Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: хитрая насосная станция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Сергей Валерьевич
Нужен добрый совет..

Смысл в следующем: имеется запитка предприятия водой с городской сети..
есть 2 резервуара в земле (диаметр 8м, глубина ориентировочно 5-7м, ниже уровня земли), в котором аварийный запас воды.. заполнение с городской сети, труба ориентировочно на глубине 1м в земле.
на данный момент используется переносной самовсасывающий насос с шлангом, устанавливается вручную на время аварийного снабжения.

есть насосная отапливаемая, от резервуара на 25-30м. арматура находится в ней.
заказчик хочет установить насос для аварийного водоснабжения (производительностью до 20 м3). причем желательно поддерживать стабильно давление в сети, то есть использовать ЧП.
загвозка в том, что труба для заполнения резервуара, как писал выше, на 1 м ниже уровня земли, а дно резервуара: 4-6 м.. так что труба практически без воды, перекрывается в насосной.
есть мысль либо проложить трубу от резервуара до насосной и опустить ее на глубину резервуара и всасывающий насос в насосной.. но что то сомнительно такая система..увы, не гидравлик, больше автоматчик..
в свое время была у меня система: резервуар, заполняемый с глубинных насосов, с него с дна труба на аналогичную насосную и далее на башню, ЭКМ с дросельной шайбой в насосной после насосов.. бывали проблемы с насосами, когда включались при низком уровне в резервуаре..
недавно был там.. новые хозяева решили оригинально: возле резервуара сделали приямок на уровне трубы (резервуар-насосная) установили там насосы под крышей.. по отзывам - работают нормально.
что посоветуете?

может сделать реверсируемую систему? по доной и той же трубе заполнять резервуар, и по ней же обратно выкачивать воду в систему? у заказчика установлен клапан обратный на гор воде в насосной..
Сергей Валерьевич
И еще один момент... видел раз у клиента систему: в резервуаре лежит на дне горизонтально глубинный насос немецкий, работает под частотником... Вроде бы без проблем..
zadvor
Цитата(Сергей Валерьевич @ 17.1.2014, 15:30) *
И еще один момент... видел раз у клиента систему: в резервуаре лежит на дне горизонтально глубинный насос немецкий, работает под частотником... Вроде бы без проблем..

так вроде обычно для таких систем, к сетевому насосу вакуумный цепляют, для заполнения рабочего колеса перед пуском ... ?
serge197a
запорные и дренажные вентили,
подкачивающий насос, для заполнения системы при пуске,
датчик потока(желательно) и пр. по своему усмотрению.

На большинстве водозаборов такая система.
Качают в емкости, а из них как у ВАс
Сергей Валерьевич
Цитата(zadvor @ 17.1.2014, 14:47) *
так вроде обычно для таких систем, к сетевому насосу вакуумный цепляют, для заполнения рабочего колеса перед пуском ... ?

это то понятно.. но оно усложняет систему, тем самым понижая надежность...
интересно бы с глубинником... понимаю, что там при вертикальной установке работают подпятники, типа подшипников.. а вот как насос поведет себя при горизонтальной установке.. если с ним будет все ок, то система значительно упрощается... ставлю пару обратных клапанов (один уже есть на гор воде, второй на глубинник, паралельно ему задвижку - для заполнения резервуара водой с городской сети, настраиваю тогда систему полностью в автоматическом режиме... есть горвода - все ок, она прямиком идет до потребителя, и часть через управл задвижку в резервуар на заполнение онного.. упало давление в сети, глубинник качает с резервуара до потребителя до низа резервуара.. это ж аварийный случай, резервный...
либо же вместо глубинника рядом с резервуаром приямок, в стенку внизу трубу до насоса в приямке..
тогда вода на заполнение резервуара идет через насос, раскручивая его в обратную сторону...
может и бред, но варианты просматриваю..
Сергей Валерьевич
ну а всё же, братья по разуму, будет нормально глубинник в горизонтальном положение работать?
serge197a
Да ему пофиг положение.
Обычный двигатель,
wild
Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.1.2014, 10:19) *
ну а всё же, братья по разуму, будет нормально глубинник в горизонтальном положение работать?


Вы для начала посмотрите имеющиеся на рынке решения Grundfos, KSB и т.д. Например Grundfos WebCAPs.
Сразу вопросов станет меньше. Да и вопросы эти чисто технологов, а не автоматчиков, т.к. есть много нюансов.
Сергей Валерьевич
Цитата(wild @ 18.1.2014, 13:13) *
Вы для начала посмотрите имеющиеся на рынке решения Grundfos, KSB и т.д. Например Grundfos WebCAPs.
Сразу вопросов станет меньше. Да и вопросы эти чисто технологов, а не автоматчиков, т.к. есть много нюансов.

спасибо за ссылку..
и по поводу технологоФ.. приходишь к клиенту, у него куплено оборудование, обычно бу, да еще чайна..работающее через ж... вот у него просьба - наладь..Своих спецов нет - зачем держать лишний рот, нужный на единичную работу..
Вот и приходится с азов, технологию изучать, переделывать, а на этом фоне уже и автоматика прорисовывается.. готовых решений обычно не бывает, либо они шибко дОроги..
Форум АВОКа очень ценен в этом отношение, даже критические замечания наталкивают на правильное решение..

Цитата(serge197a @ 18.1.2014, 12:59) *
Да ему пофиг положение.
Обычный двигатель,

двигателю да.. насосу - пока не ясно..
может и правы..
http://www.youtube.com/watch?v=I2j3eSpFBq0
теперь бы понять, ЭЦВ справится?
wild
Насосы ЭЦВ имеют слишком узкий диапазон регулирования по частоте. Ниже 35 Гц не стоит их крутить. Кроме того обмотки двигателя сделаны плохо, несимметричны, быстро выходят из строя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.