> Паровой котел до 0,07 МПа. Допуск к эксплуатации
tran
сообщение 11.4.2014, 10:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Делали ПНР 2-х ступ. горелки парового котла с давлением до 0,07МПа. Макс. мощность горелки 200кВт.
Стали сдавать ростехнадзору газовую часть. Поскольку котел не попадает под котлонадзор (до 0,07МПа) отправили к тепловикам.
Тепловики сказали, что необходимо разрешение на допуск к эксплуатации. Действительно ли это так? Требуется разрешение?
Мы делали только газовую часть. Всю обвязку и т.п. делал сам заказчик. Котел используется для производственных нужд, до этого пользовались электрическим парогенератором и тем же паропроводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
tiptop
сообщение 11.4.2014, 11:37
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tran @ 11.4.2014, 11:41) *
Делали ПНР 2-х ступ. горелки парового котла с давлением до 0,07МПа. Макс. мощность горелки 200кВт

Это нельзя было делать без разрешения Ростехнадзора.
Хотя... Может быть, поразгонят их немножко. unsure.gif

насос : "в Мордовии, с этого года котельные до 360кВт сняты с надзора РТН в связи с сокращением штатов РТН"


по какой мощности определяется поднадзорность котельной, полезной или полной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.4.2014, 12:08
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Моя реплика из прошлогодней темы: "Пусконаладка - это уже "эксплуатация"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tran
сообщение 11.4.2014, 17:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.1.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 176675



Спасибо за информацию.

В итоге сказали инспектору принимай свою часть, а это не твое дело. Ввиду ограниченности области знаний и мышления, по видимому, он сказал, что лично проконтроллирует отсечки. А вообще, пообщавшись с инспекцией, я сделал вывод, что:
- у людей явно не техническое образование;
- у людей ограничен словарный запас и поэтому, по видимому, они употребляют некоторые морфологические единицы в виде нецензурных частей речи не по назначению, а исключительно для выражения эмоционального состояния. Причем общаясь с абсолютно незнакомыми им людьми.
- у людей ярко выражен приобретенный синдром вахтера-охранника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vaney
сообщение 24.6.2014, 6:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.11.2013
Пользователь №: 214024



Здравствуйте. Скажите пожалуйста, возможно ли как-нибудь переоборудовать котел Е1/9, работающий на угле, чтобы он стал неподконтрольным ростехнадзору, но при этом остался паровым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.6.2014, 9:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Vaney @ 24.6.2014, 7:08) *
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, возможно ли как-нибудь переоборудовать котел Е1/9, работающий на угле, чтобы он стал неподконтрольным ростехнадзору, но при этом остался паровым?

Необходимо его снять с учёта в РТН РФ и установить предохранительные клапана на 0,07 МПа (0,7 ати).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vaney
сообщение 25.6.2014, 6:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.11.2013
Пользователь №: 214024



Цитата(Лыткин @ 24.6.2014, 17:07) *
Необходимо его снять с учёта в РТН РФ и установить предохранительные клапана на 0,07 МПа (0,7 ати).

А как официально зафиксировать факт того, что котел переведен на отличное от паспортного рабочее давление, чтобы обосновать заявку о снятии с учета? Нужно наверное сначала заменить клапана, а потом уже на основании этого снимать с учета.

Сообщение отредактировал Vaney - 25.6.2014, 6:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 25.6.2014, 7:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Vaney @ 25.6.2014, 7:39) *
А как официально зафиксировать факт того, что котел переведен на отличное от паспортного рабочее давление, чтобы обосновать заявку о снятии с учета? Нужно наверное сначала заменить клапана, а потом уже на основании этого снимать с учета.

Написать заявку на вызов инспектора с указанием причины вызова, а приедет или нет это его вопрос. Вообщем как обычно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vaney
сообщение 25.6.2014, 8:01
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.11.2013
Пользователь №: 214024



Спасибо, все понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных