> Кондиционирование и вытяжка в серверной
L-ZiX
сообщение 21.5.2014, 9:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234212



Добрый день.
Оговорюсь сразу, что я полный ноль в кондиционировании.
Есть серверное помещение, в котором трудятся несерверные компы с общим TDP гдето 15 квт.
Для охлаждения стоит колонник 60 с холодопроизводительностью 17квт.
В ближайшее время планируется увеличение оборудования в два/три раза. В связи с этим существует вопрос:
Добавлять кондиционеры 1 к 1 по теплу и холоду это нормальная практика или же можно часть тепла отводить через вытяжку?

Установленное оборудование (а именно компьютеры с большим количеством видеокарт) очень быстро и сильно прогревают воздух на входе в комп, скажем градусов на 50. И стоят они на стелажах. Это к тому, что можно повернуть все компьютеры выдувом в сторону окна и сверху возможно както отводить этот горячий воздух.

Прошу прощенья за сумбур)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Composter
сообщение 21.5.2014, 10:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Можно добавлять еще кондиционеры, а можно и вытяжкой.Только учтите что вытяжкой что бы удалить 1 кВт тепла нужно минимум 600 м3/час , соответсвенно чтобы что бы удалить 15 кВт нужно 15*600=9000 м3/час, а для этого нужен воздуховод примерно 700x700.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L-ZiX
сообщение 21.5.2014, 11:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234212



И в случае если просто открыть верхнее окно чтоб через него выходил горячий воздух наружу - ничего не даст?
Прокачивать такие объемы воздуха приточкой не представляется возможным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.5.2014, 11:45
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос к советующему вытяжку. Удалили. Прекрасно. Как компенсировать собираетесь?
С какой температурой придёт на компенсацию воздух и откуда? 600 кубов на киловатт тепла это при какой рабочей разности и что будет в реальности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.5.2014, 11:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Composter @ 21.5.2014, 13:17) *
Можно добавлять еще кондиционеры, а можно и вытяжкой.Только учтите что вытяжкой что бы удалить 1 кВт тепла нужно минимум 600 м3/час , соответсвенно чтобы что бы удалить 15 кВт нужно 15*600=9000 м3/час, а для этого нужен воздуховод примерно 700x700.
Ага, УДАЛИТЬ такое количество воздуха, а ПОДАТЬ и ПОДОГРЕТЬ, чтоб конденсата не было что надо? laugh.gif

45 кВт холода - это уже не бытовое/полупромышленное охлаждение, тут нужен прецизионный кондиционер.
Еще я бы организовал "холодный коридор".
Резервирование - на усмотрение.

P.S. Пока писал - опередили... biggrin.gif

Сообщение отредактировал SSA - 21.5.2014, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L-ZiX
сообщение 21.5.2014, 12:41
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234212



Прецизионник не в бюджете, т.к. затея любительская, соответственно и решения такие. Просто напрягает собственная безграмотность, вот и решил спросить.
Оборудование перегрева боится конечно, но имеет средства защиты и вырубается при перегреве, так что резервирования не будет.
Пока поставили один колонник midea, далее будем наращивать с помощью напольно потолочных шестидесяток этого же производителя. И первый не должен быть колонным, да поставщик напутал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gifka
сообщение 21.5.2014, 13:31
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 219534



Недавно в Швеции был, так там на новые серверные по возможности стараются закладывать либо обычные адиабатные охладители, либо т.н. Desiccant Cooling. Получается дороже, чем кондёры, но в экспруатации в пару раз экономичней. Нам до них еще далеко, но как идея...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 21.5.2014, 14:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Нахера нам экономить, когда прикур с любых операций гораздо больше чем в Швеции...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.5.2014, 15:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Я не советовал вытяжку ,а наоборот расписал недостатки если поставить вытяжку. Особенно учитывая что серверная работает то вряд ли там можно сделать новую шахту 700x700, поэтому про компенсацию я даже не писал. 600 м3/час это если нагреваться будет воздух на 5 градусов. Я же написал что 600 кубов минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sukiyaki
сообщение 14.5.2020, 5:46
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.10.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 78116



Цитата(Composter @ 21.5.2014, 22:51) *
Я не советовал вытяжку ,а наоборот расписал недостатки если поставить вытяжку. Особенно учитывая что серверная работает то вряд ли там можно сделать новую шахту 700x700, поэтому про компенсацию я даже не писал. 600 м3/час это если нагреваться будет воздух на 5 градусов. Я же написал что 600 кубов минимум.


Это бред, на мой взгляд
Сейчас делаем вентиляцию в цеху
Стоит 4 печи
Восход Муссон-ротор 350.
Каждая по 160 кВт тепловыделений.
умножаем 160 на 600 и на 4....
Получаем 384000 кубов....
Это бредовый бред
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 14.5.2020, 6:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(sukiyaki @ 14.5.2020, 9:46) *
Это бред, на мой взгляд
Сейчас делаем вентиляцию в цеху
Стоит 4 печи
Восход Муссон-ротор 350.
Каждая по 160 кВт тепловыделений.
умножаем 160 на 600 и на 4....
Получаем 384000 кубов....
Это бредовый бред

Это не бред, а физика. Composter просто как раз и показал, что для удаления 1 кВт теплопритоков с дельтой 5С нужно 600 м3/ч. Возьмете больше дельту, нужно меньше воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Air
сообщение 14.5.2020, 19:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943



Цитата(sukiyaki @ 14.5.2020, 5:46) *
Это бред, на мой взгляд
Сейчас делаем вентиляцию в цеху
Стоит 4 печи
Восход Муссон-ротор 350.
Каждая по 160 кВт тепловыделений.
умножаем 160 на 600 и на 4....
Получаем 384000 кубов....
Это бредовый бред


И с какой скоростью и в каком сечении воздуховода планируете удалять эти 640 кВт тепловыделений ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 17.5.2020, 21:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(sukiyaki @ 14.5.2020, 5:46) *
Это бред, на мой взгляд
Сейчас делаем вентиляцию в цеху
Стоит 4 печи
Восход Муссон-ротор 350.
Каждая по 160 кВт тепловыделений.
умножаем 160 на 600 и на 4....
Получаем 384000 кубов....
Это бредовый бред


это не бредовый бред, это золотое дно!
заодно и небольшой поселок можете отапливать воздушным отоплением, ставьте рекуператоры и продавайте тепло в воздухе, вот тепловые сети-то удивятся от появления такого рода конкурента.... (шучу, если что)..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных