	 |  Датчик температуры Ntc 10 Kom при 25С , Нужен аналог игольчатого типа |  |  |  
	
		|  | 
				  20.4.2014, 10:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 20.4.2014
 Пользователь №: 231174
 
 
 
  
 | 
				Добрый день уважаемые почитатели форума.Привели на этот форум нас определенные сложности.
 В двух словах:
 Нам смонтировали камеру дозревания бананов.
 Температурные датчики использовали NTC 10 kOm при 25С.
 Датчики обычные и мы не можем погружать их в плоть фрукта.
 Нам нужен аналог под нашу готовую систему, то есть игольчатый датчик с иглой около 10см.
 Подскажите пожалуйста, что и где искать. Сама я не очень сильна в электронике.
 Было бы не плохо еслиб вы мальчишки кинули ссылочку или указали место для заказа нужного мне датчика.
 Большое спасибо!!!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 18)
	 
	
		|  | 
				  20.4.2014, 10:26 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Мадина Эриковна @ 20.4.2014, 11:07)  Температурные датчики использовали NTC 10 kOm при 25С А какое наименование у прибора-регулятора, к которому они подключены?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.4.2014, 10:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 20.4.2014
 Пользователь №: 231174
 
 
 
  
 | 
				Блок управления камеры сохранения и дозревания банановМСК-301-54
 ООО "Новатек электро"
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.4.2014, 12:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 84
 Регистрация: 16.3.2010
 Пользователь №: 48554
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Мадина Эриковна @ 20.4.2014, 11:07)  Добрый день уважаемые почитатели форума.Привели на этот форум нас определенные сложности.
 В двух словах:
 Нам смонтировали камеру дозревания бананов.
 Температурные датчики использовали NTC 10 kOm при 25С.
 Датчики обычные и мы не можем погружать их в плоть фрукта.
 Нам нужен аналог под нашу готовую систему, то есть игольчатый датчик с иглой около 10см.
 Подскажите пожалуйста, что и где искать. Сама я не очень сильна в электронике.
 Было бы не плохо еслиб вы мальчишки кинули ссылочку или указали место для заказа нужного мне датчика.
 Большое спасибо!!!
 Подойдет датчик Carel NTCINF0610.  030220655.pdf  ( 8,31 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 123 Приобрести можно в United Elements
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.4.2014, 12:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 160
 Регистрация: 16.4.2008
 Из: Riga
 Пользователь №: 17848
 
 
 
  
 | 
				Есть у Сименса. Так и называется NTC 10kOm
				Сообщение отредактировал flizer - 20.4.2014, 12:45   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.4.2014, 13:08 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(flizer @ 20.4.2014, 13:44)  Есть у Сименса. Так и называется NTC 10kOm По-видимому, нужен пищевой зонд ("колбасный"):  7641.jpg  ( 18,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11 ...у которого "NTC 10kOm" имеет какую-то определённую характеристику R/T.
				Сообщение отредактировал tiptop - 20.4.2014, 13:09 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.4.2014, 20:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 478
 Регистрация: 10.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5138
 
 
 
  
 | 
				Можно заказать на замер.руhttp://www.zamer.ru/catalog/18
				Сообщение отредактировал narkom - 20.4.2014, 20:22 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.4.2014, 21:09 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				К сожалению, пока неизвестно ни требуемое R25  , ни B25/100  ...    Может быть, вообще к этому МСК-301-54 можно только PTC подключать?
				Сообщение отредактировал tiptop - 20.4.2014, 21:18 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.4.2014, 9:27 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Возможно, есть смысл заказать МСК-301-54, прошитый под российские зонды - например, 100M и Pt100 (вместо "не пойми каких" NTC и PTC)?  k1y_500_750_2.jpg  ( 20,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
				Сообщение отредактировал tiptop - 21.4.2014, 9:29 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2014, 15:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 20.4.2014
 Пользователь №: 231174
 
 
 
  
 | 
				Спасибо всем ребята за отзыв. Мне очень сложно понять некоторые вещи. Цитата Возможно, есть смысл заказать МСК-301-54, прошитый под российские зонды - например, 100M и Pt100 (вместо "не пойми каких" NTC и PTC)? Процессор у нас уже куплен и установлен, выполняет все свои функции. Как мне объяснил наладчик, там есть два типа параметров под два типа датчиков. Только я к сожалению не могу точно сказать вам это. Помню только, что наши датчики имеют сопротивление 10 килоом при +25 градусах цельсия и если я ничего не путаю, то можно использовать датчики 1 килоом но в настройках нужно поменять режим под эти датчики. Наши температуры от +10 до +25 цельсия. Нужна высокая точность до 0,1 градуса. Телом датчика должна быть пищевая игла из нержавейки 2-4мм в диаметре и до 10см длинной (даже 5см вполне достаточно)
				Сообщение отредактировал Мадина Эриковна - 23.4.2014, 15:18 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.4.2014, 17:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 20.4.2014
 Пользователь №: 231174
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Igorchello @ 20.4.2014, 13:38)  Подойдет датчик Carel NTCINF0610.  030220655.pdf  ( 8,31 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 123 Приобрести можно в United ElementsНам понравился NTСINF0150 Как выяснилось Гугл такого датчика не знает и со многими вариациями поиска ничего не выходит((( Не подскажите координаты компании где можно заказать у русскоязычного менеджера? В перечне указанной вами компании нет таких датчиков, там все какое то другое оборудование...
				Сообщение отредактировал Мадина Эриковна - 23.4.2014, 18:06 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2014, 10:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 549
 Регистрация: 17.12.2009
 Пользователь №: 42702
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Мадина Эриковна @ 23.4.2014, 16:07)  Наши температуры от +10 до +25 цельсия. Нужна высокая точность до 0,1 градуса. Телом датчика должна быть пищевая игла из нержавейки 2-4мм в диаметре и до 10см длинной (даже 5см вполне достаточно) Carel дают допуск +-0.4 оС. Новая вводная - точность 0.1 оС в диапазоне +10..+25 оС Может от нее смотреть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.4.2014, 17:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 20.4.2014
 Пользователь №: 231174
 
 
 
  
 | 
				Цитата(polyakov.mo @ 24.4.2014, 11:33)  Carel дают допуск +-0.4 оС. Новая вводная - точность 0.1 оС в диапазоне +10..+25 оСМожет от нее смотреть?
 Такая погрешность не сильно критична, техник по телефону сказал что +/- 0,4* подойдет для наших целей. Теперь нужно найти именно эти датчики, только их нет нигде в поисковиках(((
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.4.2014, 19:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 534
 Регистрация: 20.5.2010
 Из: М-52
 Пользователь №: 57604
 
 
 
  
 | 
				Вас озадачивают долями градуса, а, тем временем, в инструкции вообще ничего не сказано о погрешности измерения контроллера. Есть только разрешение по температуре в 0.1, но это совершенно ни к чему не обязывает. Можно сделать разрешение 0.001 и погрешность при этом будет в два лаптя. Если взять для сравнения что-то значительно более серьёзное, например modicon168 от шнайдера, то там погрешность для NTC датчика получится 0.85С. Какая погрешность в действительности у МСК, можно только догадываться. Это первое. Второе. Датчики NTC 10кОм в теории бывают разные, но мы, с некоторых пор, эти датчики от разных производителей меняем не глядя, на практике безразлично: danfoss, eliwell, evco, dixel, carel - работают одинаково. Да, есть какое-то отклонение на краях диапазона, например, у карела, но вам с бананами к этим краям близко не подобраться. Поэтому не заморачивайтесь сильно погрешностями, ищите датчик NTC 10 кОм нужной формы более-менее известного бренда.Для собственного спокойствия, откалибруете его потом в нужном рабочем диапазоне, тем более, что диапазон узкий, и точность будет хорошая. Ещё варианты: -обратиться к слесарям, взять пруток из нержавейки,сделать ямку в нём по размеру датчика,намазать термопасту, прихомутать в ямку датчик, термоизоляцию сверху намотать, получится вполне игольчатый датчик; -не пользоваться ими вообще. В бананниках, нами обслуживаемых, эти датчики просто не подключены. Несколько лет - полёт нормальный.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2014, 11:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 20.4.2014
 Пользователь №: 231174
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Barbus @ 26.4.2014, 20:01)  Вас озадачивают долями градуса, а, тем временем, в инструкции вообще ничего не сказано о погрешности измерения контроллера. Есть только разрешение по температуре в 0.1, но это совершенно ни к чему не обязывает. Можно сделать разрешение 0.001 и погрешность при этом будет в два лаптя. Если взять для сравнения что-то значительно более серьёзное, например modicon168 от шнайдера, то там погрешность для NTC датчика получится 0.85С. Какая погрешность в действительности у МСК, можно только догадываться. Это первое. Второе. Датчики NTC 10кОм в теории бывают разные, но мы, с некоторых пор, эти датчики от разных производителей меняем не глядя, на практике безразлично: danfoss, eliwell, evco, dixel, carel - работают одинаково. Да, есть какое-то отклонение на краях диапазона, например, у карела, но вам с бананами к этим краям близко не подобраться. Поэтому не заморачивайтесь сильно погрешностями, ищите датчик NTC 10 кОм нужной формы более-менее известного бренда.Для собственного спокойствия, откалибруете его потом в нужном рабочем диапазоне, тем более, что диапазон узкий, и точность будет хорошая. Ещё варианты: -обратиться к слесарям, взять пруток из нержавейки,сделать ямку в нём по размеру датчика,намазать термопасту, прихомутать в ямку датчик, термоизоляцию сверху намотать, получится вполне игольчатый датчик; -не пользоваться ими вообще. В бананниках, нами обслуживаемых, эти датчики просто не подключены. Несколько лет - полёт нормальный.  Спасибо за развернутый ответ!  Вы не подскажите других более известных производителей? Может ссылочку какую на каталог, чтоб можно было выбрать по виду.  Еще раз спасибо!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2014, 12:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 534
 Регистрация: 20.5.2010
 Из: М-52
 Пользователь №: 57604
 
 
 
  
 | 
				Не было нужды в таких датчиках, конкретно у наших поставщиков их нет, так что ищите.    Скорее всего по конторам, занимающимся холодильным оборудованием.  Вот сюда можете попробовать обратиться, первое, что подвернулось в поиске:http://www.souzholod.ru/product/auto_and_c...ki/termoresist/ |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2014, 13:52 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Barbus @ 26.4.2014, 20:01)  -обратиться к слесарям, взять пруток из нержавейки,сделать ямку в нём по размеру датчика,намазать термопасту, прихомутать в ямку датчик, термоизоляцию сверху намотать, получится вполне игольчатый датчик; У нержавейки низкая теплопроводность.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2014, 13:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 534
 Регистрация: 20.5.2010
 Из: М-52
 Пользователь №: 57604
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 27.4.2014, 17:52)  У нержавейки низкая теплопроводность. Это ж пищёвка. Всё из нержавейки, в том числе и датчики.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2014, 15:55 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Barbus @ 27.4.2014, 14:57)  Это ж пищёвка. Всё из нержавейки Вопрос-то не в этом. Сейчас наткнулся на интересное сообщение с производства: "датчики долговечны, благодаря наличию вулканизированной ручки на переходе между трубкой и кабелем " Цитата(tiptop @ 21.4.2014, 10:27)  Возможно, есть смысл заказать МСК-301-54, прошитый под российские зонды - например Хочу немного исправить свои слова следующим образом: "прошитый под российские зонды - например, 50M и Pt100"
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |