Вот и приходится с азов, технологию изучать, переделывать, а на этом фоне уже и автоматика прорисовывается.. готовых решений обычно не бывает, либо они шибко дОроги.. Форум АВОКа очень ценен в этом отношение, даже критические замечания наталкивают на правильное решение.. Цитата(serge197a @ 18.1.2014, 12:59)  Да ему пофиг положение. Обычный двигатель, двигателю да.. насосу - пока не ясно.. может и правы.. http://www.youtube.com/watch?v=I2j3eSpFBq0теперь бы понять, ЭЦВ справится?
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
18.1.2014, 13:59
|
Guest Forum

|
Насосы ЭЦВ имеют слишком узкий диапазон регулирования по частоте. Ниже 35 Гц не стоит их крутить. Кроме того обмотки двигателя сделаны плохо, несимметричны, быстро выходят из строя.
|
|
|
|
|
  |