проблема с электроприводом затворов, самопроизвольное реверсное переключение |
|
|
|
8.4.2014, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Господа,доброго Всем дня, есть такая проблема с электроприводом на затворы, при влючении автоматики привод самопроизвольно выбирает направление вращения,т.е. если должен закрывать,то открывает и наоборот,затвор ду50 привод SEGADA, электроника в норме.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
8.4.2014, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
Похоже на то, что просто перепутали местами клеммы на закрытие и открытие...
Сообщение отредактировал batrysh - 8.4.2014, 19:14
|
|
|
|
|
9.4.2014, 7:33
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Если бы так, но увы...Опишу более развёрнуто, система состоит из десятка затворов,работает,работает и бац, по неопределённому закону начинает жить своей жизнью,скачков напряжения,вмешательсва оператора или других внешних воздействий небыло,проверка схемы и т.д. не выявляет отклонений от нормы,короче мистика!!!!!
|
|
|
|
|
9.4.2014, 9:10
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Провёл эксперемент, снял привод включил на столе и картина маслом,после полсотни включений статистика такова: на 5,11,20,34,35,40 включение двигатель вращается в другую сторону!!!! Другие приводы дают примерно такую же статистику,т.е. никакой системы в проявлении данного поведения привода нет,я в шоке.
|
|
|
|
|
9.4.2014, 10:10
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(nikmak @ 8.4.2014, 16:17)  привод SEGADA китайский аналог Regada? Если есть датчик положения(потенциометр) - трабл в нем.
|
|
|
|
|
9.4.2014, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(nikmak @ 9.4.2014, 10:10)  Провёл эксперемент, снял привод включил на столе Включил - подал питание на клеммы двигателя? Напряжение?
|
|
|
|
|
9.4.2014, 17:28
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Включил - это подал напряжение на обмотку двигателя минуя концевые переключатели,в правильном направлении.
|
|
|
|
|
9.4.2014, 17:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nikmak @ 8.4.2014, 17:17)  привод SEGADA Что-то поисковики не находят его в и-нете...
|
|
|
|
|
9.4.2014, 20:24
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Мои извинения, правильное название проиводителя REGADA. На коропусе движка только это: 375/450 rpm 230v 50/60 Hz 0.47 Mf 32 2006
|
|
|
|
|
9.4.2014, 20:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nikmak @ 9.4.2014, 18:28)  Включил - это подал напряжение на обмотку двигателя При этом другой вывод обмотки остаётся соединённым с чем-то (через концевик)?
|
|
|
|
|
9.4.2014, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
Тут явно проблема в электронике, что там есть вообще в приводе по контролю и управлению ? Может в плате управления что-то перегревается может датчик какой начинает ложные сигналы выдавать... Они у вас на гарантии или как? Может сдать их как брак или обменять...
|
|
|
|
|
9.4.2014, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Вот тут фрагмент картинки содержит схему этого привода. Отдельно схему привода не видел. Regada такая же как Bernard, только номера зажимов отличаются.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 5:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(and @ 10.4.2014, 0:11)  фрагмент картинки содержит схему этого привода. Там не показан фазосдвигающий конденсатор.
|
|
|
|
|
10.4.2014, 7:19
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Всем доброго дня,большое спасибо принявшим участие в обсуждении.Проконсультировался у ремонтиков однофазных движков, их вердикт таков: либо утечка в обмотке (как вариант межвитковое),либо течёт конденсатор.Буду проверять.
|
|
|
|
|
11.4.2014, 8:27
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Доброго дня.Замена конденсатора ничего не дала,при отключённой "земле" на корпусе напряжение 120 вольт,похоже на утечку одной из обмоток.
|
|
|
|
|
11.4.2014, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
Каким образом реализовано автоматическое определение положения штока? Выше вам писали : "Если есть датчик положения(потенциометр) - трабл в нем." Вы исключили возможность данной ошибки? или конкретно в этом оборудовании определение положения штока организованно другим способом? ( к примеру механически в виде замыкания штоком концевика) Приведу пример: Коробка переключения передач в моём автомобиле - робот, ЭБУ в машине стал выдавать ошибку и глушить мотор, я сначала думал ну всё щетки на ламелях двигателя который гидравлически выжимает сцепление стёрлись, а по факту оказалось что они только на 50% стёрлись, а проблема в итоге была в бесконтактном датчике положения коленвала который совершенно безсистемно начинал выдавать значения вне пределов запрограмированных в ЭБУ. ЭБУ регистрировал это в своей памяти и глушил движок. Это я к чему? К тому, что надо сначало разобраться "от куда ноги могут расти" и уж потом определять "от куда точно растут". Цитата Доброго дня.Замена конденсатора ничего не дала,при отключённой "земле" на корпусе напряжение 120 вольт,похоже на утечку одной из обмоток. Тогда не ясно почему ошибка не системная, а переменная. Если утечка есть - то она бы постоянно давала сбой в работе, или типа при работе он (вибрирует ) и утечка то появляется то исчезает?
|
|
|
|
|
12.4.2014, 7:45
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Я не теоретик,а практик.Жёсткого пробоя обмотки нет,есть утечка,а следовательно ток помехи очень мал,но вполне достаточен для срыва вектора поля,как то так.
|
|
|
|
|
14.4.2014, 12:30
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(nikmak @ 12.4.2014, 7:45)  Я не теоретик,а практик... как то так. угу, и на всех десяти приводах пробой
|
|
|
|
|
14.4.2014, 12:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nikmak @ 9.4.2014, 18:28)  Включил - это подал напряжение на обмотку двигателя Может быть, Вы это делали с помощью пары твердотельных реле?
Сообщение отредактировал tiptop - 14.4.2014, 12:35
|
|
|
|
|
14.4.2014, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
У вас есть второй такой привод, нормально работающий? Попробуйте блок управления от заведомо исправного поставить на этот привод , сразу станет ясно в движке проблема или нет... Или там физически невозможно блоки расцепить?
|
|
|
|
|
23.4.2014, 6:59
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.11.2013
Из: Ивантеевка
Пользователь №: 215105

|
Доброго всем дня.Проблема решена,куплены новые приводы,всё работает штатно.На вопрос,как может быть,что на десятке приводов одна и таже неисправность, ответ в том,что оборудование было смонтировано "левой" конторой, из б.у. элементов и сколько это проработало до того неизвестно.Большое спасибо за обсуждение проблемы.Тема закрыта.
|
|
|
|
|
  |