Управление Fc202 по Modbusrtu |
|
|
|
18.6.2014, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237016

|
Есть задача сделать дистанционное управление частотником Danfoss Aqua Drive FC202 в ручном и автоматическом режиме. Из руководства я получил, что адрес регистра это номер параметра*10. Для ручного режима я должен в регистре 1000 (Режим конфигурирования) задать значение 0 (разомкнутый). Затем 8560 (Выбор предустановленного задания) задать 1 (Шина). А вот задать частоту не знаю как.
В автомате должно поддерживаться давление на выходе, для чего на вход 53 подается сигнал с датчика давления. Опять в регистре 1000 задаю параметр 3 (замкнутый). 2000 (Источник ОС1) - 1 (вход 53). На других ОС ставлю не используется. И в 2021 (Уставка ОС1) задаю уставку давления.
Подскажите верно ли я думаю и через какой параметр задать частоту дистанционно?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
18.6.2014, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237016

|
Забыл как формируется адрес регистра. Номер параметра*10 - 1 и в шестнадцатиричный формат. В пердыдущем сообщении из каждого адреса регистра нужно вычесть 1 и перевести в HEX
|
|
|
|
|
18.6.2014, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
На форуме овен есть примеры связи с ПЧ. ПЧ овен- о тот же данфос. с наклейкой с др. логотипом.
|
|
|
|
|
18.6.2014, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237016

|
Спасибо, помогло. Если кому нужна ссылка, то Примеры ЧРП ОВЕН RS485/ Но другой вопрос остался. Как мне задать частоту в ручном режиме? Использовать параметр 3-10 - Предустановленное значение или 3-11 - Фиксированная скорость. Если через 3-10, то оно выбирается из массива [8] в зависимости от состояний на 3х цифровых входах. То есть я просто могу изменять предустановленное значение элемент массива [0], так как входы у меня висят в воздухе. Что лучше выбрать?
|
|
|
|
|
18.6.2014, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Я вотне помню, есть ли там возможность переключить режим управления"Местное- дистанционное". Если нет, то изменять можно после выбора источника частоты. т.е. если стоит по сети- то по сети. если переключить- кнопками с панели- то с панели.
|
|
|
|
|
18.6.2014, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237016

|
Да есть там дистанционный режим. Я спрашивал каким параметром изменяется задание?
|
|
|
|
|
18.6.2014, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
3-11
|
|
|
|
|
18.6.2014, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237016

|
А вот тогда прошу пояснить как это сделать. 3-11 это лишь параметр, в котором указано значение частоты. Функция фиксации частоты включается, при настройке на нее одного цифрового входа (по умолчанию 29). То есть мне нужно ставить перемычку на 29 вход. Все верно? Что-то сложный путь получается. Может я просто не вижу, но по-моему задание должно проще задаваться.
|
|
|
|
|
19.6.2014, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Можно настроить 3 источника задания. Примерно 3-15 параметр(на память, не точно) И через вход переключать источник. Я др. пути не знаю.
|
|
|
|
|
21.6.2014, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237016

|
А можно ли сделать старт/стоп дистанционно? Сейчас старт делается по замыканию 18 контакта и инвертированию 27 нажатием кнопки на шкафу управления. Теперь кнопка будет все время нажата, то есть на входы частотника подан сигнал старт и он должен запуститься. Как можно по шине остановить и снова запустить ЧРП? Вариант с выставлением задания на 0 не подходит.
|
|
|
|
|
21.6.2014, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
не было такой задачи но обратите все же внимание на параметр 8-55: значение 2. что-то в нем есть для вас)
8-55 Выбор набора Опция: Функция: [0] Цифровой вход [1] Шина Активизирует команду пуска через порт последовательной связи или дополнительную шину fieldbus. [2] Логическое И Активизирует выбор набора через шину fieldbus/последова- тельный порт связи И, кроме того, через один из цифровых входов. [3] * Логическое ИЛИ Активизирует выбор набора через шину fieldbus/последова- тельный порт связи ИЛИ через один из цифровых входов. Выберите управление выбором набора параметров преоб- разователя частоты через клеммы (цифровой вход) и/или через периферийную шину.
а вот какая-то шпаргалка нашлась с объекта годичной давности) регистр адрес коэфф CW 49999 задание 50009 16384=100% SW 50199 ток 16139 0.01 частота 16129 0.1 мощность 16099 0.01 напр ЗПТ 16299 1 или 0.7 момент 16159 0.1 температура 16339 1 CW 0 Reference value External selection lsb 01 Reference value External selection msb 02 DC brake Ramp 03 Coasting No coasting 04 Quick stop Ramp 05 Hold output frequency Use ramp 06 Ramp stop Start 07 No function Reset 08 No function Jog 09 Ramp 1 Ramp 2 10 Data invalid Data invalid 11 Relay 01 open Relay 01 active 12 Relay 02 open Relay 02 active 13 Parameter set-up Selection lsb 15 No function Reverse SW 00 Control not ready Control ready 01 Drive not ready Drive ready 02 Coasting Enable 03 No error Trip 04 No error Error (no trip) 05 Reserved - 06 No error Triplock 07 No warning Warning 08 Speed # reference Speed = reference 09 Local operation Bus control 10 Out of frequency limit Frequency limit OK 11 No operation In operation 12 Drive OK Stopped, auto start 13 Voltage OK Voltage exceeded 14 Torque OK Torque exceeded 15 TImer OK Timer exceeded
|
|
|
|
|
21.6.2014, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026

|
похоже, что не совсем внимательно прочитал тему) приношу извинения
Сообщение отредактировал spectrum48k - 21.6.2014, 15:07
|
|
|
|
|
24.6.2014, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(dentimchenko @ 18.6.2014, 17:37)  А вот тогда прошу пояснить как это сделать. 3-11 это лишь параметр, в котором указано значение частоты. Функция фиксации частоты включается, при настройке на нее одного цифрового входа (по умолчанию 29). То есть мне нужно ставить перемычку на 29 вход. Все верно? Что-то сложный путь получается. Может я просто не вижу, но по-моему задание должно проще задаваться. Это не всего лишь параметр, а всего лишь регистр (адрес вычисляется по стандартной процедуре), доступный как для чтения, так и для записи. И кто запрещает переписывать содеpжимое? Любой (кроме тех, которые ридонли и "не на ходу") регистр может быть перезаписан "на ходу". Можно даже менять назначения входов/выходов, и напрямую "лазить" в SLC. Переписать значение уставки? Как два байта об асфальт! Не морочьте себе то, что доктор морочить не велит, просто задавайте вопросы.
|
|
|
|
|
30.6.2014, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237016

|
Уважаемый, Вы бы внимательнее читали, вместо того, чтобы неумело шутить. Я знаю, что в 3-11 можно записывать и перезаписывать значения фиксированной скорости. Но, чтобы ЧРП работал с этой частотой, ему нужно включить режим Фиксированной скорости. А включение его можно сделать от замыкания дискретного входа. Мне показалось, что это слишком сложный путь. И я ждал ответа от форумчан по поводу способа проще задавать частоту дистанционно в разомкнутом контуре.
|
|
|
|
|
1.7.2014, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(dentimchenko @ 30.6.2014, 15:19)  Уважаемый, Вы бы внимательнее читали, вместо того, чтобы неумело шутить. Я знаю, что в 3-11 можно записывать и перезаписывать значения фиксированной скорости. Но, чтобы ЧРП работал с этой частотой, ему нужно включить режим Фиксированной скорости. А включение его можно сделать от замыкания дискретного входа. Мне показалось, что это слишком сложный путь. И я ждал ответа от форумчан по поводу способа проще задавать частоту дистанционно в разомкнутом контуре. Ууууу, как всё запущено... "режим Фиксированной скорости"... Это как гланды автогеном через жопу вырезать... Для невнимательно/неумело различающих шутки от нешуток: 202-йка вообще-то умеет распознавать источник задания, а вот если его не указывать принудительно, по умолчанию выхватит его откуда? Правильно, из ячейки массива 3-11.0, если шо. Вот ея-то и надо перезаписывать. А "режим Фиксированной скорости" - это от Лукавого, или от воинствующего дилетантства... 202-йка - машинка умная, не надо её недооценивать. А можно, ваще не использовать массив заданий, а закидывать значение непосредственно в оперативную память, провалидировав предварительно в CW. Как? А уже неоднократно для неофитов описывали, и довольно давно... И болванки для CodeSys выкладывали... Всё просто на самом деле, как палка и веревка... А поисковик в форум интегрирован, если шо, хе-хе...
|
|
|
|
|
3.7.2014, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237016

|
Уважаемый, не все имеют достаточно опыта работы с ЧРП, поэтому имейте терпение. Подскажите лучше решение. Мне нужно дистанционно задавать режим работы и задание. То есть я задаю режим работы разомкнутый и меняю задание через 3-11. Если требуется замкнутый, то задаю его по 999 адресу и задание выставляю как уставку для соотв входа ОС. Больше никаких действий не требуется?
И еще подскажите возможно ли включение/выключение релейных выходов по сети, если они используются для каскадного включения насосов?
|
|
|
|
|
5.7.2014, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(dentimchenko @ 3.7.2014, 17:46)  Уважаемый, не все имеют достаточно опыта работы с ЧРП, поэтому имейте терпение. Подскажите лучше решение. Мне нужно дистанционно задавать режим работы и задание. То есть я задаю режим работы разомкнутый и меняю задание через 3-11. Если требуется замкнутый, то задаю его по 999 адресу и задание выставляю как уставку для соотв входа ОС. Больше никаких действий не требуется?
И еще подскажите возможно ли включение/выключение релейных выходов по сети, если они используются для каскадного включения насосов? Да, при open loop имеет смысл переписывать 3-11.0; но, при drive closed loop регулятор выхватывает задание из 20-21, 20-22, 20-23. Можно сделать еще и так: - допустим, setup 1 - open loop, setup 2 - drive closed loop, полностью сформированные. - через CW, бит 13, просто выбирать режим, и всё. - единственное ограничение - наборы переключаются через "стоп"; то есть, можно переключить "на ходу", частотник подтвердит переключение символом на панельке, но не переключит наборы, пока не остановит двигатель. Да, взоможно: CW, бит 11 - реле 1, бит 12 - реле 2; релейные выходы надо предварительно соответственно настроить.
|
|
|
|
|
23.7.2014, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237016

|
Наконец добрался до ЧРП. Что-то не получается управлять им пока. Пробовал изменять уставку по ОС. На мои посылки модбас команд на ее смену привод мне отвечает FF и остается старое задание. Возможно какой-то параметр не дает управлять по шине. Вроде все посмотрел, на всех разрешено и по шине и местно. Подскажите, как настроить все-таки.
|
|
|
|
|
23.7.2014, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237016

|
Если нужны какие-то параметры сказать, то я снял конфигурацию с ЧРП. 8-55, 8-56 настроены на лог. ИЛИ. С этим же должно работать?
|
|
|
|
|
  |