Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> соединение крышного вентилятора с шахтой
kristy_1_2
сообщение 26.3.2014, 16:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.9.2013
Из: Минск
Пользователь №: 204532



Здравствуйте! Извините,если повторяюсь в вопросе: у меня есть кирпичная шахта дымоудаления размером 900х400, нужно соединить ее с крышным вентилятором. Крышные вентиляторы я прочитала могут крепиться на стакан или на саму кирпичную шахту. В моем случае, вентилятор на шахту не станет, нужно устанавливать на стакан. Отверстие на кровле для стакана 700х700.
Нужно делать переход с помощью воздуховодов 900х400 на 700х700??? Подскажите,пожалуйста как это все правильно закрепить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
wize
сообщение 26.3.2014, 17:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Шахта в строительном исполнении должна быть облицована изнутри сталью. Если отверстие в кровле под стакан 700х700 то скорее всего подсоединяемый воздуховод еще чуть меньше.
Переход с 900х400 на необходимый вам размер и к вентилятору. А вот как это дело обстроить что-бы водрузить на конструкцию стакан это уже совместное головоломание архитектора и ваше smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kristy_1_2
сообщение 26.3.2014, 19:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.9.2013
Из: Минск
Пользователь №: 204532



Если кто-нибудь сталкивался с этим,то хотелось бы увидеть пример решения такой головоломки с конструктором... Ведь чаще всего размер шахты не совпадает с вентилятором ... и не понятно как тогда стакан поставить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 26.3.2014, 21:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1483
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(kristy_1_2 @ 26.3.2014, 20:32) *
не понятно как тогда стакан поставить...

Стакан снабжается присоединительным патрубком для соединения с переходом на воздуховод и в таком виде монтируется на кровле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 26.3.2014, 22:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Если кто-нибудь сталкивался с этим,то хотелось бы увидеть пример решения такой головоломки с конструктором... Ведь чаще всего размер шахты не совпадает с вентилятором ... и не понятно как тогда стакан поставить...

НУ вообще, чтобы такого не происходило, шахту надо подбирать таким образом, чтобы на нее мог без проблем умещаться оголовок со стаканом крышника, т.е перед тем как выдать задание на шахту архам, надо бы предварительно просчитать типоразмер вентилятора и посмотреть, какой размер шахты удобнее всего принять. Понятное дело, что не всегда сделаешь так как удобно с инженерной точки зрения. В этом и вашем случае можно пойти двумя путями 1 - сделать переход с 900х400 на типоразмер фланца обратного клапана вентилятора, где-нить в стволе шахты, скорее всего он у вас Ду 600; 2. подобрать вентилятор большего типоразмера, но с меньшим числом оборотов.

Сообщение отредактировал Wiz - 26.3.2014, 22:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kristy_1_2
сообщение 27.3.2014, 10:02
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.9.2013
Из: Минск
Пользователь №: 204532



Цитата(NOVIK_N @ 26.3.2014, 22:38) *
Стакан снабжается присоединительным патрубком для соединения с переходом на воздуховод и в таком виде монтируется на кровле.



Хочу уточнить,чтобы до конца разобраться....
В нижней части стакана воздуховод выходит в подкровельное пространство, и соединяется с шахтой при помощи перехода...
Просто в каталогах,которыми я пользуюсь эта нижняя часть стакана не показана..буду уточнять у производителей,спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kristy_1_2
сообщение 27.3.2014, 11:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.9.2013
Из: Минск
Пользователь №: 204532



Цитата(Wiz @ 26.3.2014, 23:57) *
НУ вообще, чтобы такого не происходило, шахту надо подбирать таким образом, чтобы на нее мог без проблем умещаться оголовок со стаканом крышника, т.е перед тем как выдать задание на шахту архам, надо бы предварительно просчитать типоразмер вентилятора и посмотреть, какой размер шахты удобнее всего принять. Понятное дело, что не всегда сделаешь так как удобно с инженерной точки зрения. В этом и вашем случае можно пойти двумя путями 1 - сделать переход с 900х400 на типоразмер фланца обратного клапана вентилятора, где-нить в стволе шахты, скорее всего он у вас Ду 600; 2. подобрать вентилятор большего типоразмера, но с меньшим числом оборотов.



Не всегда получается размеры шахты сделать как мне удобно...чаще всего приходиться учитывать "пожелания" архитекторов и заказчиков...
Я проконсультировалась с другими специалистами, они ставят шахту до кровли... в кровле отверстие под стакан и через кровлю дым идет без помощи соединительных воздуховодов, я думаю,что крыша может от температуры дыма начать "гореть"....
У тех производителей стаканов,что я закладываю, нет нижней части воздуховод для соединения с шахтой..( что упрощало бы все)
Но я узнала,что стаканы можно заказывать с фланцами для крепления к воздуховодам и проблема решена...)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274