Оперативная схема трубопроводов котельной, Нумерация запорной арматуры  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    8.2.2014, 14:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Мастер котельной. Даже двух... 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 117 
        		Регистрация: 14.4.2005 
        		Из: Подмосковье 
        		Пользователь №: 673 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				День добрый! Рисую оперативную схему трубопроводов котельной, застрял на нумерации арматуры. Как правильно нумеровать однотипные элементы на разных котлах, фильтрах? Пока делал так: 1, 2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5, 6 и т.д. Сейчас хотел бы поделить на группы, например, на водоподготовке начать с нуля, но ставить допустим, В1, В2, В3. Так нельзя? И откуда вести нумерацию, как на эл.схемах сверху вниз и слева направо или можно произвольно, например, начиная от ввода водопровода в здание? Если можно, глянуть бы готовую правильную схему?     Цитата Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), обозначается нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - следующим за ним четным номером. В котельной так не получится, какие-то номера могут выпадать. Или это пройдёт? Спасибо.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 14)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.2.2014, 17:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Мастер котельной. Даже двух... 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 117 
        		Регистрация: 14.4.2005 
        		Из: Подмосковье 
        		Пользователь №: 673 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ещё вопрос в тему - пробоотборные краны как нумеровать? В общем списке или в отдельном? Или не надо?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.2.2014, 19:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				1. Нумерация идет по порядку по ходу движения воды (пара,газа). 2. Подающий трубопровод СП - 1(Сетевая Подающий -2,3..n), начинается от подмешивающей перемычки, если такова имеется. 3. Обратный тр. СО - 1 (Сетевая обратный) 4. На однотипном оборудовании, если котлы - IК1, IК2, IIК1, и т.д., если фильтра ХВО, соответственно - IИВ1(на исходной воде первая задвижка на  первом фильтре), IIIХВ3 (третий фильтр, третья задвижка на трубопроводе химочищенной воды). Пробоотборные краны нумеровать не надо, можно так и обозвать на сноске. Фильтра должны иметь такую схему, что бы каждый мог работать как по первой, так и по второй ступени. Нумерация фильтров не имеет значения, можно просто - слева направо. "В" - такого обозначения не припомню, ИВ - исходная вода, ХВ - химочищенная, Др - дренаж.
				
  Сообщение отредактировал Галиев - 8.2.2014, 19:45
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.2.2014, 20:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Галиев @ 8.2.2014, 20:44)   IIIХВ3 ИМХО, перебор...     Народу понятнее "СН2", "ПН3"...  
 ______________.png ( 149,81 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 428Наверное, там, где есть парная арматура лучше придерживаться этого: "Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), обозначается нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - следующим за ним четным номером" (ПТЭ ТЭ) ...а в остальном  Цитата(Andrew @ 8.2.2014, 15:11)   вести нумерацию, как на эл.схемах сверху вниз и слева направо 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.2.2014, 20:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Мастер котельной. Даже двух... 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 117 
        		Регистрация: 14.4.2005 
        		Из: Подмосковье 
        		Пользователь №: 673 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Ну вот, сколько людей, столько и мнений по одному документу     Спасибо, коллеги! Особенно, tiptop-у за схему. В Вашей-то схеме нумерация чисто по-порядку, тоже свои плюсы. Покумекаю ещё...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.2.2014, 21:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tiptop @ 8.2.2014, 21:16)   ИМХО, перебор...     Народу понятнее "СН2", "ПН3"... Ну, что Вы, ни разу не перебор, пример: - Квартальная котельная с тремя ТВГ-8, вакуумная деаэрация, плюс подпитка ТС котельной соседнего квартала через спецательную перемычку, т. е. двойная нагрузка на ХВО. Причем, все это в проекте конца 60-х. Имеем: три фильтра диаметром 1,5 м, и два - диаметром 1,0 м, итого - пять. На принципиальной схеме обвязка каждого фильтра отличается от других римскими цифрами стоящими перед аббревиатурой протекающей через запорную арматуру жидкости. На представленной Вами схеме задвижки на фильтрах обозначены "ни о чем". Поясню, для чего нужна однотипная нумерация запорной арматуры на одинаковых устройствах работающих параллельно или взаимозаменяемо: что бы не было путаницы при ротации обслуживающего персонала с разных котельных, для отсутствия ошибок при оперативном переключении, для "глобализации"!
