Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> СКЛ 18 - 220в светятся в ОТКЛ. состоянии
Гость_vituk_*
сообщение 18.11.2006, 15:51
Сообщение #1





Guest Forum






СКЛ 18 переменного напряжения 220в светятся в ОТКЛ. состоянии
от наводки.Узнал что есть устр-во защиты от наводок УЗН-50
как раз для этих целей, но приорести их нет возможности. Может
кто знает эл. схему этой УЗН-50 или может что либо предложить.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Павел Волков
сообщение 18.11.2006, 19:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Попробовать зашунтировать резистором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vituk_*
сообщение 19.11.2006, 8:25
Сообщение #3





Guest Forum






Шунт - резистор - параллельно СКЛ не пробовал
т.к. питание СКЛ 220в, последоват. пробовал -
результат незначительный, резистор подбрасывал
НЕПОСРЕДСТВЕННО на СКЛ, коммутация СКЛ происходит
за 20-50метров от них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.11.2006, 13:05
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=415&hl=лампы
поиск великая вещь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vituk_*
сообщение 26.11.2006, 14:01
Сообщение #5





Guest Forum






Может кому пригодится! Выпрямил КЦ405, + КЭ- 10мкф/450в, и параллельно
КАЖДОЙ СКЛ - ёмкость К73-17 на 330нф.(0,33мкф)/450в. В моём случае совсем погасли только
при 330нф. Удачи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nitr72
сообщение 7.5.2014, 10:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232833



шунтирование СКЛ неполярным конденсатором 250-400V и емкостью 0,33-0,5мкф дает положительный результат. Вот и решение проблемы борьбы с наводками!! )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 1.8.2014, 9:41
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113514



Часть схемы .Используется реле шнайдер с перекидным контактом KL - управляет ЧП

Сообщение отредактировал moshkarow - 1.8.2014, 9:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.JPG ( 47,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 1.8.2014, 13:30
Сообщение #8


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



А давайте на эту лампу забубеним схему защиты, собираемую в отдельном щите размером 600х800 мм??

Суть-то проблемыв простая: ток горения неонки - доли миллиампера (0,05-0,3 обычно), светодиода на порядок побольше (0,5-1,5 мА в большинстве "контролек") - но все равно очень мало. "Помеха" способна навести ток 1,5-5 мА (с мощного контактора - и 10 мА не предел). То есть - СКЛ будет гарантирвоанно подсвечиваться. Задача: уменьшить ток через неонку настолько, чтобы она не смогла гореть. Соответственно, нужно параллельно создать цепь, сопротивление которой будет в разы большим, чем через неонку (т.е. способный создать альтернативный канал для тока хотя бы в 20-50 мА - обычно этого достаточно). То есть в цепи 220 вольт - зашунтировать её резистором с сопротивлением не более 4,4 кОм (на котором будет выделяться ~11 Вт тепла - нехилый такой резистор получется, правда?). Или вспомнить о том, что конденсатор на переменном токе тоже может работать как резистор (но практически без выделения тепла), и использовать кондер, который на 50 Гц будет иметь соизмеримое сопротивление (упомянутые выше 0,33..0,47 мкФ)...
Брррр, прочитал - такмногабуквов, аж самому страшно стало... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 14:54
Сообщение #9





Guest Forum






Надо не просто шунтировать, а сделать делитель напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 1.8.2014, 15:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



поменяйте неоновые лампы на светодиодные и будет вам счастье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 15:31
Сообщение #11





Guest Forum






СКЛ18 220В ток 5 мА, при длине 50... 60 м кабеля, ток через емкость кабеля около 1 мА,
лампа вполне может засветится

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 1.8.2014, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 3.8.2014, 14:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(HasBolla @ 1.8.2014, 15:11) *
поменяйте неоновые лампы на светодиодные и будет вам счастье

Светодиодные тоже подсвечиваются от маленьких токов. Особенно на новых низкотоковых светодиодах.
Валялись у меня щупы МИН1 с неонкой (обычные чёрные щупы советского производства, г.Ереван), они заявлены от 110 до 500 вольт. И чего-то руки у меня чесались, ну и переделал я их на светодиод. Для безопасности поставил два резистора по 1 мегаому (2 в сумме), а поскольку ток получился маленький - поставил светодиод высокой яркости, из новых. Работает зашибись, 110 микроампер тока (при 220 вольт) хватает светодиоду аж бегом. Но побочный эффект - щупы стали светиться даже от 9-вольтовой батарейки, хотя ток получается всего около 3 микроампер!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 4.8.2014, 11:37
Сообщение #13


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Лучший выход - лампы накаливания. Вот те (даже 2-ваттрные) вполне достаточно помеху давят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 4.8.2014, 12:11
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(ailcat @ 4.8.2014, 12:37) *
Лучший выход - лампы накаливания. Вот те (даже 2-ваттрные) вполне достаточно помеху давят...

на 220 В с гасящим сопротивлением ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sku-ter
сообщение 7.8.2014, 9:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93446



Цитата(vituk @ 18.11.2006, 16:51) *
СКЛ 18 переменного напряжения 220в светятся в ОТКЛ. состоянии
от наводки.Узнал что есть устр-во защиты от наводок УЗН-50
как раз для этих целей, но приорести их нет возможности. Может
кто знает эл. схему этой УЗН-50 или может что либо предложить.
Спасибо.

Был у меня в работе щит для огнезадерживающих клапанов, итого 30 ламп матричные (светодиодные) AD16DS 220в. и решил использовать пресловутые УЗН-50..... В итоге лампы подсвечивались ВСЕ!!!! Так что мне не помогло!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 7.8.2014, 10:24
Сообщение #16


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(sku-ter @ 7.8.2014, 13:44) *
Был у меня в работе щит для огнезадерживающих клапанов, итого 30 ламп матричные (светодиодные) AD16DS 220в. и решил использовать пресловутые УЗН-50..... В итоге лампы подсвечивались ВСЕ!!!! Так что мне не помогло!!!

А что помогло? Или не справились с этой проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mailov
сообщение 1.12.2014, 22:10
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252590



А сколько было УЗН ? На каждой лампе стояли или одна шт.?
Как вариант сразу использовать лампу с защитой от наводок (встроенной)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных