сообщение 28.3.2014, 6:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.9.2010
Пользователь №: 72022



День добрый. Ситуация такая. Заказчик попросил сделать тепловизионоое обследование своих новых домов (жилых).
Нашей организацией данная работа ещё не проводилась. Не подскажите, какие работы именно необходимо сделать? Что и как снимать мы все в курсе, имеются ввиду расчеты, только заполнение ПРИЛОЖЕНИЯ 6 по ГОСТ 2629-85, или что-то ещё?
Заранее спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.3.2014, 6:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Заказчик попросил сделать тепловизионоое обследование своих новых домов (жилых).

Заказчик лукавит или сам не знает. Ему не тепловизионное обследование нужно, а выполнить требования Закона 261-ФЗ, т.е.

1. Выполнить проверку соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2. Установить класс энергоэффективности дома.

3. Разместить на фасаде табличку с классом.

Для этого должно быть выполнено энергетическое обследование с оформлением соответствующего отчета и составлением энергопаспорта по форме 24 Минэнерго. А сама тепловизионная съемка это только небольшая техническая часть обследования.

Если вдруг действительно заказчику просто любопытно (что вряд ли), то оформить результаты тепловизионки можно просто с помощью той программы, которая прилагается к тепловизору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pettru
сообщение 28.3.2014, 6:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.9.2010
Пользователь №: 72022



В договоре с нами прописано только тепловизионное обследование. Паспорт с отчетом не просят. Заключение по классу энергоэффективности дома только по "тепловизору" мы, естественно, не сможем дать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Ш
сообщение 28.3.2014, 8:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101288



Для Заказчика главное предъявить в органы Стройнадзора пакет документов, согласно перечня при вводе дома в эксплуатацию. Одним из этих документов и служит Акт тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций. Но, по нашему опыту одной тепловизионки мало. Необходимо провести замеры плотности тепловых потоков, обработать результаты, сравнить проектные, расчетные и фактические показатели. Сделать выводы о соответствии либо несоответствии параметров. И только после этого сдавать работу заказчику.

А по поводу проведения энергообследования нового здания, то оно заключается в заполнении Приложения 24 энергопаспорта, но при том же условии, что часть информации берется из пректа а некоторая часть из фактических замеров. Отчет при заполнении э/паспорта (Приложения 24) Стройнадзор не требует, только запоненный паспорт. (Из опыта общения со Стройнадзором Московской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев).

Сообщение отредактировал Дмитрий Ш - 28.3.2014, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.3.2014, 10:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
В договоре с нами прописано только тепловизионное обследование. Паспорт с отчетом не просят


Это они пока не просят. Ими ведь не просто любопытство движет - "картинки посмотреть". И правильно Дмитрий Ш пишет:

Цитата
Одним из этих документов и служит Акт тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций. Но, по нашему опыту одной тепловизионки мало. Необходимо провести замеры плотности тепловых потоков, обработать результаты, сравнить проектные, расчетные и фактические показатели. Сделать выводы о соответствии либо несоответствии параметров. И только после этого сдавать работу заказчику.


Собственно это и есть энергетическое обследование. Они разных видов бывают, по разным программам выполняются. Потом, когда заказчику понадобятся все документы, он сделает морду лопатой и скажет "а мы думали...".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 28.3.2014, 10:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



сначала написал, невнимательно прочитав первое сообщение )

По тепловизионке которую вы будете делать для новых зданий, у вас должна быть методика, согласованная с Ростехнадзором, в которой все прописывается, в том числе и форма выдачи результата заказчику. Во всяком случае в нашем регионе так
По поводу дополнительных сопутсвующих плюшек - паспорт по 24 форме, замеров воздухопроницаемости, сопротивления стен, определния теплоаккумулирующей способности (и такое тоже надо) это все нужно выяснить у контролирующих органов, что они требуют еще, чтобы ваш заказчик не подкидывался, они же расчитывают что вы все знаете )))
Если заказчик уже опытный и сам знает что ему надо, то делайте обычное обследование с выявлением дефектов. А форма - как я уже писал надо на месте определяться с контролирующими органами, как у вас требуют.

Сообщение отредактировал Dede - 28.3.2014, 11:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pettru
сообщение 28.3.2014, 11:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.9.2010
Пользователь №: 72022



Здание новое (жилой дом) вводимое в эксплуатацию. Заказчик домостроительный комбинат, не первый год работающий. И у них налаженная схема со сдачей домов. Это меня и настораживает.
Энергетический паспорт и отчет нас делать не просили. Договором оговаривается тепловизионная съемка с обработкой информации и заполнение журнала по приложению 6 ГОСТ 2629-85, с составлением отчета. С такими «премудростями» заказчика никто не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pettru
сообщение 28.3.2014, 11:30
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.9.2010
Пользователь №: 72022



И такой ещё вопрос. Журналы запаси в ГОСТ 26629-85 и ГОСТ Р 54852-2011 разные. И оба ГОСТа действующие (сегодня только проверял))).В данном случае стоит исходить из желания заказчика и заполнять по 85-ому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_REC_*
сообщение 28.3.2014, 13:30
Сообщение #9





Guest Forum






немного вклиниваюсь с похожим вопросом, может подскажите.
У нас гос. заказчик просит ЭП на здание (не жилой дом) после кап. ремонта.
Откровенно... мы уже согласились предполагая по форме 24 выполнить по проектной док-ции, тепловизинную съемку конечно никто уже не сделает - погода не та, да и воздухопроницаемость лишь расчет будет.
Заказчику уже объект надо сдавать в эксплуатацию, время, как обычно - вчера)

так вот вопрос собственно говоря - Акт тепловизионного контроля он что действительно обязателен!? и где это прописано!?
и кто то может подсказать как он выглядит!?

С тепловизорами работаем, отчеты, расчеты, рекомендации, картинки всякие кои заказчики любят даем, но само понятие Акт как то отсутствует в практике...
Мы планировали при общем обследовании организации, все с инструменталкой ну и со всеми выкладками дать в конце года, для очистки своей совести))) а сейчас дать лишь пачку бумаги для надзора. Это очень не осторожный шаг!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных