СКЛ 18 - 220в светятся в ОТКЛ. состоянии |
|
|
Гость_vituk_*
|
18.11.2006, 15:51
|
Guest Forum

|
СКЛ 18 переменного напряжения 220в светятся в ОТКЛ. состоянии от наводки.Узнал что есть устр-во защиты от наводок УЗН-50 как раз для этих целей, но приорести их нет возможности. Может кто знает эл. схему этой УЗН-50 или может что либо предложить. Спасибо.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
18.11.2006, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339

|
Попробовать зашунтировать резистором.
|
|
|
|
Гость_vituk_*
|
19.11.2006, 8:25
|
Guest Forum

|
Шунт - резистор - параллельно СКЛ не пробовал т.к. питание СКЛ 220в, последоват. пробовал - результат незначительный, резистор подбрасывал НЕПОСРЕДСТВЕННО на СКЛ, коммутация СКЛ происходит за 20-50метров от них.
|
|
|
|
|
19.11.2006, 13:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
|
|
|
|
Гость_vituk_*
|
26.11.2006, 14:01
|
Guest Forum

|
Может кому пригодится! Выпрямил КЦ405, + КЭ- 10мкф/450в, и параллельно КАЖДОЙ СКЛ - ёмкость К73-17 на 330нф.(0,33мкф)/450в. В моём случае совсем погасли только при 330нф. Удачи!!!
|
|
|
|
|
7.5.2014, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232833

|
шунтирование СКЛ неполярным конденсатором 250-400V и емкостью 0,33-0,5мкф дает положительный результат. Вот и решение проблемы борьбы с наводками!! )
|
|
|
|
|
1.8.2014, 9:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113514

|
Часть схемы .Используется реле шнайдер с перекидным контактом KL - управляет ЧП
Сообщение отредактировал moshkarow - 1.8.2014, 9:43
Прикрепленные файлы
___.JPG ( 47,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39
|
|
|
|
|
1.8.2014, 13:30
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
А давайте на эту лампу забубеним схему защиты, собираемую в отдельном щите размером 600х800 мм?? Суть-то проблемыв простая: ток горения неонки - доли миллиампера (0,05-0,3 обычно), светодиода на порядок побольше (0,5-1,5 мА в большинстве "контролек") - но все равно очень мало. "Помеха" способна навести ток 1,5-5 мА (с мощного контактора - и 10 мА не предел). То есть - СКЛ будет гарантирвоанно подсвечиваться. Задача: уменьшить ток через неонку настолько, чтобы она не смогла гореть. Соответственно, нужно параллельно создать цепь, сопротивление которой будет в разы большим, чем через неонку (т.е. способный создать альтернативный канал для тока хотя бы в 20-50 мА - обычно этого достаточно). То есть в цепи 220 вольт - зашунтировать её резистором с сопротивлением не более 4,4 кОм (на котором будет выделяться ~11 Вт тепла - нехилый такой резистор получется, правда?). Или вспомнить о том, что конденсатор на переменном токе тоже может работать как резистор (но практически без выделения тепла), и использовать кондер, который на 50 Гц будет иметь соизмеримое сопротивление (упомянутые выше 0,33..0,47 мкФ)... Брррр, прочитал - такмногабуквов, аж самому страшно стало...
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
1.8.2014, 14:54
|
Guest Forum

|
Надо не просто шунтировать, а сделать делитель напряжения.
|
|
|
|
|
1.8.2014, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
поменяйте неоновые лампы на светодиодные и будет вам счастье
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
1.8.2014, 15:31
|
Guest Forum

|
СКЛ18 220В ток 5 мА, при длине 50... 60 м кабеля, ток через емкость кабеля около 1 мА, лампа вполне может засветится
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 1.8.2014, 15:37
|
|
|
|
|
3.8.2014, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(HasBolla @ 1.8.2014, 15:11)  поменяйте неоновые лампы на светодиодные и будет вам счастье Светодиодные тоже подсвечиваются от маленьких токов. Особенно на новых низкотоковых светодиодах. Валялись у меня щупы МИН1 с неонкой (обычные чёрные щупы советского производства, г.Ереван), они заявлены от 110 до 500 вольт. И чего-то руки у меня чесались, ну и переделал я их на светодиод. Для безопасности поставил два резистора по 1 мегаому (2 в сумме), а поскольку ток получился маленький - поставил светодиод высокой яркости, из новых. Работает зашибись, 110 микроампер тока (при 220 вольт) хватает светодиоду аж бегом. Но побочный эффект - щупы стали светиться даже от 9-вольтовой батарейки, хотя ток получается всего около 3 микроампер!
|
|
|
|
|
4.8.2014, 11:37
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Лучший выход - лампы накаливания. Вот те (даже 2-ваттрные) вполне достаточно помеху давят...
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
4.8.2014, 12:11
|
Guest Forum

|
Цитата(ailcat @ 4.8.2014, 12:37)  Лучший выход - лампы накаливания. Вот те (даже 2-ваттрные) вполне достаточно помеху давят... на 220 В с гасящим сопротивлением ?
|
|
|
|
|
7.8.2014, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446

|
Цитата(vituk @ 18.11.2006, 16:51)  СКЛ 18 переменного напряжения 220в светятся в ОТКЛ. состоянии от наводки.Узнал что есть устр-во защиты от наводок УЗН-50 как раз для этих целей, но приорести их нет возможности. Может кто знает эл. схему этой УЗН-50 или может что либо предложить. Спасибо. Был у меня в работе щит для огнезадерживающих клапанов, итого 30 ламп матричные (светодиодные) AD16DS 220в. и решил использовать пресловутые УЗН-50..... В итоге лампы подсвечивались ВСЕ!!!! Так что мне не помогло!!!
|
|
|
|
|
7.8.2014, 10:24
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(sku-ter @ 7.8.2014, 13:44)  Был у меня в работе щит для огнезадерживающих клапанов, итого 30 ламп матричные (светодиодные) AD16DS 220в. и решил использовать пресловутые УЗН-50..... В итоге лампы подсвечивались ВСЕ!!!! Так что мне не помогло!!! А что помогло? Или не справились с этой проблемой?
|
|
|
|
|
1.12.2014, 22:10
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252590

|
А сколько было УЗН ? На каждой лампе стояли или одна шт.? Как вариант сразу использовать лампу с защитой от наводок (встроенной)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|