				Здравствуйте, форумчане.
 Возникла такая ситуация: есть сущ. здание столовой на 220 посадочных мест. Работает в три смены. Сейчас загрузка посетителями значительно упала.  Идет реконструкция системы нагрева ГВС: переход с газового на электрический. Для нагрева воды ГВС сейчас установлен газовый котел 28 кВт. Проблема возникла с расчетом необходимого количества горячей воды. Потребители горячей воды:1-й этаж - 2 душевые, 3 умывальника, 2-й этаж 5 моек для посуды +1 мойка сейчас не используется, 1 умывальник. Количество людей в максимальную смену принимающие душ 8 чел. Я знаю формулу расчета количества воды на душевые в зависимости от группы производственных процессов, на новом объекте я так и считала, данные мне предоставил технолог. А в этом случае, как быть - не знаю, приблизительно подсчитать, боюсь ошибиться, вдруг не хватит... На вас одна надежда, кто что думает по этому поводу?
 Есть предложение поставить для душевых бойлер 200 л, и для моек кухонных 100 л.
 Заранее спасибо за ответы)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 8)
	 
	
		|  | 
				  26.6.2014, 12:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20610
 Регистрация: 24.4.2008
 Из: Тюмень
 Пользователь №: 18098
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 26.6.2014, 14:59)  кто что думает по этому поводу?Есть предложение поставить для душевых бойлер 200 л, и для моек кухонных 100 л.
 См. СНиП 2.04.01-85* п.3 Так же обратите внимание на приложение 3 СНиП 2.04.01-85* и все примечания к этому приложению... И ваше фото сюда  пожалуйста...   Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.6.2014, 12:25 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.6.2014, 12:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1495
 Регистрация: 23.6.2008
 Из: г. Магнитогорск
 Пользователь №: 19983
 
 
 
  
 | 
				У нас расход воды на столовую считается по количеству блюд, в эту норму всё включено в том числе и души для персонала.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.6.2014, 16:05 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 26.6.2014, 11:59)  Здравствуйте, форумчане., 2-й этаж 5 моек для посуды +1 мойка сейчас не используется,
 Есть предложение поставить для душевых бойлер 200 л, и для моек кухонных 100 л.
 Заранее спасибо за ответы)
 Вот то что не используется - согласуйте с СЭС. А предложения - мыть посуду холодной водой и не мыть персонал, не стоит брать на себя.   Естественно эти бойлеры ничего не дадут фактически - максимум их общая мощность будет 4кВт, что очень далеко от существующих 28кВт. Расчёт бойлеров - тут обсуждали:http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=0 По любому стоимость нагрева ГВС электричеством минимум в два раза дороже чем газом.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.6.2014, 12:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 5.5.2007
 Пользователь №: 7496
 
 
 
  
 | 
				Необходимо определиться с нагрузкой Вашей столовой (количество посадочных мест после реконструкции, численность работающих по сменам, продолжительность времени приема пищи, количество сан-тех приборов). По этим исходным данным и выполнять расчет потребления воды во времени. И после этого выполнить расчет по СНиП 2.04.01-85*  Также  можно посмотреть в   «Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Проектирование. Справочник. Киев. Будiвельник. 1982 г.» автор Тугай А.М.  Там есть пример расчета столовой на стр.160.  Есть сантехнический калькулятор Sme-Calc.. Его можно найти в Интернете. Я видел его здесь http://proekt-gaz.ru/forum/4-1696-1 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.6.2014, 14:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 29.6.2014
 Пользователь №: 238048
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Nat_ty @ 26.6.2014, 12:59)  Здравствуйте, форумчане.
 Возникла такая ситуация: есть сущ. здание столовой на 220 посадочных мест. Работает в три смены. Сейчас загрузка посетителями значительно упала.  Идет реконструкция системы нагрева ГВС: переход с газового на электрический. Для нагрева воды ГВС сейчас установлен газовый котел 28 кВт. Проблема возникла с расчетом необходимого количества горячей воды. Потребители горячей воды:1-й этаж - 2 душевые, 3 умывальника, 2-й этаж 5 моек для посуды +1 мойка сейчас не используется, 1 умывальник. Количество людей в максимальную смену принимающие душ 8 чел. Я знаю формулу расчета количества воды на душевые в зависимости от группы производственных процессов, на новом объекте я так и считала, данные мне предоставил технолог. А в этом случае, как быть - не знаю, приблизительно подсчитать, боюсь ошибиться, вдруг не хватит... На вас одна надежда, кто что думает по этому поводу?
 Есть предложение поставить для душевых бойлер 200 л, и для моек кухонных 100 л.
 Заранее спасибо за ответы)
 Лично я не давно научилась так считать: 1МВт-65м.куб                                                    0,028(в твоем случае) - х; х=1,82м.куб*0,75%(это в снипе у ОВ на подпитку)/100=0,013м3/час*12час(рабочие часы)=0,16м3/сут; 0,013м3/час/3,6=,0036л/с
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.6.2014, 13:25 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(JUDI @ 29.6.2014, 14:04)  Лично я не давно научилась так считать: 1МВт-65м.куб0,028(в твоем случае) - х; х=1,82м.куб*0,75%(это в снипе у ОВ на подпитку)/100=0,013м3/час*12час(рабочие часы)=0,16м3/сут; 0,013м3/час/3,6=,0036л/с
 Такой расчёт только для личного употребления.    В экспертизе не поймут-с..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.6.2014, 21:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 64
 Регистрация: 5.5.2007
 Пользователь №: 7496
 
 
 
  
 | 
				Можно посмотреть «Рекомендации по определению расчетных расходов холодной, горячей воды и стоков в системах внутреннего водопровода и канализации зданий. Б3 – 73 .  Москва, 1987 г.» Здесь также есть хороший пример. Можно сказать практически по Вашим исходным данным.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2014, 15:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 123
 Регистрация: 30.7.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 21100
 
 
 
  
 | 
				Цитата(shadow @ 26.6.2014, 13:50)  У нас расход воды на столовую считается по количеству блюд, в эту норму всё включено в том числе и души для персонала. Внатуре)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |