> Запуск Altivar 71 без терминала, Перестал работать терминал, а работать нужно.
Skif_Sib
сообщение 4.2.2014, 16:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662



Добрый день!
Проблема: Altivar71 с терминалом 18 кВт. Управлял мешалкой - вкл/выкл с удаленных кнопок, регулирование частоты с графического терминала.
Неожиданно терминал перестал работать - не подает признаков жизни.
Пробуем запустить без терминала - подключили на клеммник потенциометр - не запускается.
В принципе он и нужен был для начальной конфигурации и для регулирования частоты, последнюю функцию передать на клеммник.
Как запустить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
poludenny
сообщение 4.2.2014, 17:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Модель ПЧ без семисегментного индикатора? Если без, то варианты следующие:

- поставить другой терминал, либо у кого то одолжить
- найти шнурок программирования и с помощью PowerSuite либо SoMove запрограммировать на требуемый алгоритм

Сообщение отредактировал poludenny - 4.2.2014, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skif_Sib
сообщение 5.2.2014, 10:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662



Спасибо, всё сделал.
Подключал к разъему Modbus Network. Немного плясал с бубном, но смог перевести задатчик на клеммник с помощью PowerSuite. Работает.
Теперь вопрос - только ли в графическом терминале косяк? Или может этот порт (Modbus Hmi) не работает? Они (порты Modbus HMI и Modbus Network) вообще независимые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 5.2.2014, 10:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Если терминал не светится, то 99% причина в нем. Порты независимые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 6.2.2014, 8:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Skif_Sib @ 5.2.2014, 11:07) *
Спасибо, всё сделал.
Подключал к разъему Modbus Network. Немного плясал с бубном, но смог перевести задатчик на клеммник с помощью PowerSuite. Работает.
Теперь вопрос - только ли в графическом терминале косяк? Или может этот порт (Modbus Hmi) не работает? Они (порты Modbus HMI и Modbus Network) вообще независимые?


терминал неисправен.

рекомендую пользоваться SoMove Lite вместо PowerSuite.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rubili
сообщение 22.10.2014, 20:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71832



В продолжении темы хочу задать вопрос: на ряде объектов установлено порядка 10 ПЧ Altivar 61. И ,с периодичностью 2-3 месяца, на одном-двух ПЧ выходят из строя графические терминалы. Может быть, кто-нибудь решал эту проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных