адресация на Sanyo |
|
|
|
12.5.2014, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Здравствуйте. Есть работаюшая система : один наружный SPW-C0905H8, две кассеты SPW-X485H, и пульт RCS-TM80BG. Надо отключить одну кассету - чтобы в системе осталась работать только одна.
Откинул все провода от клеммника к плате на кассете которую надо отключить (то есть шлейфики кабелей подходят к этому клеммнику - плату система не видит - и идут дальше к кассете которая должна работать).
Чего только не делал с параметрами - всё время после автоадресации выдаёт Е 18, а при включении Е 04 Что может быть ?
(В режиме мониторинга показывает контуров 1 "юнитов" - действительно стало - 1, но показания всех датчиков этого "юнита" - минус 35 !)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
12.5.2014, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
А сколько блоков на поворотном пердиключателе?
|
|
|
|
|
12.5.2014, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
"Ротационный" ? А он не для установки адресов только НАРУЖНЫХ блоков ? У меня нету инструкций по нему. У Вас есть ?
|
|
|
|
|
12.5.2014, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Есть. На нужном вам поворотном пердиключателе подписано кол-во блоков в сети. По англицки. Увидите 2, значит оно и есть. Измените на один и будет вам щастье. Вангую в ближайшее время клин компрессора.
Сообщение отредактировал airwave - 12.5.2014, 20:47
|
|
|
|
|
12.5.2014, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Да уж.... А я даже не открыл наружный ! Завтра, с ранья лечу туда !
|
|
|
|
|
13.5.2014, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Нет у меня такого "пердиключателя", к сожалению. Ротационный в наружном был в положении 1, и по инструкции что нашёл (моей модели правда в ней нет) - это адресация систем (если наружных больше одного). А "дипсвичи" в кассете, похоже, для разделения блоков включаемых от сигнала пульта инфракрасного ДУ (а у моих кассет нет ИК интерфейса).
|
|
|
|
|
13.5.2014, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Просто не пользуйтесь соседом, пусть стоит под питанием. иначе - "Вангую в ближайшее время клин компрессора."
|
|
|
|
|
13.5.2014, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Ну да - это же не инвертер. Они разделили помещения, и хотят чтобы работала одна кассета. Пока не получается. Даже если получится : под напряжением вторая или нет - разве риск меньше ?
Сообщение отредактировал ЮрийБ - 13.5.2014, 13:17
|
|
|
|
|
13.5.2014, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Ну емое. Сорри. Это не же не VRF. Сразу не понял. Ваще нельзя кассету отключать. Категорически.  Это система V multi, она не будет работать без полной нагрузки.
Сообщение отредактировал airwave - 13.5.2014, 13:24
|
|
|
|
|
13.5.2014, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Мне бы мануал на (систему с наружным) SPW-C0905H8 ?
|
|
|
|
|
13.5.2014, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Ну, этих я сразу увидел (они только и есть) 5 евро заплати - а не известно что отгрузят.
Неужели ТАКОЕ японцы придумали : два кондиционера но - ни "сетпойнты" на них поставить разные, ни один отключить, если понадобится ?
Сообщение отредактировал ЮрийБ - 13.5.2014, 19:57
|
|
|
|
|
13.5.2014, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Нагрузка должна быть иначе ему превед медвед. Внешник индексы производительности смотрит, если меньше определенного уровня откажется работать. Так как гоп стоп компрессор. Тажа байда с твинами от Дайкинчега. У вас по сути 1 кондиционер, просто внутренних испарителей не 1, а 2. А управляются они как один внутренний. Скажите спасибо не 3 внутрянки висит) http://clip2net.com/s/i72XSR
Сообщение отредактировал RusBuka - 13.5.2014, 20:44
|
|
|
|
|
13.5.2014, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
"Твин" система 25 кВт - но ведь и компрессоров тоже два ! Видя запрос лишь в 12.5 кВт неужели система будет включать оба ?
Сообщение отредактировал ЮрийБ - 13.5.2014, 21:09
|
|
|
|
|
14.5.2014, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Да, будет включать оба.
|
|
|
|
|
14.5.2014, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Спасибо за ответы ! Значится, не получится : Цитата Просто не пользуйтесь соседом, пусть стоит под питанием. иначе - "Вангую в ближайшее время клин компрессора." А будет : или 2, или ни один. Вот те и побывал с ранья у "Санья"
Сообщение отредактировал ЮрийБ - 14.5.2014, 10:24
|
|
|
|
|
16.5.2014, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
А если я делаю так что два компрессора никогда не работают вместе - только один - клина можно избежать ?
|
|
|
|
|
16.5.2014, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Нет, компрессоры должны работать в паре.
|
|
|
|
|
16.5.2014, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Точно! Я, ошибочно, полагал что в каждом внутреннем свой ЭРВ - а он у них общий, в наружке. И, естественно, вентилей нет на внутренних.
Сообщение отредактировал ЮрийБ - 16.5.2014, 13:30
|
|
|
|
|
  |