Сообщений: 6
Регистрация: 2.4.2007
Пользователь №: 6915



Добрый день. Господа профессионалы подскажите, посоветуйте.
есть одна секция жилого дома. 5 этажей. на каждом этаже межквартирный холл - 2шт. в один выходит 2 квартиры, в другой 3.
внимание вопрос: требуется ли дымоудаление из межквартирного холла?
объясню что смущает: согласно СП7.13130.2013 п.7.2.а - из коридоров и холлов жилый зданий высотой более 28 м. - т.е. не требуется
п.7.2.ж - из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками - т.е. получается что надо?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 224,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Fisher_dm
сообщение 13.3.2014, 16:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(cornholio @ 13.3.2014, 15:28) *
п.7.2.ж - из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками


Этот кусок фразы вырванный из СП далее по тексту расшифровывается, или у Вас коридоры больше 50 м.кв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cornholio
сообщение 14.3.2014, 7:07
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.4.2007
Пользователь №: 6915



т.е не требуется
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zebra
сообщение 5.5.2014, 11:25
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.10.2009
Из: Россия
Пользователь №: 39897



Цитата(Fisher_dm @ 13.3.2014, 17:05) *
Этот кусок фразы вырванный из СП далее по тексту расшифровывается, или у Вас коридоры больше 50 м.кв.


Это да.
Но коллега больше попадает под п.7.2 "г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;"
и под часть п. 7.1 ".....Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."

То есть по русски, если у вас лестница Н2 (с подпором в ЛК) или Н3(с подпором в тамбур при ЛК), то будьте добры сделать противодымку из примыкающего коридора. Если у вас Н1 (вход в ЛК через улицу), то делать противодымку из примыкающего коридора не требуется. Все это конечно для зданий до 28 метров.

Добавим, что необходимости в Н2 или Н3 в зданиях высотой до 28 метров нет.

Цитата(cornholio @ 13.3.2014, 15:28) *
Добрый день. Господа профессионалы подскажите, посоветуйте.
есть одна секция жилого дома. 5 этажей. на каждом этаже межквартирный холл - 2шт. в один выходит 2 квартиры, в другой 3.
внимание вопрос: требуется ли дымоудаление из межквартирного холла?
объясню что смущает: согласно СП7.13130.2013 п.7.2.а - из коридоров и холлов жилый зданий высотой более 28 м. - т.е. не требуется
п.7.2.ж - из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками - т.е. получается что надо?


Посмотрел приложенный ПДФ.

Простите, а кто вам сказал что эта лестница должна быть Н2? И на основании каких нормативных документов?
В здании такой высоты это просто Л1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных