Здравствуйте,

Есть печь охлаждаемая вентилятором ВЦ 14-46-4 с двигателем АИР132S4 7,5 кВт, производительность 7,63-10,5 тыс. кубометров/час, полное давление 1570 Па...
Как выбрать датчик наличия потока (отключающий печь при замедлении или остановке вентилятора)?

Для датчиков потока, например:

http://www.energometrika.ru/catalog/633/
http://www.vec-ing.ru/?do=menu&id=54763
http://www.sensoren.ru/kalorimetricheskie_...tnii_vihod.html

в параметрах указывается скорость потока воздуха м/с. А для вентилятора производительность, давление и мощность...

К сожалению, есть навык только электрических расчетов...

WBR
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
Vik
сообщение 22.5.2014, 12:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



А чего дифманометр не поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Владимиро...
сообщение 22.5.2014, 12:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 234363



Наверное, несколько избыточно, ведь мерить ненужно. Нужно понять есть обдув или нет.
Ну и по удобству - лучше датчик, как на ссылках, вкрутил или в втулку, или к корпусу вентилятора и все...
Кстати, можно ли, установить датчик прямо перед выходным фланцем вентилятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 22.5.2014, 13:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Да на всех приточках стоит. Обрыв ремня - потеря давления - стоп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Владимиро...
сообщение 22.5.2014, 13:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 234363



Спасибо за ответ!
Не подскажите ссылку, а то гугл уж больно монстроидальные приборы выкидывает smile.gif

http://dm-3583.ru/

в этой теме тоже все непростые:
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t73325.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 22.5.2014, 13:55
Сообщение #6





Guest Forum






Можно ток электродвигателя вентилятора мерить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Владимиро...
сообщение 22.5.2014, 14:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 234363



Да, на двигателе стоит блок типа УБЗ-302 и позволяет диагностировать много параметров, в том числе отсутствие тока... Но, от обрыва крыльчатки хотим защититься...
Печка больно мощная, от 3000 В питается :0

Сообщение отредактировал Андрей Владимирович - 22.5.2014, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 22.5.2014, 15:13
Сообщение #8





Guest Forum






При обрыве крыльчатки ток потребления уменьшится.
---------------------------------------------------------------
или вроде такого: датчик-реле потока воздуха ДРПВ-2 М1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antosha
сообщение 22.5.2014, 20:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705



Цитата(Андрей Владимирович @ 22.5.2014, 14:41) *
Не подскажите ссылку, а то гугл уж больно монстроидальные приборы выкидывает smile.gif

Вы не дифманометры ищите, а лучше гуглите реле дифференциального давления, или реле перепада давления воздуха. Вам на 1500 Па, например - PS 1500. Не больше 1000 руб стоить должно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Владимиро...
сообщение 23.5.2014, 15:18
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 234363



Цитата(antosha @ 22.5.2014, 21:29) *
Вы не дифманометры ищите, а лучше гуглите реле дифференциального давления, или реле перепада давления воздуха. Вам на 1500 Па, например - PS 1500. Не больше 1000 руб стоить должно


Спасибо. Вариант вроде подходящий. Если пользовались, подскажите, как по надежности?
А что будет, если входная трубка, если правильно понимаю - стоящая на встречу входного потока, засорится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antosha
сообщение 23.5.2014, 19:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705



Цитата(Андрей Владимирович @ 23.5.2014, 16:18) *
Спасибо. Вариант вроде подходящий. Если пользовались, подскажите, как по надежности?
А что будет, если входная трубка, если правильно понимаю - стоящая на встречу входного потока, засорится?

вы имеете в виду трубку на стороне низкого давления? Это лучше поэксперементировать.
Я так думаю, что при засоре в любой трубке, не важно до или после вентилятора, в ней будет сохраняться то статическое давление, которое было до засора. Соответственно срабатывания реле не произойдет. А сработает ли оно при остановке вентилятора, это зависит от того, какую уставку выставить.
Например, если на вентиляторе разница статических давлений 1500 па, то соответсвенно при его работе в трубке нагнетающей стороны будет давление выше атмосферного на 750 па, а на стороне разрежения меньше на 750. Следовательно, выставив уставку на реле выше 750, можно ожидать, чтио при засорении любой из трубок произойдет срабатывание реле при остановке вентилятора. Но это все экспериментально определяйте, имитируйте засор переживанием трубки при работающем вентиляторе, если не срабатывает повышайте уставку. Ну и располагать трубки в канале надо так, чтобы засор исключить, обычно ставят сбоку или сверху, перпендикулярно потоку.

Насчет надежности,
это зависит от важности вашего процесса. Хотите подстраховаться, ставьте два реле wink.gif . Или, как вам выше советовали, по току двигателя вентилятора, чтоб при отклонениях от номинала система аларм выдавала. В вентиляции, которая у меня в эксплуатации, на фильтрах и вентиляторах реле в основном стоят ТАКИЕ До 400 Па. Случается, что барахлят, но не то чтобы очень часто. Статистики не веду. Вот щас, например, вентилятор один работает нормально, а дифф реле его рубит, мол нет потока на вентиляторе. Вентсистема в зале на высоте 12 м установлена, без вышки не добраться, приходится пока в контроллере принудительно ставить наличие потока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.5.2014, 6:43
Сообщение #12


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3813
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(antosha @ 23.5.2014, 19:07) *
Например, если на вентиляторе разница статических давлений 1500 па, то соответсвенно при его работе в трубке нагнетающей стороны будет давление выше атмосферного на 750 па, а на стороне разрежения меньше на 750.


Или 100 Па на нагнетании, 1400 на всасывании. Или наоборот, и так далее. Для точной уставки давление мерят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 24.5.2014, 9:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Есть лепестковые реле для систем вентиляции.
А насчёт засора трубок - для этого существует тех. обсл., чтобы предупредить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Владимиро...
сообщение 27.5.2014, 3:58
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 234363



Спасибо за ответы!

Теперь есть два варианта диф. реле:
http://www.shuft.ru/catalog/3/300/3036/4067/50822/
https://products.ecc.emea.honeywell.com/eur...ata/pg_dps.html

А вот для выбора лепесткового реле не могу определиться со скоростью потока. Имеющиеся исходные данные в первом сообщении.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 27.5.2014, 5:09
Сообщение #15


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(Андрей Владимирович @ 27.5.2014, 7:58) *
А вот для выбора лепесткового реле не могу определиться со скоростью потока. Имеющиеся исходные данные в первом сообщении.


Ну что тут сложного перевести 7630м куб/час в м/с? Или не известна площадь сечения воздуховода?! 7630м.куб/час / 3600сек =2,12м куб/сек. Осталось разделить эти 2,12м куб/сек на площадь сечения воздуховода (в м кв. конечно же) и получите скорость в м/с...
Насчёт измерений - действительно лучше мерить прямую величину (скорость воздуха) чем косвенную (перепад давления, ток двигателя и пр.) поскольку если "забьётся" воздуховод (может где-нибудь шибер перекроют), то перепад давления будет, а вот протока воздуха увы... также измеряя ток нет гарантий достоверности - поскольку при межвитковом замыкании ток будет даже завышенным даже при пониженном расходе... Из реле протока воздуха порекомендовал бы NSL-1E фирмы "SHUFT" как недорогое (каталожная цена 54Евро) и вполне функциональное. Удачи.

P/S забыл добавить - в первую очередь реле протока спрашивайте в "Русклимате" - они оф. дистрибьюторы "Shuft"-а

Сообщение отредактировал kdu - 27.5.2014, 5:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QwertPV
сообщение 27.5.2014, 7:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175826



По моему, ваш случай.
http://wexon.ru/sites/default/files/tuotek.../wexon_66_2.pdf
Fantini Cosmi FF71A
Реле протока воздуха
Реле протока воздуха для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, а также в технологических системах, требующих охлаждения или нагрева.
• Корпус из термопластика, IP54
• Лопасть из нержавеющей стали AISI 316, размер - 50 х 165 мм
• Фланец для монтажа из ПВХ
• Чувствительность срабатывания настраивается регулировочным винтом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Владимиро...
сообщение 5.6.2014, 17:58
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 234363



Спасибо kdu, QwertPV
Да, похоже такие варианты, близки к оптимальным. Однако, есть еще один вопрос:

после центробежного вентилятора на фланце закреплен мягкий воздуховод из брезента длиной около 300 мм.
Сразу за мягким воздуховодом, печь. Если подобный датчик закрепить сразу после крыльчатки, просверлив отверстие у выходного фланца вентилятора. Его намотает на крыльчатку, или вообще сдует? smile.gif

Сообщение отредактировал Андрей Владимирович - 5.6.2014, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.6.2014, 21:14
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Намотать не намотает, а вот скорость в выхлопном патрубке высокая. Сломать датчик вполне может, нужны конкретные цифры (расход / сечение патрубка) и допустимая скорость для датчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 15:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных