ТЕПЛЫЙ ПОЛ |
|
|
|
26.4.2005, 11:37
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Необходимо купить оборудование для обвязки гребенки теплого пола.... Дали такую схему, в спецификации указано просто распределительный шкаф... Не подскажете кто нибудь использовал такую, схему???? Имеет ли она право на жизнь?... К гребенке уже подходит темп 55 градусов.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 42)
|
26.4.2005, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
Набор такой можно покупать, но двухходовой тогда надо ставить на обратку, термодатчик на подачу, перемычку после двухходового. А так, как нарисовано работать не будет.
|
|
|
|
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
|
26.4.2005, 17:03
|
Guest Forum

|
"Вообще-то одноходовые клапаны не плохо себя зарекомендовали в ханной схеме!" ... шутка... Есть четырех - трех - ходовые и прямоточные (см. терминологию). 55 град С для напольного отопления - много!... при плиточном покрытии полов. Надо посмотреть, какие конструкции полов. При данной схеме в обязательном порядке производится контроль температуры теплоносителя на распределительной гребенке бойлерной с применением трех-ходового клапана с сервоприводом (или ручником). Право на жизнь конечно имеет, однако надо бы проверить теплофизику!...
|
|
|
|
|
26.4.2005, 17:15
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ Apr 26 2005, 18:03 ) "Вообще-то одноходовые клапаны не плохо себя зарекомендовали в ханной схеме!" ... шутка... Есть четырех - трех - ходовые и прямоточные (см. терминологию). 55 град С для напольного отопления - много!... при плиточном покрытии полов. Надо посмотреть, какие конструкции полов. При данной схеме в обязательном порядке производится контроль температуры теплоносителя на распределительной гребенке бойлерной с применением трех-ходового клапана с сервоприводом (или ручником). Право на жизнь конечно имеет, однако надо бы проверить теплофизику!...  да в бойлерной уже есть система подмеса правда не с трехходовым и не с двухходовым а с проходным вентилем и установленным на нем терморегулятором а чтобы проверить я не одной программы не знаю нормальной как посчитать теплоотдачу теплого пола, где учитывается пирог естественно... тогда так на мой вопрос никто и не ответил сейчас считаю по овентроповской но чтото она глючит....
|
|
|
|
|
26.4.2005, 17:19
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(ПрактикЪ @ Apr 26 2005, 17:02 ) Набор такой можно покупать, но двухходовой тогда надо ставить на обратку, термодатчик на подачу, перемычку после двухходового. А так, как нарисовано работать не будет. Почему не будет работать??? только повторюсь там не двухходовой... проходной вентиль с терморегулятором.... мне кажется проходной вентиль можно в любое место ставить а вот насчет датчика согласен.
|
|
|
|
|
26.4.2005, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
Просто если клапан закроется - он перекроет все три ветки. А где уверенность, что они прогреты одинаково? Т.е. если одна из петель будет короче других сопротивление в ней будет меньше и теплоноситель пойдет только через нее. Нижний коллектор даст команду на закрытие подачи - все закроется. Т.о. есть вероятность, что эта петля и будет работать, а остальные нет. Будет ведь еще и термостат комнатный и сервоприводы на каждую ветку? Все же Овентроповское решение с трехходовым на обратке пограмотнее.
|
|
|
|
|
26.4.2005, 22:42
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(ПрактикЪ @ Apr 26 2005, 20:58 ) Просто если клапан закроется - он перекроет все три ветки. А где уверенность, что они прогреты одинаково? Т.е. если одна из петель будет короче других сопротивление в ней будет меньше и теплоноситель пойдет только через нее. Нижний коллектор даст команду на закрытие подачи - все закроется. Т.о. есть вероятность, что эта петля и будет работать, а остальные нет. Будет ведь еще и термостат комнатный и сервоприводы на каждую ветку? Все же Овентроповское решение с трехходовым на обратке пограмотнее. нет все не так  сопротивление сделаем везде одинаковым поставим combi2 например термостата комнатного не будет, эта система комфорта, а не отопления и на сервоприводах можно съэкономить если все контура находятся в одном помещении, ими же можно всеми одним прибором управлять?
|
|
|
|
|
27.4.2005, 1:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Всем доброй ночи. Скажите, а датчик в стяжку, чем плохо, чем хорошо?
|
|
|
|
|
27.4.2005, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
Тогда в любом случае ставьте этот клапан на обратку и тогда теплоноситель будет крутиться по контурам через перемычку, а излишки тепла возвращать в теплогенератор.
|
|
|
|
|
27.4.2005, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
А вот жить в таком помещении, где температура воздуха не регулируется, я бы не стал. И заказчик, через какое-то время будет к вам в страшных снах являться!  Ведь теплоноситель будет стремиться прогреть стяжку до своей температуры, а для нагрева помещения этого будет многовато!
|
|
|
|
|
27.4.2005, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Стремиться будет, но кто ему даст? Следуя Вашей логике, то все давно уже должны свариться при радиаторных системах, т.к. там вода 95-70°.
|
|
|
|
|
27.4.2005, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
А Вы попробуйте походить по радиатору босиком. Плюс ко всему площадь излучающей поверхности, как мне кажется, несколько отличается в радиаторном и половом отоплении.
|
|
|
|
|
27.4.2005, 10:02
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
всем спасибо мы все таки решили делать по стандартной схеме гребенку с вентилями AZ с сервоприводами, хоть и дороже выходит эта схема сомнительная какаято. И еще вопросик, кто нибудь прокладывал трубу для обогрева помещения в стяжке стены? Как организовывали воздухоотдвод в верхних точках?
|
|
|
|
|
27.4.2005, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(ПрактикЪ @ Apr 26 2005, 20:58 ) Просто если клапан закроется - он перекроет все три ветки. А где уверенность, что они прогреты одинаково? Т.е. если одна из петель будет короче других сопротивление в ней будет меньше и теплоноситель пойдет только через нее. Нижний коллектор даст команду на закрытие подачи - все закроется. Т.о. есть вероятность, что эта петля и будет работать, а остальные нет. Будет ведь еще и термостат комнатный и сервоприводы на каждую ветку? Все же Овентроповское решение с трехходовым на обратке пограмотнее. Все верно. Но для того судя по картинке здесь есть вентиля (на верхнем коллеторе) с помощью которых можно сбалансировать контура. А датчик температуры с вентилем по своей сути повторяют Овентроповские Unibox'ы. Которые регулируют теплые полы по температуре обратки. При превышении температуры обратки вентиль закрывается. Если здесь будет такой же принцип работы, то думаю, что вариант будет рабочий.
|
|
|
|
|
28.4.2005, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Цитата(ПрактикЪ @ Apr 27 2005, 09:26 ) Ведь теплоноситель будет стремиться прогреть стяжку до своей температуры, а для нагрева помещения этого будет многовато! В пределе это верно, но по реальной жизни, к сожалению, бред. Можно перегреть всё, что угодно! Но зачем людей зря пугать? Надо ставить близкие к практике проблемы и их решать.
|
|
|
|
|
28.4.2005, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352

|
Напомню, что именно сомнительность схемы породила эту тему. Со своей стороны я ничего "бредового" не сказал, а все что было мной сказано основывается на достаточно большом практическом опыте проектирования и монтажа теплых полов. Процессы должны быть управляемыми, а температура стяжки не должна создавать дискомфорта.
|
|
|
|
|
28.4.2005, 19:48
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(ПрактикЪ @ Apr 28 2005, 14:46 ) Напомню, что именно сомнительность схемы породила эту тему. Со своей стороны я ничего "бредового" не сказал, а все что было мной сказано основывается на достаточно большом практическом опыте проектирования и монтажа теплых полов. Процессы должны быть управляемыми, а температура стяжки не должна создавать дискомфорта. Вот у меня опыта монтажа к сожалению нет.... и хотелось бы знать все это не на цифрах, а на самом деле, хотя монтажники сами часто обращаются за консультацией. Но теория теорией, а без практики все равно никуда.
|
|
|
|
|
29.4.2005, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Уважаемый ПрактикЪ, я прошу прощения за резкость. Согласен, что без автоматики эта система будет плохо работать. Предложенная схема проистекает из желания съэкономить на насосе. И это понятно. Только при нехилых суммарных затратах на всю систему, стоимость насоса мизерна. Поэтому надо ставить перемычку, монтировать отдельный насос на коллектор теплых полов, ставить регулирующий клапан на обратку и накладной датчик температуры - на подающий коллектор.
|
|
|
|
|
29.4.2005, 12:06
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
А для интереса можно еще сравнить кто как рассчитывает теплый пол  например сверху керамическая плитка 1 см лямбда 1,05 стяжка 4 см лямбда 0,76 труба unipipe шаг 0,25 м Дн16 50/40 градусов снизу пенофол 0,3 см лямбда 0,038 жб плита 20 см лямбда 1,7 температура в помещении 24 градуса в помещении снизу 20 градусов у меня получилась температура на поверхности пола 29,7 градусов теплоотдача вверх 61 Вт/м2 вниз 31 Вт/м2
|
|
|
|
|
29.4.2005, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Честно говоря не считаю полы по программам. Придерживаюсь некоторых правил. Шаг делаю 20-15 см. Длина контура не должна превышать 100 м для трубы d 16 мм. Т.к. на практике часто наблюдаю, что стяжка делается как получится. А при шаге 25 см, как бы не получилась "тепловая зебра"., тем более при стяжке 4 см.
|
|
|
|
|
1.5.2005, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17

|
Цитата А для интереса можно еще сравнить кто как рассчитывает теплый пол например
сверху керамическая плитка 1 см лямбда 1,05 стяжка 4 см лямбда 0,76
труба unipipe шаг 0,25 м Дн16 50/40 градусов
снизу пенофол 0,3 см лямбда 0,038 жб плита 20 см лямбда 1,7
температура в помещении 24 градуса
в помещении снизу 20 градусов
у меня получилась температура на поверхности пола 29,7 градусов теплоотдача вверх 61 Вт/м2 вниз 31 Вт/м2 А у меня получается нижеследующее распределение т-ры по поверхности, смотрите приклееннный файл. А почему такая тонкая стяжка,вроде должна быть толще?
Прикрепленные файлы
111.jpg ( 24,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
1.5.2005, 13:32
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
можете пояснить что у вас получилось? не совсем понятно.......
|
|
|
|
|
1.5.2005, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17

|
Была создана мат.модель Вашего пирога,смотрите картинку,а предыдущая картинка это распределение температуры на повености пола,задача решается для 2-х мерного темп.поля и задача симметрична относительна оси трубы и серединны шага труб,там считается интегральный тепловой поток=0.
Прикрепленные файлы
222.jpg ( 14,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
|
|
|
|
|
2.5.2005, 11:25
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
да очень интересная программа, значит у меня разность температур целых 6 градусов.... а если увеличить стяжку до 6 см и уменьшить шаг до 0,2 что получится?
|
|
|
|
|
2.5.2005, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17

|
Цитата а если увеличить стяжку до 6 см и уменьшить шаг до 0,2 что получится?
Прикрепленные файлы
3333.jpg ( 22,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
2.5.2005, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(Saveka @ May 1 2005, 15:35 ) ...задача решается для 2-х мерного темп.поля и задача симметрична относительна оси трубы и серединны шага труб,там считается интегральный тепловой поток=0. А решение учитывает, как бы "растекание" тепла по полу.
|
|
|
|
|
2.5.2005, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17

|
Цитата А решение учитывает, как бы "растекание" тепла по полу. Sorry,не понял -сформулируй поточнее(математически)
|
|
|
|
|
2.5.2005, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Я имею виду, что при х=0 темпратура на поверхности пола будет t1, а при х=100 мм (к примеру) темпратура на поверхности пола будет t2 (t2<t1). Это как-нибудь учитывается.
|
|
|
|
|
2.5.2005, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17

|
Цитата Я имею виду, что при х=0 темпратура на поверхности пола будет t1, а при х=100 мм (к примеру) темпратура на поверхности пола будет t2 (t2<t1). Это как-нибудь учитывается. конечно же учитывается,смотри внимательней график расрпеделения температуры на поверхности 32,637(мах)-в точке с х=0 30,200(мin)в точке с х=0.1 m
|
|
|
|
|
5.5.2005, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Уважаемые, почему то все производители электр. ТП комплектуют их управляющими термодатчиками монтируемыми в стяжку пола. К чему бы это? Как ни как: "... температура поверхности теплого пола в помещениях с постоянным пребыванием людей должна быть 26гр.С"
|
|
|
|
|
6.5.2005, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
А кто-нибудь задавался вопросом, какую разницу температуры (вдоль ступни) нога человека будет воспринимать не комфортно.
|
|
|
|
Гость_Renegade_*
|
6.5.2005, 19:23
|
Guest Forum

|
Зравствуйте А что это у вас за программка такая ??? Поделитесь если не жалко eko-vyb@rambler.ru Спасибочки
|
|
|
|
|
10.5.2005, 23:43
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Renegade @ May 6 2005, 20:23 ) Зравствуйте А что это у вас за программка такая ??? Поделитесь если не жалко eko-vyb@rambler.ru Спасибочки и мне если можно))) kotel@smtp.ru
|
|
|
|
|
11.5.2005, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180

|
Цитата Renegade Дата May 6 2005, 20:23 И мне если можно эту програмку  )) заранее сасибо olcotruta@mail.ru
|
|
|
|
|
11.5.2005, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 24.11.2004
Из: Lithuania
Пользователь №: 282

|
тут всем раздает ? Давайте тогда сюда на форум
|
|
|
|
|
14.5.2005, 10:47
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
К сожалению у меня нет алгоритма расчета теплых полов поэтому я просто посчитал по имеющейся у меня программе данфосс выкладываю что у меня получилось... может кому пригодится
|
|
|
|
|
1.12.2005, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1480

|
Очень нужно сделать теплый пол от стояка отопления, с темп. воды 90 гр. Стояк на эту квартиру отдельный, так что вопрос о гидравлике не самый сложный. Но как подобрать такое покрытие пола, чтобы темп-ра на поверхности была не выше 26 град? Или может, сделать вторичный контур, но как? поставить малютку теплообменник? есть ли такие модели, на 20кВт, например? И сколько они будут стоить? Чтобы отбросить сразу вопросы о целесообразности, скажу сразу Закачик - ХОЧЕТ. 3-уровневая квартира, стекло от пола. Общеобменная механическая вентиляция. Деньги З. не экономит. И хочет теплый пол везде. А радиаторов чтоб вообще не было. Но это еще полбеды, часть теплопотерь можно и с помощью вентиляции возместить. Но я не могу эти полы сделать с ГВС, потому что там не открытый водоразбор, кто ж мне даст столько воды забрать? Или даст? Мне надо потом этот проект еще согласовать... по этому вопросу тоже нужны советы! Вот такая история. Очень буду благодарна за любую помощь, совет, консультацию, просто моральную поддержку ^_^
|
|
|
|
|
17.12.2005, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Цитата(Vasara @ Dec 1 2005, 13:48 ) Очень нужно сделать теплый пол от стояка отопления, с темп. воды 90 гр. Стояк на эту квартиру отдельный, так что вопрос о гидравлике не самый сложный. Да не вопрос можно делать и так и эдак 1-й вариант теплового узла с теплообменником. Теплообменники хоть разборные хоть паяные такой мощности есть. Вариант мне кажеться идеальный для теплых полов, никакая фигня не попадет в контура уложенные в полу. И самое главное отделено от наружных сетей, что позволит а) снизить давление в системе отопления тем самым увеличить срок службы трубопроводов и защитить их от повышения давления б) залить в систему чего хотите. в) в случае аварии воды вытекет не много, а значит затопит мало народу. данный вариант эксплуатируется уже 8 лет, вопросов нет. правда в реалии добавлен электрокотел для осени (отопление включают поздновато) И установлена перемычка с балансировочником выделено красным для уменьшения стоимости теплообменника 2-й вариант установить просто смесительный клапан с той же автоматикой тоже особых проблем не вижу. Приложенные схемы не нужно принимать как панацею, обе перерабатывал на ходу из другого проекта, но смыс ясен Есть еще и вариант может показаться несколько экзотическим 3-й вариант Подключаете все контура напрямую к стояка и ставите на каждый контур отключающее устройство с электроприводом (все это есть и у овентропа и у рехау и у данфосса), и управляете открыванием закрыванием теромостатами установленными в помещениях (лучше если они будут с датчиком температуры пола). Все схемы на мой взгляд работоспособны и имеют право на жизнь, но мне наиболее приемлем вариант 1.
Прикрепленные файлы
_____.rar ( 54,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 554
|
|
|
|
|
19.12.2005, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1480

|
Cпасибо большое за ответ! =) Скачала схемы, буду изучать... Пока меня беспокоит такой вопрос, если подключать через смесительный узел, будет начальный период, когда в пол потечет 90 градусов. Я читала в разных статьях о материалах для теплых полов, что бетонная стяжка при такой температуре будет разрушаться  Но нигде не было сказано, насколько быстро происходит этот процесс... Вы не в курсе такой проблемы?
|
|
|
|
|
19.12.2005, 11:32
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Если заполнять систему теплых полов водой с пониженной температурой, то тогда такой проблемы и не будет
|
|
|
|
|
19.12.2005, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
При запуске системы от уже перегретого теплоносителя - 90 С(относительно максимальной температуры для теплых полов - 50 С) можно рассмотреть такие способы 1. Заполнить систему от сети поставить клапан полностью на подмес и гонять воду пока не остынет до нужной температуры. (не думаю, что может произойти что то страшное, если конечно плита не остыла до минусовой температуры. 2. Заполнять контура постепенно добавляя теплоноситель, выждать некоторое время (дать ему несколько остыть, добавить еще и так пока не не заполните все контура. Надо сказать, что способ долгий. 3. Заполнить емкость водой из сети, дать остыть и затем наполнять систему при помощи насоса. 4. На практике же не мудрствуют и подсоединяют шланг от ХВС и заполняют систему холодной водой, хоть и не по нормам, но ничего плохого не вижу.
|
|
|
|
|
6.3.2007, 2:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Добрый день. Подскажите как осуществляется дренаж трубопроводов теплого пола?
|
|
|
|
|
6.3.2007, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Кроме как через спускные вентиля или воздушной продувкой никак. Спускников обычно на змеевик пола не устанавливают, поэтому только воздушной продувкой.
|
|
|
|