Добрый день!
Проблема: Altivar71 с терминалом 18 кВт. Управлял мешалкой - вкл/выкл с удаленных кнопок, регулирование частоты с графического терминала. 
Неожиданно терминал перестал работать - не подает признаков жизни. 
Пробуем запустить без терминала - подключили на клеммник потенциометр -  не запускается.
В принципе он и нужен был для начальной конфигурации и для регулирования частоты, последнюю функцию передать на клеммник. 
Как запустить?
 
 
 
  poludenny
  4.2.2014, 17:12
  
 
  Модель ПЧ без семисегментного индикатора?   Если без, то варианты следующие:
- поставить другой терминал, либо у кого то одолжить
- найти шнурок программирования и с помощью PowerSuite либо SoMove запрограммировать на требуемый алгоритм
 
 
 
 
  Спасибо, всё сделал. 
Подключал к разъему Modbus Network. Немного плясал с бубном, но смог перевести задатчик на клеммник с помощью PowerSuite. Работает. 
Теперь вопрос - только ли в графическом терминале косяк? Или может этот порт (Modbus Hmi) не работает? Они (порты Modbus HMI и Modbus Network) вообще независимые?
 
 
 
  poludenny
  5.2.2014, 10:41
  
 
  Если терминал не светится, то 99% причина в нем.    Порты независимые.
 
 
 
  Andrew_2610
  6.2.2014, 8:51
  
 
  Цитата(Skif_Sib @ 5.2.2014, 11:07) 

Спасибо, всё сделал. 
Подключал к разъему Modbus Network. Немного плясал с бубном, но смог перевести задатчик на клеммник с помощью PowerSuite. Работает. 
Теперь вопрос - только ли в графическом терминале косяк? Или может этот порт (Modbus Hmi) не работает? Они (порты Modbus HMI и Modbus Network) вообще независимые?
терминал неисправен.
рекомендую пользоваться SoMove Lite вместо PowerSuite.
 
 
 
 
 
  В продолжении темы хочу задать вопрос: на ряде объектов установлено порядка 10 ПЧ Altivar 61. И ,с периодичностью 2-3 месяца, на одном-двух ПЧ выходят из строя графические терминалы. Может быть, кто-нибудь решал эту проблему?
 
 
   