				 Сообщение отредактировал Галиев - 8.2.2014, 21:44
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    8.2.2014, 21:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Галиев @ 8.2.2014, 22:34)   Ну, что Вы, ни разу не перебор Это я имел в виду то, что не стоит обозначения делать сложнее чем "1..3 русские буквы, 1 или 2 арабские цифры". Цитата(Andrew @ 8.2.2014, 21:52)   tiptop-у за схему Думаю, что она - далеко не образец...
				 Сообщение отредактировал tiptop - 8.2.2014, 21:46
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.2.2014, 21:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tiptop @ 8.2.2014, 21:16)   Народу понятнее... Согласен.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.2.2014, 22:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Мастер котельной. Даже двух... 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 117 
        		Регистрация: 14.4.2005 
        		Из: Подмосковье 
        		Пользователь №: 673 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tiptop @ 8.2.2014, 22:40)   Думаю, что она - далеко не образец... Так других-то нет (с)     Начальство заставляет схемы рисовать, так хоть бы образец дали, сам гадаешь...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    8.2.2014, 23:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Там и спецификацию размещают:  
 _____________________________.jpg ( 340,73 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 268Цитата(Andrew @ 8.2.2014, 23:33)   Так других-то нет (с)    А можно чертить с разрывами линий на пересечениях, да ещё разного цвета добавить. Симпатичнее как-то...    
 ______________.jpg ( 213,75 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 277
				Сообщение отредактировал tiptop - 8.2.2014, 23:34
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.2.2014, 23:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Мастер котельной. Даже двух... 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 117 
        		Регистрация: 14.4.2005 
        		Из: Подмосковье 
        		Пользователь №: 673 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Про спецификацию знаю, напишу. А по-поводу разрывов... В конечном счёте, схема для операторов делается, не знаю, как женщины лучше будут понимать - когда трубопровод разорван в месте пересечения или огибает? Я на днях нарисовал обвязку 4-х фильтров и попросил цветом выделить, как в натуре. Не, говорят, мы не понимаем... Что открыть-закрыть при регенерации знаем, но на схеме показать не можем. Правда, это в самом конце моего рабочего дня было, может потом разобрались    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.2.2014, 11:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ещё, если не путаю, то на таких схемах элементы размещают по ориентации близко к тому, как на планировке...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.2.2014, 11:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Мастер котельной. Даже двух... 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 117 
        		Регистрация: 14.4.2005 
        		Из: Подмосковье 
        		Пользователь №: 673 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tiptop @ 9.2.2014, 12:10)   Ещё, если не путаю, то на таких схемах элементы размещают по ориентации близко к тому, как на планировке... Вот этого мне не хотелось бы, схемы рисую в простенькой проге по частям, на отдельных листах А4. Получается что-то по узлу на лист. Завтра передам наброски начальству, если пройдёт, так и оставлю.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.2.2014, 14:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Если схема будет отвязана от планировки, то через начальство она пройдет без проблем, а вот персоналом использоваться будет редко. Уважайте своих рабочих, они философию не изучали и схемотехнику тоже. У них схемы должны быть как карты: посмотрел расположение задвижек и сразу понял, где находишься.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.2.2014, 18:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Мастер котельной. Даже двух... 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 117 
        		Регистрация: 14.4.2005 
        		Из: Подмосковье 
        		Пользователь №: 673 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(timmy @ 9.2.2014, 15:32)   Если схема будет отвязана от планировки, то через начальство она пройдет без проблем, а вот персоналом использоваться будет редко. Уважайте своих рабочих, они философию не изучали и схемотехнику тоже. У них схемы должны быть как карты: посмотрел расположение задвижек и сразу понял, где находишься. По-поводу уважения рабочих спору нет. Но если рисовать, как в натуре, получатся лабиринты трубопроводов, как в книжках для маленьких детей, где надо карандашиком аккуратно путь выхода рисовать     Цитата Я на днях нарисовал обвязку 4-х фильтров и попросил цветом выделить, как в натуре. Не, говорят, мы не понимаем... - Ой, Вы фильтры так нарисовали, а они у нас буквой "Г" стоят. И что за схема получится, если как в натуре рисовать? Может лучше сотрудникам объяснить? Тем более, задвижки пронумерованы будут. Этот разговор был в котельной, где я не так давно работаю, а в "своей" операторы по моим схемам очень быстро разобрались, по-крайней мере с водоподготовкой и ГВС.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |