	 |  Принципиальная схема вентиляции и отопления , Требует гос.экспертиза |  |  |  
	
		|  | 
				  19.6.2014, 11:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 36
 Регистрация: 3.7.2008
 Пользователь №: 20289
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, коллеги! Саратовская гос.экспертиза требует принципиальные схемы на отопление и вентиляцию. Им были предоставлены планы данных систем (в нашем городе у гос.экспертизы они и считаются принципиальными схемами, так как отдаем без привязок и прочих мелочей). Может есть у кого данные схемы, поделитесь сия тайным знанием   . И еще у кого есть опыт прохождения глав.гос.экспертизы, с ними бодаться можно? А то написали некоторые вещи не предусмотренные постановлением №87.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	3 страниц  1 2 3 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  19.6.2014, 11:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 13
 Регистрация: 28.1.2014
 Пользователь №: 221355
 
 
 
  
 | 
				Принципиальные схемы должны быть предусмотрены проектом! А бодаться можно если проект в идеале сделан!    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2014, 11:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 36
 Регистрация: 3.7.2008
 Пользователь №: 20289
 
 
 
  
 | 
				так как она выглядит на вентиляцию???
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2014, 11:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 222
 Регистрация: 17.6.2014
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 236924
 
 
 
  
 | 
				Покажите Тех.условия
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2014, 11:53 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ System of design documents for construction. Rules for execution of working documentation of heating, ventilation and air conditioning ГОСТ 21.602-2003 Цитата 4.13. Условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи следует принимать по ГОСТ 21.404.Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы с указанием приборов, средств автоматизации и линий связи приведен в приложении В ГОСТ 21.205.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2014, 12:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 36
 Регистрация: 3.7.2008
 Пользователь №: 20289
 
 
 
  
 | 
				На сколько мне известно, в ГОСТе 21.602-2003 схемы аксонометрические которые входят в раздел Р. Или я ошибаюсь? Согласно постановлению №87 надо две принципиальные схемы по вентиляции и отоплению, ни каких планов не должно быть, вот и на фиг заказчику эта одна принц. технологическая схема на вентиляцию и не существующая принц. схема отопления.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2014, 12:26 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Вы спрашивали про принципиальную, что она такое. Я Вам ответил с указанием что такое и с чем едят.Вы с вопросом определитесь, будьте добры. Тогда и ответ найдём.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2014, 12:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 36
 Регистрация: 3.7.2008
 Пользователь №: 20289
 
 
 
  
 | 
				За технол.схему спасибо, Skaramush!   . Но я не уверен, что это она, Вы ее на экспертизу отдаете? С планами или без?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2014, 13:13 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Сразу и откровенно - с экспертизой в России пока сам не столкнулся. С проектами, которые экспертизу прошли - уже в достаточном количестве. Но по боданию - бодаться можно, при условии твёрдых подпорок в виде нормативов, которые равно обязательны для экспертизы. Вы имеете в виду под планами (в топикстарте) чертежи, на которых трассировки воздуховодов выполнены в две линии? Не в одну? Тогда Вас развернули, в принципе, обоснованно.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2014, 13:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 36
 Регистрация: 3.7.2008
 Пользователь №: 20289
 
 
 
  
 | 
				так отопление нарисовано в одну, тоже пишут нету    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2014, 13:31 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Сваляйте дурака, обратитесь за помощью - попросите показать образец.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2014, 13:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 36
 Регистрация: 3.7.2008
 Пользователь №: 20289
 
 
 
  
 | 
				Наверное так и надо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.6.2014, 15:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 477
 Регистрация: 16.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 67
 
 
 
  
 | 
				Как вариант - для вентиляции.  _____________________Model__1_.pdf  ( 240,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1762 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2014, 5:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 285
 Регистрация: 1.10.2010
 Пользователь №: 74482
 
 
 
  
 | 
				Нет пока нормального ГОСТа на оформление принципиальных схем систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Есть ГОСТы на оформление РАБОЧЕЙ документации, а там аксонометрические схемы систем. Есть общий гост СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ (в том числе электрические, пневматические и .т.п.), но вряд ли там найдете что-то полезное для себя. Так что пользуясь этим обстоятельством и расплывчатыми формулировками из постановления №87 эксперт всегда сможет заставить вас "пририсовать" или "приписать" чего его душе угодно.
 Мы на стадии П выполняем планы и аксонометрические схемы систем (как в рабочке), но без обозначения размеров трубопроводов и воздуховодов, без указания отметок. Это в дальнейшем упрощает процесс разработки рабочей документации.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2014, 11:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 36
 Регистрация: 3.7.2008
 Пользователь №: 20289
 
 
 
  
 | 
				В понедельник позвоню, уточню у Саратовского эксперта, что же она подразумевает под принципиальными схемами. Рабочку не делаю, так что трудиться лишнего не хочется   . Обязательно отпишусь, что же такое для глав.гос. экспертизы принципиальные схемы по отоплению и вентиляции. Сегодня ходил в тепловые сети согласовывать другой объект, так они в разделе ОВ требуют от меня что бы я всю автоматику у себя разместил, задрали все эти "царьки". ПОСОБИЕ 7.91 к СНиП 2.04.05-91 СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ВОЗДУХОВОДОВ В ЗДАНИИ  Указаны принципиальные схемы по вентиляции.
				Сообщение отредактировал тепленький - 20.6.2014, 11:56 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2014, 13:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 79
 Регистрация: 8.12.2009
 Пользователь №: 42042
 
 
 
  
 | 
				Есть пособие в нем примеры схем вентиляции. "ТО 06-17640 Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции в жилых, общественных зданиях и стоянках автомобилей: примеры схем и решений. Огнестойкие воздуховоды. Противопожарные клапаны и дымовые клапаны."  Сейчас проходим экспертизу, тоже запросили принципиальные схемы, хотя по другим объектам просто планов хватало. Рисовал принципиальные схемы, в итоге эксперт сказала что нормально, но хотела видеть аксонометрии.  Пример схем по вентиляции в приложении, а по отоплению вставил схемы из Danfoss CO.
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 44.png  ( 272,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 771  45.png  ( 240,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 631  46.png  ( 256,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 792  47.png  ( 572,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 781   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2014, 19:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 10258
 Регистрация: 8.3.2007
 Пользователь №: 6446
 
 
 
  
 | 
				С чем и над кем только чёрт не шутит.     В начале может быть всего лишь эскизная схема. Принципиальная схема - эт когда бредёшь-идёшь на принцип.     Бывает расчётная, бывает и монтажная схема. Иногда возникает и компоновочная. И даже комплектовочная пред составлением комплектовочной ведомости.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2014, 21:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Цитата(тепленький @ 19.6.2014, 12:16)  Здравствуйте, коллеги! опыт прохождения глав.гос.экспертизы, с ними бодаться можно? А то написали некоторые вещи не предусмотренные постановлением №87.
 Значит так- результат работы главгосэкспертизы- сэкономленные деньги при рассмотрении проектов и предложении другого решения. Нет бюджетных денег, то просто некий набор замечаний из разряда, а... вот тут у ва несоответствие нормативам и вот вы поправьте. Не говоря за аратовскую, то.. собственно когда у них не стимула (не бюджетный проект), то приличному проекту дают замечания по оформлению или полноте проекта и не более. Косячной проект раздербанят, ибо .. " а вот чего там за неучи малевали "
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Kagamine Len_* | 
				  20.6.2014, 21:34 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zloi_alesha @ 20.6.2014, 13:05)  Пример схем по вентиляции в приложении....... на мой взгляд это скорее функциональные схемы.
				Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.6.2014, 21:35 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2014, 21:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kagamine Len @ 20.6.2014, 22:34)  на мой взгляд это скорее функциональные схемы. Игра в термины и сленговые названия. Что в озвучивании проблемы звучит доминантой? некрасиво оформлено, неграмотно сделано, или просто... а денег занесите, ага.. Что ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Kagamine Len_* | 
				  20.6.2014, 22:55 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kagamine Len @ 20.6.2014, 21:34)  на мой взгляд это скорее функциональные схемы. В первой схеме нет ни обозначения деталей, ни перечня элементов, так что на принципиальную она не тянет. на второй тоже бы взглянуть на перечень элементов которые пронумерованы и почему то что нарисовано не все пронумеровано. непосредственно к   вентиляции имеет отношение третья схема, однако схему установки К1 уже давали во второй, а третьей опять повторяете.  ***************************** а в целом хорошо, обычно кроме монтажных планов ничего не увидишь.
				Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.6.2014, 23:06 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.6.2014, 23:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 79
 Регистрация: 8.12.2009
 Пользователь №: 42042
 
 
 
  
 | 
				Эти чертежи брал как пример для своего проекта. Да на второй это функциональные схемы, по примеру третьей и четвертой делал свои принципиальные. Вообще эксперт сильно к схемам не придирался, посмотрел, что на вентиляции обозначены высоты забора и выброса воздуха, а по отоплению расположение арматуры. Когда замечания снимал эксперт в отпуске был, так что спросить что он хотел, не мог, а так лучше сразу уточнить, что они хотят.  Год назад у меня дополнительно к планам просили предоставить функциональные схемы установок.
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 1.png  ( 64,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 386   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Kagamine Len_* | 
				  20.6.2014, 23:40 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zloi_alesha @ 20.6.2014, 23:24)  Эти чертежи брал как пример для своего проекта. Да на второй это функциональные схемы, по примеру третьей и четвертой делал свои принципиальные. Вообще эксперт сильно к схемам не придирался, посмотрел, что на вентиляции обозначены высоты забора и выброса воздуха, а по отоплению расположение арматуры.Когда замечания снимал эксперт в отпуске был, так что спросить что он хотел, не мог, а так лучше сразу уточнить, что они хотят.
 Год назад у меня дополнительно к планам просили предоставить функциональные схемы установок.
 Если применяется  покупная заводская установка  рисовать ее принципиальную схему по моему не очень удобно. в перечне элементов к принципиальной схеме придется писать конкретные заводские шифры оборудования (заслонки, калорифера, поддона и т.д.)
				Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.6.2014, 23:43 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.6.2014, 6:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5907
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
 Пользователь №: 39475
 
 
 
  
 | 
				Эти "принципиальные" схемы делали всегда - при всех царях, генсеках и президентах. Всегда необходимо было максимально лаконично  и понятно отразить принципиальные  решения по ОВ. Единого стандарта не "придумали", да это и невозможно для строительства - принципиальные схемы по ЕСКД совсем не то. Хотя ГОСТ 2.701-2008 "Схемы" изучить надо. Но сложилась практика , и она даже была подтверждена Сантехпроектом в виде эталонов  для различных зданий (сейчас этого уже не найти). Суть: 1. Как минимум, должен быть план. Основные установки, трассировки воздуховодов в одну линию, минимальное количество размеров и "позиций". Это для того, чтобы оставить свободу действий для РД - все, что показано в ПД утверждено, а утвержденное менять нельзя. Для промышленных зданий сам план может и быть принципиальной схемой. 2. Для многоэтажных зданий необходимы схемы вертикальной прокладки воздуховодов - примерно как в "Пособиях". Это необходимо для того, чтобы проверить правильность именно принципиальных решений - защита от задымления и прочее. Здесь аконометрия может быть даже вредна - на ней не всегда можно уловить, чего там "нахомутали". 3. Все должно быть в минимально необходимом, но достаточном объеме. Обычная беда исполнителей ПД - они начинают долго и муторно чертить "как в РД", срывают сроки, путаются в деталях, а потом выясняется, что решения принципиально неверные. Что касается "эксперт просит". Эксперт ничего "просить" не может - он обязан  написать Заключение. Если в Заключении будет про отсутствие "аксонометрических" схем, должен быть немедленно дан ответ о несоответствии Заключения требованиям П87 и превышении экспертом своих полномочий. Это не понравится его руководству, т.к. будет зафиксировано документально. А их тоже проверяют. Ну и не надо забывать про надпись "Принципиальная схема". Если написано, что "принципиальная", значит принципиальная. Претензии могут быть только по несоответствию несуществующим  стандартам. Иногда (редко) действительно принципиальная схема может быть выполнена в аксонометрической проекции . Все равно её надо назвать "принципиальной" и тогда будет действовать правило Козьмы Пруткова: Цитата Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим Конечно и в принципиальных схемах должны быть стандартные обозначения и прочие элементы оформления.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.6.2014, 12:12 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				обозначения и прочие элементы оформления могут быть любыми, главно в чертеже указать расшифровку условных обозначений.хотя, конечно, применение общепринятых и рекомендованных обозначений упрощает жизнь.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Kagamine Len_* | 
				  21.6.2014, 17:28 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Интересно, почему нет условных обозначений в вентиляции.Для себя насосы обозначаю как P латинское , Р1, Р2 и т.д.  Если разные системы то 1-Р1, 2-Р1, почему бы остальное оборудование так не обозначать.
 например калорифер 1-AH1, увидел и сразу понятно, система 1, воздушный  калорифер 1
 
 Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.6.2014, 17:30
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.6.2014, 10:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6539
 Регистрация: 21.2.2008
 Из: Гаага
 Пользователь №: 15855
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 17:28)  Интересно, почему нет условных обозначений в вентиляции.Для себя насосы обозначаю как P латинское , Р1, Р2 и т.д.  Если разные системы то 1-Р1, 2-Р1, почему бы остальное оборудование так не обозначать.
 например калорифер 1-AH1, увидел и сразу понятно, система 1, воздушный  калорифер 1
 Здрасьте приехали. Как это нет? ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Таблица 1. А если уж говорить о латинских обозначениях, то установки обозначаются AHU, а вытяжные вентиляторы EF. И для чего калориферы внутри установки нумеровать? Чтобы жизнь себе усложнить в случае изменений?
				Сообщение отредактировал Странная Белка - 23.6.2014, 10:20 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Kagamine Len_* | 
				  23.6.2014, 10:59 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Странная Белка @ 23.6.2014, 10:07)  Здрасьте приехали. Как это нет?ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Таблица 1.
 А если уж говорить о латинских обозначениях, то установки обозначаются AHU, а вытяжные вентиляторы EF.
 И для чего калориферы внутри установки нумеровать? Чтобы жизнь себе усложнить в случае изменений?
 Жиденькая таблица с обозначением систем В госте графические обозначения элементов есть, а буквенных нет. Сил не хватило что ли. ***************** а в каком госте про латинские  обозначение написано (AHU, EF и т.д.) ?
				Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.6.2014, 11:04 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.6.2014, 11:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6539
 Регистрация: 21.2.2008
 Из: Гаага
 Пользователь №: 15855
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kagamine Len @ 23.6.2014, 11:59)  Жиденькая таблица с обозначением системВ госте графические обозначения элементов есть, а буквенных нет.
 Сил не хватило что ли.
 *****************
 а в каком госте про латинские  обозначение написано (AHU, EF и т.д.) ?
 Обозначения элементов систем есть в примере Установочного чертежа венткамеры.  Обозначения AHU и EF не из госта, а международные, принятые во всем мире.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Kagamine Len_* | 
				  23.6.2014, 11:39 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Странная Белка @ 23.6.2014, 11:11)  Обозначения элементов систем есть в примере Установочного чертежа венткамеры. Обозначения AHU и EF не из госта, а международные, принятые во всем мире.
 Речь идет о принципиальной схеме , а не об установочном чертеже венткамеры. ******************** Если в госте нет, значит обозначения не приняты.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |